=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1282 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
если есть её потребление и возможность учёта счётчиком, то да Потребление реактивной мощности невозможно в принципе. Сообщение отредактировал чукча - 15.2.2021, 20:16 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
15.2.2021, 20:17
Сообщение
#62
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22796 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
У потребителя ни индуктивностей, ни емкостей нет. Только электрорадиатор. не может быть, радиатор как устроен?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.2.2021, 20:19
Сообщение
#63
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1282 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Кстати, а как считают счётчики мощность гармоник от нелинейных нагрузок? Это не активная мощность, но и не реактивная.
Сообщение отредактировал чукча - 15.2.2021, 20:19 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
15.2.2021, 21:20
Сообщение
#64
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17048 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
не может быть, радиатор как устроен? Радиатор устроен по-простому - жестянка, а внутри линейный воздушный ТЭН:Представьте себе, может.. Тока не будем вдаваться в паразитарные индуктивности и емкости ввиду их малости (в сравнении с L катушки на схеме) Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2021, 21:24 |
|
|
||
|
15.2.2021, 21:41
Сообщение
#65
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
"Олега"! Напрасно Вы пренебрегли относительностью.
Но если брать в пример Ваши условия #60, то здесь как раз транс, как ИП для конечного потребителя (принципиально) через ПУ. Так вот ПУ без разницы, что твориться внутри ИП - он сосчитает всю мощность (полную), что взял потребитель. Если ПУ учитывает только активку, то сосчитает всю взятую активку. А вот ПУ перед трансом (на стороне РП), будет действительно считать в зависимости от работы транса с его процессами "внутри". Теория относительности действует..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
15.2.2021, 21:56
Сообщение
#66
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22796 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ввиду их малости (в сравнении с L катушки на схеме) на основании чего их не нужно учитывать? что регулирует их малость?Потребление реактивной мощности невозможно в принципе. электродвигатели об этом знают?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.2.2021, 22:45
Сообщение
#67
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17048 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
на основании чего их не нужно учитывать? что регулирует их малость? Хотя бы на основании того, что это не меняет суть заданного вопроса. Нет индуктивной составляющей - это условие для того, чтоб не отвлекались и не расширялись.Вы в принципе можете назвать величину индуктивности указанного ТЭНа ? Назовите (уже будет чудом!), независимо от малости и ответьте на поставленный вопрос "Олега"! Напрасно Вы пренебрегли относительностью. Салатное - можно было не писать. Но если брать в пример Ваши условия #60, то здесь как раз транс, как ИП для конечного потребителя (принципиально) через ПУ. Так вот ПУ без разницы, что твориться внутри ИП - он сосчитает всю мощность (полную), что взял потребитель. Если ПУ учитывает только активку, то сосчитает всю взятую активку. А вот ПУ перед трансом (на стороне РП), будет действительно считать в зависимости от работы транса с его процессами "внутри". Теория относительности действует..... Потребитель по условию чисто активный, реактив не берёт. Ты видишь замкнутую LR- цепь. Наличие L не вызывает сдвиг синусоиды тока относительно напряжения ? Это всё, что я пока спросил. |
|
|
|
16.2.2021, 0:07
Сообщение
#68
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22796 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы в принципе можете назвать величину индуктивности указанного ТЭНа ? указанного нет - там не хватает данныхВот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт. Спираль из нихрома d=0,5мм. Длина спирали 2,75м, диаметр- 5мм, кол-во витков 1100, расстояние между витками 2мм. Индуктивность этой спирали составила 11 мкГн. Активное сопротивление 96,8 Ом. Реактивное индуктивное сопротивление на частоте 50Гц составляет 0,00345Ом. (с) соответственно ответ - должно быть это не меняет суть заданного вопроса. ещё как меняет-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.2.2021, 0:18
Сообщение
#69
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1282 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
электродвигатели об этом знают? Об этом не знают только двоешники по физике, ну и видимо модераторы форума "электрик". -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
16.2.2021, 0:21
Сообщение
#70
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22796 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так просветите, куда эта мощность девается и зачем изобрели счётчики потребляемой реактивной энергии
а я пока вздремну минут 400 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
16.2.2021, 1:11
Сообщение
#71
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1282 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Полагаю счётчики изобрели достаточно грамотные люди, а вот термин "потребление реактивной энергии" придумали явно недоученые бестолочи.
Сообщение отредактировал чукча - 16.2.2021, 1:14 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
16.2.2021, 5:46
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17048 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. указанного нет - там не хватает данных 2. Вот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт. Спираль из нихрома d=0,5мм. Длина спирали 2,75м, диаметр- 5мм, кол-во витков 1100, расстояние между витками 2мм. Индуктивность этой спирали составила 11 мкГн. Активное сопротивление 96,8 Ом. Реактивное индуктивное сопротивление на частоте 50Гц составляет 0,00345Ом. (с) 3. соответственно ответ - должно быть 1. Это не важно, см.2 2. XL спирали еще компенсирует её же XC (С≈300 пф) (сдается расстояние меж витков не по осям проволоки брали ) 3. Соответственно, ответ будет еще меньшим. Посчитайте, ради того же интереса, реактивку спиральки в ЛН и, с учетом емкости, огласите "сальдо". А быть-то.. оно несомненно... Даже кусманчик провода - где-то индуктивность.. ))) ещё как меняет Конкретизируйте утверждение - что и на скока ? Разумеется относительно индуктивности обмотки источника и как бы сдвига.Допустим, индуктивность нагрузки посчитали больше.. И что ? Просто увеличится сдвиг тока. Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2021, 6:11 |
|
|
16.2.2021, 7:29
Сообщение
#73
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22796 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
придумали явно недоученые бестолочи. что же замалчиваете сей факт? пишите научному сообществу Соответственно, ответ будет еще меньшим. размера меньшести и его обоснования Вы не дали, на вопрос я ответилкакими-либо дальнейшими расчётами нет ни желания ни времени заниматься -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.2.2021, 11:46
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17048 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
размера меньшести и его обоснования Вы не дали, Обоснование дал - нихромовая спираль имеет собственную ёмкость (посчитана). На самом деле она больше, ибо на каркасе.какими-либо дальнейшими расчётами нет ни желания ни времени заниматься Дальнейшими подсчетами мух заниматься (обоим) ни к чему, ввиду бестолковости. См ниже. на вопрос я ответил Где обоснованный ответ ? Даже попытки развернуть не было ! Вопрос. ИП (транс, генератор) вносят лепту в реактив цепи ? Счетчик полной энергии, установленный у потребителя с активной нагрузкой, намотает лишку ? Вы лишь доказывали, что активная нагрузка чутка имеет паразитный реактив. Очевидно, что это не нивелирует индуктивность обмотки ип.Господа, нешто никто не объяснит, почему Сosf=1 при активной нагрузке, если в цепи присутствует катушка ? |
|
|
16.2.2021, 15:20
Сообщение
#75
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Господа, нешто никто не объяснит, почему Сosf=1 при активной нагрузке.... Могу предположить, что Вас никто толком понять не может, а во-вторых - объяснения и разговор в целом, подразумевает равенство мнений.Если изначально уже безаговорочный вывод и заключение, так в чём тогда смысл разностононних суждений? Я так думаю!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
16.2.2021, 15:43
Сообщение
#76
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17048 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Просто пища для ума (случайно зацепил):
Могу предположить, что Вас никто толком понять не может, а во-вторых - объяснения и разговор в целом, подразумевает равенство мнений. Чего там непонятно-то ? Конкретизируй Ты опять свою песню затянул, вместо ответа на вопрос. Мне нужно аргументированное объяснение, в чем я заблуждаюсь, а НЕ мнение (или суждение) в виде "Ты не прав". Не можешь объяснить физику - значит не можешь.. Если изначально уже безаговорочный вывод и заключение.. Зачем писать ерунду ? Я без тени смущения признаю, что туплю.Однако на слово верить не буду, тем более покуда были только "расширения". Вопрос прост, рисунок есть. |
|
|
||
16.2.2021, 15:54
Сообщение
#77
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1282 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
что же замалчиваете сей факт? пишите научному сообществу Ну да, персонажи с понятием о предмете на уровне плохо успевающих школьников страстно жаждут внимания научного сообщества. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
16.2.2021, 16:57
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Мне нужно аргументированное объяснение, в чем я заблуждаюсь, а НЕ мнение (или суждение) в виде "Ты не прав". Не можешь объяснить физику - значит не можешь.. Как объяснить еслм не признаёшь?Цитата(Олега) Чего там непонятно-то ? Конкретизируй Да всё непонятно! Начиная с условий.Цитата(Олега) Однако на слово верить не буду, Так ты же безосновательно проигнорировал ответ #65.Попробую ещё раз (час времени у меня есть): Цитата(Олега) У потребителя ни индуктивностей, ни емкостей нет. Только электрорадиатор. В общей цепи протекает переменный ток, U=220В. В этой цепи есть катушка ИП. Цепь (путь тока) одна, общая для Lип и Rн. В LR-цепи должно быть смещение тока ? Повторюсь в третий раз - вопрос относительности! Для учёта по ПУ №2, не имеют значения процессы в тр-ре (в пределах режима его работы) - он (ПУ) покажет всё, что взял электрорадиатор. А вот для учёта по ПУ №1 (при том же самом электрорадиаторе в конечной цепи) будет разница в зависимости от изменения параметров происходящих в тр-ре, в т.ч. и в зависимости от смещения тока в нём. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
16.2.2021, 17:17
Сообщение
#79
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17048 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так ты же безосновательно проигнорировал ответ #65. Читай внимательнее. С #58 всё лишнее я слева убрал (для упрощения), там генератор:Обмотка 1-фазного генератора - провода - нагрузка (резистор). Все. И рисунок в #60. Вопрос учета пока не разбираю. Начинаю с Азбуки
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2021, 17:21 |
|
|
16.2.2021, 17:32
Сообщение
#80
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22796 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Где обоснованный ответ ? Даже попытки развернуть не было ! а я разве обещал доклад минут на 40?Мне нужно аргументированное объяснение, в чем я заблуждаюсь я также не понимаю в чём Вы заблуждаетесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|