![]() Подключение счетчика , подскажите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение счетчика , подскажите |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
схема с мануала
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=61005
А теперь очень хочу посмотреть в реале. Как эта диаграмма может нормально срисоваться , как тут пишут Uав , это одна и та ж фаза ))). Там же перемычка между А и В на схеме Как она разворачивается Хотя з другой стороны, ток в фазе В отсутствует , на учет не должно влиять , а проблемы с мультиметром (отображение векторной диаграммы будет не очень правильным) -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
за Меркурий не скажу, не пользуем, Эльстер пока прги нет считать, если только ручками глянуть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
за Меркурий не скажу, не пользуем, Эльстер пока прги нет считать, если только ручками глянуть У меня где то в закромах , валялся 234. Нужно найти и затестить. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата Какой щоччик насчитает больше? Оба будут считать одинаково По второй схеме при не симметрии токов в фазе А и С , появиться ток в фазе В (схема не полная звезда). Соответственно, напряжение на фазу В приходит , появляется ток за счет разницы токов А и С , что то дай посчитает элемент "В". При симметрии, обе схемы идентичны -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По второй схеме при не симметрии токов в фазе А и С , появиться ток в фазе В (схема не полная звезда). Соответственно, напряжение на фазу В приходит , появляется ток за счет разницы токов А и С , что то дай посчитает элемент "В". При симметрии, обе схемы идентичны А вот тут я не соглашусь. В фазе В будет минус геометрическая сумма токов А и С; при симметрии - такой же по величине ток, как и в остальных. Счетчик показывает сумму всех трёх мощностей. Сделайте эксперимент, если мне не верите. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2021, 9:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата В фазе В будет минус геометрическая сумма токов А и С; при симметрии - такой же по величине ток, как и в остальных. Счетчик показывает сумму всех трёх мощностей. Сделайте эксперимент, если мне не верите. Не верю Вам, по одной из причин. Меркурий учитывает энергию с нарастающим итогом в любом направлении тока. Соответственно , если будет разница , счетчик это посчитает , вне зависимости от направления. Ваш пример будет справедлив , если это будет двух направленный счетчик (экспорт и импорт). Цитата Счетчик показывает сумму всех трёх мощностей. Меркурий работает по модульной системе, то есть , каждая фаза отдельно , а процессор потом это суммирует на математическом уровне -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Меркурий работает по модульной системе, то есть , каждая фаза отдельно , а процессор потом это суммирует на математическом уровне Именно это я и хотел сказать. Фактически - три счётчика, объединённые процессором. Если суммировать две фазы, то по-любасу получится меньше, чем три. Если мощность переменного тока в учебнике определяется как 3*UI, а счетчик видит только 2*UI, то недоучёт 33,(3) процента. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Давайте с самого начала.
Зачем устанавливают 2ТТ , а не три и учет правильный? В этом случае, нет же 33% -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Зачем устанавливают 2ТТ , а не три и учет правильный? Полагаю, что подключение трёхэлементного счетчика счетчика по схеме из поста #18 неправильное и учёт неверный. Ток фазы В физически существует, но не учитывается. Я сделал скриншот с сайта производителя, там всё иначе: ![]() Два ТТ устанавливают в трёхпроводных сетях, и этого достаточно, поскольку геометрическая сумма токов в таких сетях равна нулю и величину третьего тока элементарно определить путём геометрического сложения первых двух. Так, собственно, и делается во второй схеме. Такое, разумеется, не прокатит в четырёхпроводной схеме сети. Там придётся ставить три ТТ. <добавлено> Цитата Ваш пример будет справедлив , если это будет двух направленный счетчик (экспорт и импорт). Если внимательнее посмотреть схему, направление результирующего тока "перевёрнуто". Поэтому векторная диаграмма будет соответствовать реальной. Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2021, 17:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата Полагаю, что подключение трёхэлементного счетчика счетчика по схеме из поста #18 неправильное и учёт неверный. Ток фазы В физически существует, но не учитывается. Давайте будем пробовать , отделять мух от котлет. Цитата Ток фазы В физически существует Там как раз ток на фазе В ,не при делах. Его просто нет Внимательней посмотрите на схему , ток В , висит в воздухе . Его физически нет. ![]() Идем дальше Цитата Два ТТ устанавливают в трёхпроводных сетях, и этого достаточно, поскольку геометрическая сумма токов в таких сетях равна нулю и величину третьего тока элементарно определить путём геометрического сложения первых двух Не все так просто. Два ТТ устанавливают только там, где симметрическая нагрузка, то есть в высоковольтных сетях (Кстати и там она присутствует Тыц. Раздел "Не Симметрия в высоковольтных сетях" ) Сейчас на Украине в некоторых сетевых компаниях , требуют установку трех ТТ на высоковольтный учет. Цитата Если внимательнее посмотреть схему, направление результирующего тока "перевёрнуто". Поэтому векторная диаграмма будет соответствовать реальной Тут я не понял хода Ваших мыслей. Можно немного разжевать? Почему оно перевернуто ? Ток будет перевернут, если одна из обмоток попутана И1 транса 1, а вторая И2 второго транса. Такое чувство, что мы с Вами говорим об одном и том же, только каждый по своему это пытается донести ) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Такое чувство, что мы с Вами говорим об одном и том же, только каждый по своему это пытается донести ) Цитата (в качестве эпиграфа) Анекдот. Участник: - Модератор, по-моему, Вы глубоко заблуждаетесь... Модератор: - Бан на три дня за скрытый мат на форуме! Как я вижу котлеты со своей колокольни? )) Для начала определимся: имеем сеть среднего (менее 110 кВ) напряжения с изолированной нейтралью. Подключение с двумя ТТ. Рабочие токи присутствуют во всех трёх фазах и в общем случае не симметричны. НО по определению их геометрическая сумма равна нулю. Думаю, с ТОЭ пока спорить не буду и лекции пока тоже не хочется читать. Если для простоты представить трёхфазный счетчик, как три однофазных (а что, разве не так?), то расход подключения будет равен сумме показаний трёх счетчиков. Арифметика? ![]() Вот. Для трёхэлементного счётчика нужно три тока, пропорциональных (Ктр) рабочим. При наличии двух ТТ, соединенных неполной звездой, третий ток создаётся как минус сумма А и С. Для простоты цепи напряжения убрал. ![]() Тыц. Раздел "Не Симметрия в высоковольтных сетях" ) Сейчас на Украине в некоторых сетевых компаниях , требуют установку трех ТТ на высоковольтный учет. Вероятно, ориентируются на европейские правила IEC, полагающие наличие трёх ТТ на коммерческом учёте. В принципе, не так глупо (чтоб не было теоретических споров). Манагеров ТОЭ не обучишь... Насчёт тыц... По- моему, к данной теме не подходит. Там про напряжения. Сообщение отредактировал Roman D - 14.2.2021, 16:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Обратно все по порядку
Цитата Насчёт тыц... По- моему, к данной теме не подходит. Там про напряжения. Привел пример, так как некоторые , рвут пупок, что понятия несиметрии не существует в высоковольтных сетях. Теперь по теме ) По Вашей схеме , ток в фазе В , потечет в обратном направлении от 6 к 4 клемме. Правильно ? Правильно , ток течет и имеет величину Теперь про математику Цитата Ваш пример будет справедлив , если это будет двух направленный счетчик (экспорт и импорт). Я уже писал про импорт и экспорт в двух направленых счетчиках Цитата Если для простоты представить трёхфазный счетчик, как три однофазных (а что, разве не так?), то расход подключения будет равен сумме показаний трёх счетчиков. Арифметика? То есть , вы утверждаете, что фаза А-1А , В-2А , С-3А (я для трех ТТ пока привел) и мы специально переворачиваем ток фазы С на 180 градусов , то есть 3 А развернули ,то у нас буде Ваш принцип Арифметики 1+2-3 то есть , счетчик будет полностью стоять? Вот было бы прикольно )) А еще лучше, все токи на 180 градусов , тогда сетевая уже вам доплачивает ))) Это цифровой счетчик и знак для него не важен , он все валит с нарастающим итогом и будет он считать 6А .Главное, что бы токи совпадали с своим напряжением Это логично для индукции , где был другой принцип подсчета Другое дело ,если бы это был бы двух направленный счетчик, тогда этот ток был бы посчитан так 3А импорт , 3А экспорт но посчитан В ПО Конфигуратор, есть понятие как пофазный учет ,нет там минусовых значений. Вот из руководства по эксплуатации Меркурий "Тарифицированные данные по активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом,в том числе в прямом и обратном направлениях, на начало текущих и предыдущих суток, на начало текущего месяца и на начало предыдущих 11месяцев, на начало текущего и предыдущего года" То есть , какое направление, все равно с нарастающим итогом! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
"Тарифицированные данные по активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом,в том числе в прямом и обратном направлениях, на начало текущих и предыдущих суток, на начало текущего месяца и на начало предыдущих 11месяцев, на начало текущего и предыдущего года" То есть , какое направление, все равно с нарастающим итогом! Индивидуальные особенности счётчика, заложенные производителем, не должны влиять на точность учёта. А именно: если не подключать к учёту одну из фаз, учёт будет неверен. Сообщение отредактировал Roman D - 14.2.2021, 23:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Индивидуальные особенности счётчика, заложенные производителем, не должны влиять на точность учёта. А именно: если не подключать к учёту одну из фаз, учёт будет неверен. Абсолютно согласен, нет тока в одной из фаз, счетчик считает на треть меньше. И это не зависит от того симметричная нагрузка или несимметричная. Просто для схем с трехэлементным счетчиком и двумя ТТ и симметричной нагрузке надо иммитировать отсутствующую фазу с помощью токов двух других фаз. (почти всегда чтобы получит отсутствующую фазу "В" суммируют фазы А и С и переворачивают для получения направления вектора "В") Обычно такое применяют в сетях выше 1000В. В сетях до 1000В такое применить обычно нельзя из-за несимметрии нагузок, там всегда ставят три ТТ. Все счетчики считают электроэнергию нарастающим итогом, в прямом направлении - один нарастающий итог, в обратном направлении - другой нарастающий итог. Но, если счетчик электроэнергии уже выполнен в двухэлементном исполнении (например старинный САЗУ-И670М) для симметричных сетей, то у него вообще нет токовых выводов для фазы "В" (есть токи фаз А и С, напряжение 100В для фаз А,В,С) , и иммитация тока фазы "В" выполнена не снаружи, а внтутри корпуса счетчика, таким же макаром как описано выше. Т.е. всё зависит от конструкции счетчика. Сообщение отредактировал НИР - 15.2.2021, 8:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Индивидуальные особенности счётчика, заложенные производителем, не должны влиять на точность учёта. А именно: если не подключать к учёту одну из фаз, учёт будет неверен. Мы с Вами говорим о направлении тока , а не про отсутствие тока в цепи в какой то фазе. Ответьте на мой вопрос в прошлом сообщении , как будет вести себя счетчик при Цитата То есть , вы утверждаете, что фаза А-1А , В-2А , С-3А (я для трех ТТ пока привел) и мы специально переворачиваем ток фазы С на 180 градусов , то есть 3 А развернули ,то у нас буде Ваш принцип Арифметики 1+2-3 то есть , счетчик будет полностью стоять? НИР, Не вырывайте слова из контекста диалога. Дело не в отсутствии какой то из фаз или токов , а в направленности вектора тока и подсчета этой энергии в таком режиме. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 7:12 |
|
![]() |