![]() Переключатель фаз в качестве переключателя ввода резерва , Можно ли так использовать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Переключатель фаз в качестве переключателя ввода резерва , Можно ли так использовать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
Добрый день!
Благодарю, что приняли в группу. Я не электрик, я радиоинженер. Попросили оказать помощь с проектом. (Схему установок, расчет и распределение нагрузок, и фасад шкафов делаю я) Это жилой частный дом. Есть повышенные требования по электроснабжению. Задача чтобы хозяин не производил никаких ручных переключений при пропадании внешного напряжения. (Только запускал генератор). Генератор запускается вручную. АВР - не предусмотрен. (генератор на 4,5 кВт, но стартера нет) Очень давно я делал подключение генератора на магнитных пускателях. Но сейчас в продаже есть автоматический переключатель фаз. Почему бы не сделать на нем? Я не пишу наименование - их несколько на рынке. Интересно мнение профессиональных электриков. Благодарю! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Генератор запускается вручную. АВР - не предусмотрен. тогда зачемавтоматический переключатель фаз. ? кстати не это - Реле выбора фаз РВФ-02поставьте простой перекидной рубильник -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
В принципе да, можно.
20 амперный. И лампочку сигнальную от сети, что фаза появилась. Но заказчик просил автоматику. Удобство заключается в том, что не надо ничего бегать переключать. Обычно если авария на линии, то одним выключением не закончится. А тут он запустит двигатель на полдня и выключит когда все закончится... Можно ПФ-40А Можно и РВФ-02 но к ней надо магнитные пускатели ставить (я ее включил) В них хорошо, что можно приоритетную фазу задать и время задержки... В дом введено три фазы. Переключатель на рабочую фазу, я тоже на ней сделал. Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 7.2.2021, 20:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и гена трехфазный?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В дом введено три фазы. Переключатель на рабочую фазу, я тоже на ней сделал. И две фазы резервных ? Это где такие ТУ выдают ?Попросили оказать помощь с проектом. Пока́жете свой проект ?Удобство заключается в том, что не надо ничего бегать переключать. Да, полезное решение. Покажите нам, как у вас получилось.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
и гена трехфазный? Гена однофазный! [quote name='Олега' date='8.2.2021, 0:08' post='556849'] И две фазы резервных ? Это где такие ТУ выдают ? Конечно не резервные. Обычные три фазы. Весь дом сидит на одной фазе. Выбор на какой из них - автоматически. Три фазы только на котел. Ну полноценным проектом это назвать сложно. Схема распределения нагрузок, Схема установочных изделий. Распределение нагрузок делал по своим нормам, Я не думаю, что ПУЭ сильно отличается. Я делал в автокаде, чтобы спецификацию легко считать. Могу отправить в ПДФ если интересно. А что там особенно смотреть, - она интересна только монтажнику и хозяину. Схему подключения автомата переключения фаз, я не рисовал, смысла нет и так все понятно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
схема распределения.
В ПДФ не очень удобно смотреть, но понять можно. Сокращение БВВШ это не кабель бронированный, это условное название. В этой схеме расчет кабеля не важен. Сечение кабеля обозначено на выходе автоматов. Расчет длинн и наименования кабеля это отдельная спецификация. Используется два типа ПВ - одножильный без оплетки и одножильный в пластиковой оплетке. Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 4.4.2021, 19:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
О равномерном распределении нагрузок слышать доводилось ? Спасибо. А что, в Екатеринбурге обычных проектировщиков нет ? 1. У меня уровень кандидата технических наук. Вы тут чтобы поерничать? Вы полагаете, что будет правильным распределять три фазы по дому? Я так не думаю! Вам приходилось слышать о динамическом анализе нагрузок? Вы имеете все необходимое для этого? 2. Это риторический вопрос? Если обратились ко мне, значит есть причины. К Вам почему то не обратились... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Я так не думаю! зря, для чего тогда 3 фазы? не рассматриваем 3-х фазную нагрузку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Автор таки не ответил на вопрос "а зачем" ...
Генератор без стартера ... ради того, чтоб, одним движением, не переводить ручку рубильника ... мастерить АВР, переключающийся, по появлению напруги от генератора, что ли? А обратно как? Если качество "напруги" от генератора окажется лучшее ... так и будет молотить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. У меня уровень кандидата технических наук. Хоть доктор. Вы к.т.н. в области энергетики (малой энергетики, в жилом домике) ?Вы полагаете, что будет правильным распределять три фазы по дому? Именно так и делают проектировщикиВам приходилось слышать о динамическом анализе нагрузок? Вы использовали при проектировании ? покажете как (фрагмент) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
Хоть доктор. Вы к.т.н. в области энергетики (малой энергетики, в жилом домике) ? Именно так и делают проектировщики Нет. Большой опыт в рецензировании и приемки проектов, где энергоснабжение один из разделов. В энергетике жилых домах опыт небольшой. Поэтому и советуюсь. Это дом на одного владельца. Я рассматривал распределение фаз, но принял решение этого не далать. Если вы посмотрите суточное (месячное, годовое) распределение нагрузки по фазам, я думаю, примите тоже самое решение. Второй раз отвечаю на вопрос "зачем?" Я обьснил заказчику оба варианта. Он выбрал с автоматом. Вероятно, что планирует АВР. Генератора пока нет. Предложу ему расчитать стоимость с АВР. Совершенно верно: Если питание от генератора лучше, то будет подключен он. Но это зависит от приоритета. Можно установить приоритет стационарного питания. Закончится это когда хозяин руками погасит его, или кончится бензин.. Хоть доктор. Вы к.т.н. в области энергетики (малой энергетики, в жилом домике) ? Именно так и делают проектировщики Вы использовали при проектировании ? покажете как (фрагмент) ? Да, я использовал оценку при принятии решения. А зачем она вам? Из любопытсва? Или это прикол такой? Послушайте, я не собираюсь Вам ничего доказывать! Вы вполне можете сами поставить оборудование и сделать оценку. Пока никаких полезных замечаний я не получил. Если хотите помочь, давайте критические замечаения. Я не вижу смысла отвечать на ваши подколы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да, я использовал оценку при принятии решения. Мне не нужно ничего доказывать. Судя по изложению вы не к.т.н. Это ИМХ, не более.А зачем она вам? Из любопытсва? Или это прикол такой? Послушайте, я не собираюсь Вам ничего доказывать! Пока никаких полезных замечаний я не получил. Если хотите помочь, давайте критические замечаения. В pdf-ке есть "автоматы магнитные". Мне известны с тепловым расцепителем, с магнитным, с комбинированным. А у вас что. (еще и номинал странный 35А)Если домик в России, почему условные обозначения не по ГОСТ ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
[quote name='Олега' date='8.2.2021, 17:22' post='556909']
В pdf-ке есть "автоматы магнитные". Мне известны с тепловым расцепителем, с магнитным, с комбинированным. - Мне известно больше типов. Что у Вас в ТУ написано? Что Вы ставили на последних десяти обьектах? По нашим нормам (ЕС) используются только комбинированного типа (называется он Proteccion magnitotermica)(других не бывает), у вас насколько я понимаю тоже. Вам интересно в полемику вступать или работать? Для чего заведомо некорректные вопросы задавать? Если домик в России, почему условные обозначения не по ГОСТ ? - По какому ГОСТУ? Вы сами знаете его номер и что там написано? - Автомат на 35A для Вас странный, для меня нет. Но раз он в РФ не принят, я заменил на 32А и 40А Схему перезалил. Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 9.2.2021, 4:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
схема распределения. Извините, но (имхо) это не схема, а черт-те что. Да и понимать, не совсем получается.В ПДФ не очень удобно смотреть, но понять можно. У Вас разбито по щитам (это отлично) надо сообщить растояния меж ними ... если желаете "конструктив", давайте начнем с ЩВУ (щит вводной уличный). Вопрос(ы) ... вводится откуда? Что еще до него (до ЩВУ)? Почему у Вас пять проводов нарисовано? Сравните, то, что я накидал ... сходится или нет? Варнинг! (для местных) ... на картинке нарисовано не то, как должно быть, а как увидел у ТС. ![]() Так всё же, почему мы видим "магнитные" ? Дык ... есть же в внутрях электромагниты ... вот и назвал ... это как по аналогии .. кто-то (явно не русский) разглядел, в машине на колесиках ... что-то автоматическое ... теперича, все хором, обзываем "автомобиль". ![]() Сообщение отредактировал off.open - 9.2.2021, 11:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |