Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Михаил_*
сообщение 3.2.2021, 15:18
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток.

Проблема следующая:
На участок со столба идет 3 фазы и ноль.
Одной фазой видимо активно пользуются в деревне и на ней обычно напряжение 200-210 вольт, назовем ее фаза один.
На двух других от 220 до 250.
До этой зимы для инструмента использовал фазу "один" и все было хорошо, этой зимой из за холодов она оказалась перегружена и я перекинул мастерскую на вторую фазу.
Тут совпали два фактора которые помешали оперативно среагировать на проблему.
Были морозы 20+ градусов, инструмент хранится в помещении где поддерживаю температуру +5 градусов.
Начинаю пользоваться сильно искрят щетки, прямо очень сильно, думал из за холодов. Потом сгорает зарядник для шурика, взорвался конденсатор.
Накапливается статистика, моторы искрят на всем инструменте, сильно, с запахом. На фуганке сгорает статор, поверка якоря показывает что он в норме, на статоре проволока расплавилась с капельками металла.
На входе стоят реле напряжения т.е., запредельного повышения напряжения не могло быть, висят постоянно включенные индикаторы сети, напряжение, потребление, частота.
Беру искрящий инструмент подключаю к фазе "1", все нормально работает, искрит но как обычно.
Ну думаю значит 240-250 вольт смертельно, хотя и бред какой то.
В итоге беру дрель обычную с регулировкой оборотов, включаю на минимуме, а она крутит на максимум. Беру вторую дрель та же история.
Подключаю к фазе "один", все как положено на минимуме дрели еле крутят.
Индикатор на нуле фазу не показывает, да и ноль общий на все фазы. Не адекватно себя ведут 2 из 3х фаз.
Спецы подскажите что это такое, я не электрик и мох знаний не хватает понять что за чудеса, в инете тоже ничего найти не удается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2021, 15:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Михаил @ 3.2.2021, 15:18) *
стоят реле напряжения
какие? есть уверенность в исправности?
напряжения померяйте и между фаз и с нулём


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 3.2.2021, 16:23
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 15:42) *
какие? есть уверенность в исправности?
напряжения померяйте и между фаз и с нулём


Реле дешевые китайские, несколько раз срабатывали.
При проведении экспериментов напряжение замерял тремя разными вольтметрами.
Поймал когда вечером на фазе "2" напряжение упало до 220, 218 вольт и дрели вели себя также как и при 240, регулировка скорости отсутствует, крутятся на максимуму и искрят, тут же включит в фазу "1", все нормально.
Только что измерил, между фазой "1" и "2" - 389 вольт, третья в дом не заведена надо на улицу идти.
Между фазами и нулем как и раньше 210 и 240 вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 3.2.2021, 16:44
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Инструмент будет так себя вести, если скормить ему две фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 3.2.2021, 17:02
Сообщение #5





Гости






Цитата(Zolan77 @ 3.2.2021, 16:44) *
Инструмент будет так себя вести, если скормить ему две фазы.


Раздел для неопытных, а Ваш ответ ясности не внес.
Почему одна пара фаза-ноль работает корректно, а вторая пара фаза-ноль нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 3.2.2021, 17:42
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Гость_Михаил_* @ 3.2.2021, 17:02) *
а вторая пара фаза-ноль нет?

Значит в этой паре ноль стал фазой.
Ищите у себя обрыв нуля.
А хорошо бы прорисовать вашу схему разводки, чтоб не гадать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 4.2.2021, 9:53
Сообщение #7





Гости






Цитата(Zolan77 @ 3.2.2021, 17:42) *
Значит в этой паре ноль стал фазой.
Ищите у себя обрыв нуля.
А хорошо бы прорисовать вашу схему разводки, чтоб не гадать.


Откуда такой вывод?
Между двумя фазами и должно быть 380.
А между фазой и ноль 220 +_10%
Ноль нормальный, индикатор как писал выше не светиться, замер пары ноль фаза дает положенные 220 вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 4.2.2021, 10:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Чудеса. Впору приглашать элтехническую лабораторию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2021, 11:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для начала - не увидел замеров между 2 и 3
померяйте на ф.2 при включенном инструменте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 4.2.2021, 12:00
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Могу предположить, но только предположить! Что на подстанции у трансформатора по высокой стороне пропала одна из фаз, и на низкой стороне из-за этого углы между фазами не равны 120 градусов. И возможно, плюс на низкой стороне, одна из фаз на земле или обрыв нуля.
Но прежде всего проверил-бы, на всякий случай, наличие всех трех фаз на трансе с высокой стороны.
Уж больно "чудесатая" картинка!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.2.2021, 12:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 4.2.2021, 12:40
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Гость_Михаил_* @ 4.2.2021, 9:53) *
замер пары ноль фаза дает положенные 220 вольт

Замерьте под нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.2.2021, 17:13
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Михаил @ 3.2.2021, 14:18) *
Были морозы 20+ градусов, инструмент хранится в помещении где поддерживаю температуру +5 градусов.

Правильно. В Африке инструмент надо в холоде держать.
Нам бы такие морозы! У нас до минуса доходит!




--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*
сообщение 6.2.2021, 17:28
Сообщение #13





Гости






Всем спасибо за подсказки, сам дурак. Причину нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2021, 18:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а поделиться?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 7.2.2021, 11:01
Сообщение #15





Гости






Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 18:11) *
а поделиться?

делиться, наверное, нечем. Пришел электрик и что-то сделал. icon_rolleyes.gif Чем делиться? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2021, 11:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и даже не спросили - что было????


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 7.2.2021, 13:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Наверное и было 2 фазы а вольтметр в шкафу был подключен на ноль как и положено. По месту и под нагрузкой значит не измеряли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 6:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены