Коллеги, добрый день!
На замечательное правительство внесло изменения в 442 ПП РФ И теперь имеем в п.137 такой абзац: При истечении интервалов между поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184) Вопросы: 1. Только замена ТТ в учете до 1000В, поверка не катит? Фраза какая-то корявая 2. Куда правильно написать за разъяснениями этого пункта? получается в Правительство? 3. Ну а теперь самое интересное. Пока в СПб имею следующую практику работы по учету (объектов много под сетями, так что уже поработал по-новому). Для понимания, везде практически, граница в ТП. Учет у меня в ГРЩ. Сетевая (Ленэнерго),счетчики меняет (уже на двух объектах), ТТ поверяли (тоже было на других двух объектах). Нас это устраивало, с точки зрения проведения работ, отключений и т.д. В ситуации, когда ТТ будут менять (предполагаем) это становится не айс. Т.к. поменять ТТ это не быстро, разборка шин, соответственно длительное отключение. Насколько правильно, и на основании чего послать сети делать учет на границе? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
При истечении интервалов между поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки. Вопросы: ... Фраза какая-то корявая Попробовать внести другой смысл: при замене ТТ снимаем без проверки, а если без замены ТТ, то можно проводить процедуру проверки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Попробовать внести другой смысл: при замене ТТ снимаем без проверки, а если без замены ТТ, то можно проводить процедуру проверки. Там пОверка, может они имели ввиду, что что ТТ до 1000В нельзя снять, увезти в поверку, а потом вернуть. А ТТ выше 1000В можно снять ( в это ввремя расчетным методом), поверить и вернуть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если бы "осуществляется" было перед "замена", тогда бы без вопросов, а так брэд какой то,, тем более выше абзац "Замена измерительных трансформаторов........ при истечении интервала между их поверками осуществляется сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками, в случае если в результате их поверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не подтверждено их соответствие метрологическим требованиям.
" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
поверка ТТ на месте установки - дополнительная платная услуга ЦСМ.
Может оказаться дороже новых ТТ. Замена ТТ на новые или поверенные - менее затратна для собственника ЭУ с ТТ. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 5.2.2021, 20:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
типа забота господарства? не верю, да и у многих СО свои поверители
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
поверка ТТ на месте установки - дополнительная платная услуга ЦСМ. Может оказаться дороже новых ТТ. Если еще и не прошли поверку , забраковав хотя бы один.Тогда точно , дешевле просто замена -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Про дешевле: у меня как правило ТТ одеты на шины, так что дешевизной не пахнет. ТТ стоят недорого - согласен, но раскидать шины, в некоторых местах на ввод пол ночи надо.
если бы "осуществляется" было перед "замена", тогда бы без вопросов, а так брэд какой то " Вот согласен, наверное сочиняю письмо в Минэнерго, пусть разъясняют |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата Про дешевле: у меня как правило ТТ одеты на шины, так что дешевизной не пахнет. ТТ стоят недорого - согласен Вы меня не поняли. Вы вызываете поверку(лабораторию) на место установки Ваших ТТ (У нас так и делают, что бы не демонтировать , везти на поверку и ждать ее, а потом обратно монтаж.Потом еще и за это время ,сетевики насчитываю как безучетку) Так что , на месте поверяют и дают сертификат про поверку. Я имел введу, что при такой поверке , поверитель забракует Ваш ТТ, пусть это будет даже один ТТ (все равно , нужно демонтировать , купить новый и установить его) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Вы вызываете поверку(лабораторию) yuoras, у нас тут законы поменялись ![]() Теперь это проблемы сетевой (с 01.07.2020). Но в декабре вышли изменения о которых я написал в первом посте. Меня больше волную мои проблемы, связанные с длительным отключением. Да и зачем менять рабочие ТТ. Не прошел один из комплекта -ок, пусть меняют. Не прошедших поверку ТТ на моей практике не было, но у меня и объекты макс 15 лет. Сообщение отредактировал Ant29 - 8.2.2021, 9:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Вернусь к своему ранее высказанному предложению (с исправлениями).
Мне кажется нужно настаивать на смысле в п.137: "при замене ТТ снимаем без поверки", имея ввиду как само разумеющееся-логическое непрописанное, что "если без замены ТТ, то можно проводить процедуру поверки". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Старые ТПЛ-10 со ржавым железом - половина не проходят. Полностью литые (типа ТОЛ) - не помню неудачного результата. Речь изначально про 0.4кВ Вернусь к своему ранее высказанному предложению (с исправлениями). Мне кажется нужно настаивать на смысле в п.137: "при замене ТТ снимаем без поверки", имея ввиду как само разумеющееся-логическое непрописанное, что "если без замены ТТ, то можно проводить процедуру поверки". Я только за, но... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Старые ТПЛ-10 со ржавым железом - половина не проходят. Полностью литые (типа ТОЛ) - не помню неудачного результата. Да , ТОЛы практически не убиваемые. ТПЛ массово не проходят. Цитата Речь изначально про 0.4кВ Вроде как в Законе , нет разделения по классам напряжения )) Цитата у нас тут законы поменялись Законы как поменялись ? Теперь все 100% установленных ТТ, обслуживают сетевики? То есть, я правильно понимаю, что все ТТ, теперь сетевиков, нет у абонентов? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
учёт или сетевиков или ГП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
учёт или сетевиков или ГП Соответственно , ТТ тоже ГП и поверять , головная боль ГП. Или я не правильно понял ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ГП занимается МКД (квартирные ПУ и сейчас ОДПУ), сетевики - остальное
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |