сообщение 13.1.2021, 11:36
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Цитата(с2н5он @ 13.1.2021, 14:47) *
- от центра питания до потребителя одна КЛ без врезок и прочего?
- контактные соединения в порядке?
- расчётный ток КЗ?
-прибор не глючит?
от тока КЗ???

Да, до нового питающего кабеля еще вставка до промежуточного здания и длинный кабель, всего метров 150 по прямой. К тому же на одной жиле обрыв, так что питание по двум фазам

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2021, 14:06
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по остальным вопросам?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 14.1.2021, 4:08
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Цитата(с2н5он @ 13.1.2021, 18:06) *
по остальным вопросам?

Прибор ИФН-300 поверен
Расчетный ток КЗ должен быть выше, к сожалению полных данных нет, поэтому можно только прикинуть. Контакты, конечно, не в нашем ведении, состояние проверить не могу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 15.1.2021, 9:09
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Цитата(Shturman1 @ 12.1.2021, 13:22) *
глянул в паспорте на предохранители ИЕК для 100 А предохранителя значения такие
200 А- т откл. 100 с
300 А - т откл. 90 с
400 А - т откл. 2 с

Не нашел предохранителей с такими замечательным ВТХ, сбросьте ссылку пожалуйста или скриншот
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2021, 10:17
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18106
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sega70 @ 15.1.2021, 9:09) *
Не нашел предохранителей с такими замечательным ВТХ..
А.В.Беляев в "Выборе аппаратуры защит и кабелей.." в 1988 и 2008 г. приводит одну таблицу:

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 15.1.2021, 10:40
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Цитата(Олега @ 15.1.2021, 14:17) *
А.В.Беляев в "Выборе аппаратуры защит и кабелей.." в 1988 и 2008 г. приводит одну таблицу:

Прикрепленное изображение

Спасибо.
Действительно, здесь характеристика ПН2 100 А находится на пересечении 5 с и 410-420 А, и это бы меня устроило. Однако непонятно, что это за характеристика. В заводских паспортах приводятся до трех характеристик:
1. Зависимость времени отключения от тока отключения постоянного тока
2. Зависимость времени отключения от тока отключения переменного тока
3. Зависимость преддугового времени от тока отключения переменного тока
Какой ток и какое время приведено на данном скриншоте (Рис. 24), непонятно.
К тому же ссылаться на учебную литературу не совсем корректно.
Нужна либо заводская либо нормативная документация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.1.2021, 13:35
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Не нашел предохранителей с такими замечательным ВТХ, сбросьте ссылку пожалуйста или скриншот

пожалуйста

это страница из паспорта
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 15.1.2021, 15:04
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Цитата(Shturman1 @ 15.1.2021, 17:35) *
это страница из паспорта

Да, но это характеристики ППНИ.

Кстати посмотрел, можно ли заменить ПН2 на ППНИ?
Однако проблематично - толщина токоведущей пластины у ПН2 - 3 мм, а у ППНИ - 6 мм, в губки не войдет

Сообщение отредактировал Sega70 - 15.1.2021, 15:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.1.2021, 15:34
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Да, но это характеристики ППНИ

ну я его привел в качестве замены
Цитата
Кстати посмотрел, можно ли заменить ПН2 на ППНИ?
Однако проблематично - толщина токоведущей пластины у ПН2 - 3 мм, а у ППНИ - 6 мм, в губки не войдет

насчет этого не знаю даже. Ну как вариант заменять вместе с держателями
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 15.1.2021, 15:50
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Вот ссылка на ППН

https://cloud.mail.ru/public/hhci/TzwMtwySt



Вот ПН2 откуда брал не помню

https://cloud.mail.ru/public/7aU9/3eowaQJ9B

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 16.1.2021, 8:17
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Спасибо sasha4312, но характеристики ПН2, которые содержаться в ссылке выглядят крайне подозрительно: ни подписей осей, логарифмические шкалы не стандартные и сам вид.
Тем не менее, спасибо всем, кто принял участие в обсуждении, которое было крайне полезно и поучительно!

Сообщение отредактировал Sega70 - 16.1.2021, 8:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2021, 9:44
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18106
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sega70 @ 15.1.2021, 10:40) *
3. Зависимость преддугового времени от тока отключения переменного тока
Какой ток и какое время приведено на данном скриншоте (Рис. 24), непонятно.
"Защитные характеристики"- значит речь о полном отключении, когда дуги уже нет.
И речь про эл.сети 0,4 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 16.1.2021, 19:42
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Sega70 @ 16.1.2021, 8:17) *
Спасибо sasha4312, но характеристики ПН2, которые содержаться в ссылке выглядят крайне подозрительно: ни подписей осей, логарифмические шкалы не стандартные и сам вид.

Это не удивительно, ведь этому снимку примерно 20 лет. А оригиналу и того больше. Он уже тогда был редкостью.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.1.2021, 19:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 19:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены