Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
Всегда считал, что при 3-х кратном токе предохранитель должен достаточно быстро отключатся, т.к. в старой редакции ПУЭ было положение, что ток КЗ должен превышать Iн предохранителя в 3 раза, для взрывоопасных помещений в 4 раза. В новом ПУЭ 4-х кратное превышение осталось.
Однако изучив время-токовую характеристику предохранителя ПН-2 не поверил, что предохранитель номиналом 100 А, при токе 300 А, отключится только через 200 секунд (более 3 минут), при 400 А за 90 секунд (1,5 минуты)! ![]() Как такое может быть? ![]() ВТХ во вложении |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А представьте работу ПН в проветриваемом киоске зимой (а кабель в теплом подвале)..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
глянул в паспорте на предохранители ИЕК для 100 А предохранителя значения такие
200 А- т откл. 100 с 300 А - т откл. 90 с 400 А - т откл. 2 с |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
при 3-х кратном токе предохранитель должен достаточно быстро отключатся, откуда такая уверенность?в старой редакции ПУЭ было положение, что ток КЗ должен превышать Iн предохранителя в 3 раз и там же было написано про быстрое отключение?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
откуда такая уверенность? и там же было написано про быстрое отключение? Про быстрое отключение написано в п. 1.7.79. ПУЭ - не более 5 с. При этом в 1. п. 7.3.139. ПУЭ: должен быть ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя (для взрывоопасных помещений) 2. Прил. 3 п. 28.4. ПТЭ ЭП: ток короткого замыкания должен составлять не менее: 3-х кратного значения тока плавкой вставки предохранителя Сообщение отредактировал Sega70 - 12.1.2021, 11:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ключевое слова "не менее"
если не подходит ставят номинал меньше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ключевое слова "не менее" Зачем нужен критерий "более 3-х номиналов" (300А), если заведомо известно, что для времени менее 5 сек нужен ток 1000А ?если не подходит ставят номинал меньше ("если не подходит" - это Всегда) Вспомним, что для защитного автоматического отключения время 0,4 сек. (а то и 0,2) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Зачем так все усложнять, и ссыпать в одну кучу?
Трех и семи кратные значения для предохранителей, биметалла и электромагнитных расцепителей использовались в старых ПУЭ. Это, так сказать - анахронизм! Возможно, кое-что от них осталось и в новом, не до конца доработанном, но новое ПУЭ четко определяет 0.4 и 5 секунд срабатывания. Это более жесткие требования, чем до ПУЭ7. Берете 0.4 или 5 секунд, что Вам требуется по правилам, находите по графику ток, сравниваете его с измеренным или посчитанным током ОКЗ, и делаете вывод, что если ток ОКЗ хотя-бы на 10 процентов превышает ток найденный по графику, значит защита выбрана верно. P.S. Раньше трех и семи кратные токи еще предлагалось множить на 1.4 или 1.25 и добавлять те-же 10 процентов. Получалось примерно то-же. 7х1.4=примерно 10, и и плюс 10 процентов - характеристика автомата С. Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.1.2021, 15:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
К старым установкам, не вновь введенным, и не ремонтируемым капитально, построенных до принятия ПУЭ7, распространяются, если я не ошибаюсь, до сих пор старые правила. И для них, до сих пор положено считать по старым алгоритмам, хотя, новые требования, еще раз повторяюсь, более жесткие. Это конечно бардак, но что поделаешь!
Старые формулировки, остались в тех главах, опять-же если не ошибаюсь, которые перешли из ПУЭ6 в ПУЭ7 без изменений. Их обещали отредактировать, но как-то видимо не задалось. Я уже что-то слышал о ПУЭ8, но ничего конкретного. Возможно с ПТЭЭП что-то похожее. Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.1.2021, 20:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
если ток ОКЗ хотя-бы на 10 процентов превышает ток найденный по графику, значит защита выбрана верно Спасибо за подробный ответ, однако прошу уточнить - из какого пункта 10%? Это важно, потому что в протоколе должны быть цифры согласно НТД Берете 0.4 или 5 секунд, что Вам требуется по правилам Интересно, что в новых ПУЭ, в разных пунктах говориться о разных критериях: в п. 3.1.8 "отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139", но в п. 1.7.79 никаких отношений и кратностей нет - только время отключения. Оба пункта, как я понимаю переработаны, но видимо разными группами составителей |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
глянул в паспорте на предохранители ИЕК для 100 А предохранителя значения такие 400 А - т откл. 2 с Не нашел паспорта ПН2 IEK, только ППНИ. Если есть возможность сбросьте ссылку. Нашел Техэнерго и КЭАЗ. Прошу прощения уважаемой публики, за внимание к данной теме. Проверяю фазу-ноль после реконструкции, т.е. вновь вводимое, т.е. по ПУЭ. На вводном рубильнике ПН2 (по проекту 100А) - не менялись, но они защищают новый питающий кабель, ток в конце линии 458 - 500 А. По ВТХ ПН2 и Техэнерго, и КЭАЗ - время отключения 60 секунд - не допустимо. Так что может с предохранителями ИЕК срастется? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Спасибо за подробный ответ, однако прошу уточнить - из какого пункта 10%? Это важно, потому что в протоколе должны быть цифры согласно НТД Десять процентов, про которые я писал, видимо теперь неоткуда. Многие их накидывают просто для надежности, в старых методиках так было принято. Без них тоже можно, но с ними надежней. Технологии изготовления автоматических выключателей давно поменялись, и если изготовитель гарантирует, что его автомат сработает в заданном промежутке, значит надо доверять производителю и себе при расчетах или замерах токов КЗ, на погрешность приборов, на пониженное напряжение в сети, и так далее. Так что эти 10% раньше брались для подстраховки, но многие ими пользуются и сейчас. В протоколах они не указываются, а фигурируют только в расчетах, как поправка на разброс параметров. Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.1.2021, 7:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
Iн, А I кз, А Кратность
31,5 390 12,4 40 470 11,8 50 580 11,6 63 680 10,8 80 780 9,8 100 1100 11,0 125 1300 10,4 160 1600 10,0 Прикинул по ВТХ кратность, при которой отключаются предохранители за допустимые 5 секунд. Получилось 10-12 крат Iн, А Iкз, А Кратность 40 200 5 50 240 4,8 63 330 5,2 80 440 5,5 100 560 5,6 125 810 6,48 Кратность у ППНИ IEK лучше но все равно предохранители за допустимые 5 с отключатся при 5-7 крат |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ещё один кабель в параллель, или ИП по-мощнее. А ещё где-то в ПУЭ при недостаточной кратности прописано ставить УЗО..
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
новый питающий кабель, ток в конце линии 458 - 500 А. - от центра питания до потребителя одна КЛ без врезок и прочего?- контактные соединения в порядке? - расчётный ток КЗ? -прибор не глючит? ставить УЗО.. от тока КЗ???
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |