Здравствуйте господа! На форуме многократно обсуждалися вопросы о заземлении, рассматривались всевозможные системы. Но почему-то считается что нельзя выполнять его в розетке перемычкой, хотя я не нашел нигде прямого запрета. Ведь всегда надо искать какой то выход из той ситуации когда нет возможности заменить проводку и сделать всё по новым правилам, а в данном случае мне кажется что подобная мелочь существено повышает безопасность эксплуатации приборов I класса защиты от ПЭТ. Выскажите Ваши мнения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18076 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что такое ПЭТ ?
|
![]() |
|
Гость_Инженер Гарик_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Я так сократил "поражение электрическим током", руки устали печатать. Я, может быть опасность в общих чертах могу cebe представить. Но где правило, запрещающее делать ЭТО?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Господа модераторы. Предлагаю сразу в мусорку. Потом, когда этого гарика отпустит спм просить будет. А его самого по IP забанить
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18076 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... хотя я не нашел нигде прямого запрета. ... Вот Вам две цитаты из нормативов:"Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается." "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Вот Вам две цитаты из нормативов: "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается." "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока." Для автора.Простыми словами.Произошел обрыв на вводе,приехала аварийка подключила два провода абы как,вы вылезли из ванной распарившись открыли холодильник взять пивка но...попить не успели так как уже на небесах.ПОНЯТНО? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дык и из ванной бы не вылез
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18076 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_интересно тут у вас_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Да ладно! Может начинающий забрел?
Если нулевой в щитке отгорит, а Вы в эту розетку воткнете нагрузку и включите, на заземляющем контакте розетки будет 220 вольт. И это не единственный вариант. В нормативных документах прописано, что проводник PEN должен разделяться на РЕ и N на вводе в здание, там-же где и повторный заземлитель присоединяется, и кабелей с проводником PEN может быть два, а не в розетке. Так безопаснее. Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.1.2021, 19:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18076 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18076 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ну, может, как-то так! А может и не так!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.1.2021, 10:39 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11182 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
<offtop>
Из КВН: (эскадрон гусар летучих) "Как-то раз на ПХД выезжаю я через КПП на БМП в одном х/б, и то б/у"... </offtop> Нащот розеток. Получили мы квартиру при Ильиче II-м. На кухне были розетки с третьим контактом (ну, кто помнит). Заземляющий контакт был прямо соединён с нулевым проводником. Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2021, 12:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18076 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Но почему-то считается что нельзя выполнять его в розетке перемычкой, Допустим сделали перемычкой. Длина проводки большая. Сопротивление провода существенное. Включаем в розетку нагрузку. Нагрузка большая. Следовательно ее сопротивление маленькое. Получается делитель напряжения. 1. Сопротивление фазного провода 2. Сопротивление нагрузки 3. Сопротивление нулевого провода. И все это последовательно включено в 220 вольт. Чем тоньше и длиннее проводка, чем мощнее потребитель в розетку включенный, тем выше потенциал в точке НОЛЬ розетки. Потенциал там может достигнуть 40-50 вольт. И это не статика, которая после прикосновения сразу сдувается. Это напряжение перемычкой пойдет на корпус прибора. Тряхнуть может конкретно и не отпустит. Так что лучше контакт заземления оставить пустым, чем цеплять его на рабочий ноль. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |