![]() Помогите найти место поврежденного кабеля. , Кабель типа АВБШв "КЗ" одна фаза 0. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите найти место поврежденного кабеля. , Кабель типа АВБШв "КЗ" одна фаза 0. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2021 Пользователь №: 58083 ![]() |
Кабель длиной 160 метров на глубине ~1.5 метра, "КЗ" фаза 0, "Искра-3м" показала повреждение через 20 метров. Кабель проложен не понять как, подключали ГЗЧ-2500 фонит все в пределах 50-70 метров, рядом еще 5 или 6 под нагрузкой. Акустика не берет. Прожечь не получается. Есть у кого какие идеи???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
двадцать метров не выкопать руками?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2021 Пользователь №: 58083 ![]() |
Руками не реально минус. Ещё кабель проходит по дорогой. Завтра попробую генератор запустить межфазно по живым жилам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
.. Завтра попробую генератор запустить межфазно по живым жилам. Так вы трассу кабеля хотите найти или место повреждения? Или всё сразу? И за один подход? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |