правила установки Электроподстанции , правила установки Электроподстанции

Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 16.1.2021, 9:16
Сообщение #1





Гости






Прошу подсказать ответ какие подстанции попадают под пункт 12.26 свода правил 42.13330.2016 "При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.". Я так понимаю от 6 до 20 кВ. Смущает 6 в скобках, по госту нашел, что в скобках указываются нерекомендуемые использования кабелей. Желательно ссылками на документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.1.2021, 11:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос про КЛ или ТП все таки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 16.1.2021, 13:08
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



А что так критично 6 или 10 кв ?


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость1_*
сообщение 17.1.2021, 0:34
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 16.1.2021, 11:12) *
вопрос про КЛ или ТП все таки?

Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с "сухим" трансформатором. Сама подстанция согласно документам 6(10) кв, трансформатор указан в документах 6 кв, хотя класс трансформатора указан 6-10 кв. Энергетики заявляют, что подают на неё 6кв. Стоит в 3.8 метра от тамбура и 4.8 от окон общественного здания.
Задача по сути убрать законным способом. С пожарными нормами интересная ситуация получилась на данный момент местный пожнадзор руководствуются нормами пуэ 7 и говорят, что 3метра это норма. Центральный аппарат мчс Москва сообщает что пуэ правила технического характера, а не пожарные нормы, также руководствоваться мчс нормами электроэнергетики не уполномочен. Следует руководствоваться сп 4.13130.2013 таблицей 1. Министерство энергетики также сообщает что нормы пуэ 7 в минюсте не зарегистрированные и ими можно руководствоваться в части не противоречающей действующему законодательству. Прокуратура подала в суд на местный наш мчс. Но хотелось бы больше нарушений найти
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость1_*
сообщение 17.1.2021, 0:42
Сообщение #5





Гости






Цитата(Prussia39 @ 16.1.2021, 13:08) *
А что так критично 6 или 10 кв ?

Да, для прокуратуры и суда надо, собственники тп говорят, что у них подаются напряжение 6 кв и они данный пункт не нарушают
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.1.2021, 2:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попадает под 12.26 , если ТП была построена после ввода в действие правил


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость1_*
сообщение 17.1.2021, 6:33
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 17.1.2021, 2:28) *
попадает под 12.26 , если ТП была построена после ввода в действие правил

Да, по времени попадает. А есть какой нибудь документ чтоб понять что за обозначение такое 10(6) кв? Почему нельзя было просто в пункте обозначить как в снип предыдущей редакции 6-20 кв?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_интересно тут у вас_*
сообщение 17.1.2021, 8:15
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость1 @ 17.1.2021, 0:34) *
Стоит в 3.8 метра от тамбура и 4.8 от окон общественного здания.
однозначно, косяк. При пожаре(не дай бог) пламя перепрыгнет эти метры в одну секунду..

Цитата(Гость1 @ 17.1.2021, 0:34) *
С пожарными нормами интересная ситуация получилась на данный момент местный пожнадзор руководствуются нормами пуэ 7 и говорят, что 3метра это норма. Центральный аппарат мчс Москва сообщает что пуэ правила технического характера, а не пожарные нормы, также руководствоваться мчс нормами электроэнергетики не уполномочен. Следует руководствоваться сп 4.13130.2013 таблицей 1. Министерство энергетики также сообщает что нормы пуэ 7 в минюсте не зарегистрированные и ими можно руководствоваться в части не противоречающей действующему законодательству. Прокуратура подала в суд на местный наш мчс. Но хотелось бы больше нарушений найти
пожнадзор руководствуется пуэ 7 ?? Чудны дела твои, господи..
п.с. так то, это серьёзный косяк.. действуйте в этом направлении, а 6 или 10 кВ, в данном случае не имеет значения. имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.1.2021, 11:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость1 @ 17.1.2021, 6:33) *
Почему нельзя было просто
коллектив товарищей зарабатывал деньги, чем больше изменений, тем больше работа, а по факту это одно и тоже
Цитата(интересно тут у вас @ 17.1.2021, 8:15) *
При пожаре
в СП не про пожар, а про сладкий сон


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены