Доброго времени суток. Уважаемые спецы у нас проблема с дизель генераторам AKSA AD-330.
При нажатии кнопки "авто режим" происходит запуск Д.Г. хотя на линии есть питание. Блок контакты на контакторе работают . Всю цепочку проверили .Где дальше копать ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Панель DSE? Помимо наличия сетевого питания, необходимо соблюдать порядок чередования фаз. С него и начните.
Если напишите модель панели - будет проще. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2021 Из: Узбекистан Пользователь №: 58075 ![]() |
DSE 7320
порядок соблюден . стоит контроль фаз. Есть два ввода и третий от гены что выполняет 51 провод . как я понял если на него придёт питание +24 вольт то гена должен запустится ? Сообщение отредактировал азам - 11.1.2021, 11:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2021 Из: Узбекистан Пользователь №: 58075 ![]() |
Возможно я не то смотрю ... имхо ... провод (зажим) 51 - это вывод ТТ, используемый для контроля параметров генератора. если смотреть по схеме то +24 на дсе 51 проводом на зажим 62 , должно придти, для запуска гены .
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Где у вас стоит контроль фаз? Сама панель контролирует чередование фаз на входах L1, L2, L3. Проверяйте на них.
Автозапуск ДГУ не зависит от наличия питания на каких-либо клеммах (по умолчанию). Для нормальной автоматической работы должно подаваться питание на панель управления (ПУ), должны быть подключены цепи управления и контроля дизельного двигателя (датчики давления масла, температуры ОЖ, датчик оборотов двигателя, управление стартером), подключены четыре провода (R, S, T, N) сетевого питания. И, само собой, контроль выходного напряжения и нагрузки генератора. ПУ по умолчанию производит автоматический запуск ДГУ при выходе параметров сетевого питания за установленные пределы, в т.ч. при обратном чередовании фаз. Опционально можно запрограммировать один из входов на команду удалённого запуска. Обычно такую команду даёт АВР. Судя по вашим словам (и по вашей схеме), это клемма 62 ПУ. Для проверки достаточно отключить провод от клеммы 62 и перевести ПУ в автоматический режим. Если ДГУ не запустится, проверяйте, откуда приходит команда на клемму 62. Можно также перепрограммировать работу ПУ на автоматический запуск по контролю напряжения без внешней команды. Сообщение отредактировал VELZEVUL - 11.1.2021, 16:27 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 ![]() |
если смотреть по схеме то +24 на дсе 51 проводом на зажим 62 , должно придти, для запуска гены . Так и есть. Давайте начнём с начала. ДГУ уже работала до этого нормально и эта проблема только появилась, или это при вводе в эксплуатацию такая проблема? А так есть подозрение, что контроллер по этому входу видит (или наоборот не видит) +24В, по этому и запускается. Нужно смотреть в настройках контроллера какой тип контакта у него по входу установлен как рабочий (НО или НЗ) и соответственно что является для него событием "удалённый запуск". Наличие и отсутствие фаз Сети ему будут по боку если есть приоритет "удалённого запуска". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2021 Из: Узбекистан Пользователь №: 58075 ![]() |
у нас дг до этого работал нормально. потом стал сам по себе запускатся . при проверке контрольго кабеля нашли наполадки .полностью заменили его .но проблема осталась . стал дальше копать по схеме . контроль фаз стоит в авр. На ДСЕ сеть не подключена . так как два ввода .какой либо ошибки на дисплей не выдаёт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2021 Пользователь №: 58128 ![]() |
если ещё актуально)) 7320 самый простой контроллер из DSE для резервной ДЭС. Если возможно, можете прислать файл конфигурации контроллера для проверки, возможно сбились настройки контроля сети или они выставлены не корректно, возможно сеть имеет завышенные или заниженные рабочие параметры за пределами уставки контроллера. На турецких ДЭС с DSE очень часто выходят из строя микросхемы контроля напряжения сети и генератора. Так же можете прислать нам свой контроллер для ревизии и ремонта. Обращайтесь, проконсультируем)) мы не дилеры и не перекупы, мы сервисная бригада по ремонту и обслуживанию ДЭС и ГПЭС
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2021 Из: Узбекистан Пользователь №: 58075 ![]() |
Доброго времени суток благодарю за внимание. но уже пришёл специалист, выяснили причину оказалось что сам ДСЕ глючил . там микрухи перегорели .
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |