Выбор напряжения измерительного ТН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор напряжения измерительного ТН |
17.2.2021, 13:17
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, хочу понять для себя.
Промышленное предприятие, сеть 6кВ. Вводим новую подстанцию, надо заказать измерительный ТН. По типу ТН для сети 6кВ в каталоге на выбор для опросного листа указано первичное напряжение 6,0; 6,3; 6,6; 6,9 кВ. Вопрос: Какое напряжение указать и на основании какого документа. |
|
|
|
17.2.2021, 16:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вторичные напряжения у них указаны? вам какое вторичное нужно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.2.2021, 17:58
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, хочу понять для себя. Промышленное предприятие, сеть 6кВ. ... Напряжение "сети 6 кВ" определяется вторичным напряжением силовых трансформаторов. Производятся трансформаторы со вторичным напряжением 6.0 кВ, 6.3 кВ, 6.6 кВ (6.9 кВ не встречал). А у Вас на предприяти какие вторичные напряжения? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
18.2.2021, 7:23
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
В новой пдстанции напряжение будет в пределах от 6,5 до 6,2 кВ (одна секция питается от своей ТЭЦ с шин генераторного напряжения, другая от ГПП 110/6).
Старые ТН-ы типа НОМ, НТМИ, НАМИТ - беру паспорт НАМИТ, там всё понятно первичное напряжение - 6кВ, основная вторичная 0,1кВ, дополнительная вторичная 0,1/3 кВ. Смотрю каталоги , типов разных много, привоожу к примеру во вложении 2 шт и чешу репу. Сообщение отредактировал НИР - 18.2.2021, 7:26
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
18.2.2021, 7:32
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
первичка на обоих 7,2 максимум, выбирать надо по вторичке - что там у вас будет, класс, мощность
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.2.2021, 7:55
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
первичка на обоих 7,2 максимум, выбирать надо по вторичке - что там у вас будет, класс, мощность Вашу мысль понял, тоже к этому склоняюсь, для учета и измерений наверное все счетчики, киловольтметры, ваттметры и т.п имеют 100В, значит вторичка 100В, а как по Вашему зачем тогда вторички 110, 120 ...В??? Сообщение отредактировал НИР - 18.2.2021, 7:55 |
|
|
18.2.2021, 18:01
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тут я не знатец, может в релейке для чего или схемы подключения учёта какие то
могу попробовать завтра у релейщиков попытать в ГОСТе нашёл что 110 и 120 для экспорта -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:35 |
|