Провода ПГВВП 3 х 1,5 и ПУГНПбм 2 х 1,5

algri14
сообщение 10.1.2021, 21:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.12.2015
Пользователь №: 47777



Всех с праздниками!
Подскажите, можно ли делать проводку эл-сети для освещения — зал, спальня, коридор, проводом ПГВВП 3 х 1,5, им легче работать в потолочных перекрытиях
П - провод
Г - гибкий
В - изоляция из ПВХ пластиката
В - оболочка из ПВХ пластиката
П - плоский
Или он такой же как ПУГНПбм 2 х 1,5 (для временной проводки), в интернете есть информация что провом ПУГНП даже не рекомендуется делать стационарную проводку в квартирах, особенно в ванной...

зы: ответ типа — "низзя, но очень хочется, то можно", не подойдёт, если нельзя, значит нельзя

Сообщение отредактировал algri14 - 11.1.2021, 0:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.1.2021, 10:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Хотите стопудово законный вариант - кидайте ВВГ НГД. По любым другим проводам найдутся имхи.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.1.2021, 13:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 11.1.2021, 10:30) *
Хотите стопудово законный вариант - кидайте ВВГ НГД. По любым другим проводам найдутся имхи.
Почему именно Д (D) ? Почему без LS ?


Цитата(algri14 @ 10.1.2021, 21:14) *
ПГВВП , ПУГНП
Низя
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.1.2021, 15:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 11.1.2021, 12:52) *
Почему без LS ?

Д - оно и есть.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.1.2021, 16:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 11.1.2021, 15:07) *
Д - оно и есть.
То же самое ? Почему тогда не обозначается как в ГОСТ ? "Малое" (дымовыделение) - понятие относительное. "Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ IEC 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50 %." А как с индексом Д ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.1.2021, 22:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата
ВВГнгд, ВВГнг-LS
с оболочкой и изоляцией из ПВХ пластиката с индексом нгд (нг-LS) (не распространяющий горение, с пониженным газодымовыделением)

Курите, если интересно)
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2021, 1:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 11.1.2021, 22:52) *
Курите, если интересно)
Было бы интересно, но по-русски, а переводами заниматься лениво чо-то )))
Про идентичность говорить нет оснований покуда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения