Доброго времени суток. Уважаемые спецы у нас проблема с дизель генераторам AKSA AD-330.
При нажатии кнопки "авто режим" происходит запуск Д.Г. хотя на линии есть питание. Блок контакты на контакторе работают . Всю цепочку проверили .Где дальше копать ? |
|
|
азам дизель генератор aksa 11.1.2021, 8:59
VELZEVUL Панель DSE? Помимо наличия сетевого питания, необх... 11.1.2021, 10:17
азам DSE 7320
порядок соблюден . стоит контроль фаз.
... 11.1.2021, 10:53
off.open Цитата(азам @ 11.1.2021, 11:53) что выпол... 11.1.2021, 12:03
азам Цитата(off.open @ 11.1.2021, 13:03) Возмо... 11.1.2021, 12:44
glaven Цитата(азам @ 11.1.2021, 14:44) если смот... 12.1.2021, 14:45
VELZEVUL Где у вас стоит контроль фаз? Сама панель контроли... 11.1.2021, 16:24
азам у нас дг до этого работал нормально. потом стал са... 13.1.2021, 6:52
elektrogeneraciya если ещё актуально)) 7320 самый простой контроллер... 24.1.2021, 22:42
азам Доброго времени суток благодарю за внимание. но уж... 25.1.2021, 7:21![]() ![]() ![]() |
|