Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
- от центра питания до потребителя одна КЛ без врезок и прочего? - контактные соединения в порядке? - расчётный ток КЗ? -прибор не глючит? от тока КЗ??? Да, до нового питающего кабеля еще вставка до промежуточного здания и длинный кабель, всего метров 150 по прямой. К тому же на одной жиле обрыв, так что питание по двум фазам |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по остальным вопросам?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18106 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
Спасибо. Действительно, здесь характеристика ПН2 100 А находится на пересечении 5 с и 410-420 А, и это бы меня устроило. Однако непонятно, что это за характеристика. В заводских паспортах приводятся до трех характеристик: 1. Зависимость времени отключения от тока отключения постоянного тока 2. Зависимость времени отключения от тока отключения переменного тока 3. Зависимость преддугового времени от тока отключения переменного тока Какой ток и какое время приведено на данном скриншоте (Рис. 24), непонятно. К тому же ссылаться на учебную литературу не совсем корректно. Нужна либо заводская либо нормативная документация. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Да, но это характеристики ППНИ ну я его привел в качестве замены Цитата Кстати посмотрел, можно ли заменить ПН2 на ППНИ? Однако проблематично - толщина токоведущей пластины у ПН2 - 3 мм, а у ППНИ - 6 мм, в губки не войдет насчет этого не знаю даже. Ну как вариант заменять вместе с держателями |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вот ссылка на ППН
https://cloud.mail.ru/public/hhci/TzwMtwySt Вот ПН2 откуда брал не помню https://cloud.mail.ru/public/7aU9/3eowaQJ9B |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
Спасибо sasha4312, но характеристики ПН2, которые содержаться в ссылке выглядят крайне подозрительно: ни подписей осей, логарифмические шкалы не стандартные и сам вид.
Тем не менее, спасибо всем, кто принял участие в обсуждении, которое было крайне полезно и поучительно! Сообщение отредактировал Sega70 - 16.1.2021, 8:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18106 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Спасибо sasha4312, но характеристики ПН2, которые содержаться в ссылке выглядят крайне подозрительно: ни подписей осей, логарифмические шкалы не стандартные и сам вид. Это не удивительно, ведь этому снимку примерно 20 лет. А оригиналу и того больше. Он уже тогда был редкостью. Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.1.2021, 19:52 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |