Добрый день!
Каким образом должны подбираться по сечению провода в гибком жгуте, соединяющим оборудование внутри шкафа и оборудование, смонтированное на двери? Как обычно - по максимально допустимому длительному току? Либо требуется поправка (в сторону увеличения сечения) по условиям механической прочности? Учитывая, что открывания/закрывания двери производятся часто и компенсационная петля жгута у двери периодически "работает"? |
|
|
|
|
12.2.2021, 17:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
12.2.2021, 17:56
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
|
|
|
12.2.2021, 23:40
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
МГШВ 1,0мм2 - всяко разно за глаза хватит.
|
|
|
|
|
13.2.2021, 10:53
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
МГШВ 1,0мм2 - всяко разно за глаза хватит. Вопрос не о только лишь о конкретном случае. Сегодня на двери одно, завтра-другое. На двери иногда и обогреватели ставим, например (для помещений без климатизации). Мне нужен принцип подбора сечения для этого применения и желательно (если есть), руководящий документ на эту тему. |
|
|
13.2.2021, 11:45
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Мне нужен принцип подбора сечения для этого применения и желательно (если есть), руководящий документ на эту тему. Электрическая нагрузка по ПУЭ, механическая ищите паспорт или справочник, бывает все в одном месте. Далее смотрите эл. и мех. параметры, остальное думаю понятно. |
|
|
13.2.2021, 12:16
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кабелю/проводу без разницы что висит на двери, ибо не на нём висит
предложу прикинуть сколь открывания/закрывания двери производятся часто , исходя из этого посчитать срок и сравнить с заявленным сроком эксплуатацииab111 вопрос откуды выплыл? исходя из объёма эти провода можно менять хоть раз в 5 лет...имх... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
13.2.2021, 13:09
Сообщение
#8
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
ab111 вопрос откуды выплыл? Из споров с производством по экономическим соображениям. Дело в том, что часть технических решений при сборке оборудования передано на откуп специалистам сборочного производства. По многим стандартным вопросам это оправдано - меньше геморроя конструкторам. Но вот в условиях усиления конкуренции и борьбы за каждый доллар себестоимости, начинаются споры даже по тем вопросам, на которые было всем пофиг десятилетиями. Один из них - завышение сечений проводов в жгутах, которые подвергаются периодическим сгибам в процессе эксплуатации НКУ. Например для питания дверных вентиляторов 40...50 Вт стандартно применялся кабель 3х1,5 (!!!). А учитывая то, что мы абсолютно ВСЕ соединения выполняем безгалогеновым HELUKABEL (а совсем не ПВ-3), и что производятся до сотни и более шкафов в месяц, вопрос становится совсем не праздным! Чтобы понять правы они или нет, мне собственно нужен был ответ со ссылкой на какой-то руководящий документ, чтобы аргументированно внести изменения в производственную спецификацию. |
|
|
13.2.2021, 14:09
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
насколько понимаю речь об НКУ и вроде есть по ним ГОСТы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.2.2021, 15:44
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
|
|
|
|
|
13.2.2021, 17:43
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда по току, завышение сечения приведёт к уменьшению гибкости...имх
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|