В новостройке с ремонтом необходима установка розетки в санузле для питания стиральной машины. Можно ли взять питание для розетки от розетки установленной в комнате за стеной? То есть просверлить отверстие насквозь из комнаты в санузел и в санузле сделать штробу под провод выведенный из комнаты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Розетка в ванной должна быть защищена УЗО, желательно 10 mA (а есть ли оно в группе на комнату?), защитный контакт этой розетки необходимо включить в дополнительную систему уравнивания потенциалов (в ванной комнате).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.12.2015 Пользователь №: 47777 ![]() |
В новостройке с ремонтом необходима установка розетки в санузле для питания стиральной машины. Можно ли взять питание для розетки от розетки установленной в комнате за стеной? То есть просверлить отверстие насквозь из комнаты в санузел и в санузле сделать штробу под провод выведенный из комнаты Желательно всё-таки отдельно проведённая розетка со своим АВ + УЗО (или диффавтомат, я предпочитаю АВ + УЗО), провод ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5, дабы не было проблем в дальнейшем. зы: очень часто "низзя, но очень хочется", но лучше отбросьте такие варианты — "можно, тыщу лет простоит", не простоит, в самый неподходящий момент будет Вам супрайз Сообщение отредактировал algri14 - 11.1.2021, 0:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно просто поставить розетку с узо, если на комнатной нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Розетка в ванной должна быть защищена УЗО, желательно 10 mA (а есть ли оно в группе на комнату?), защитный контакт этой розетки необходимо включить в дополнительную систему уравнивания потенциалов (в ванной комнате). УЗО в группе розеток на комнату нету. Если на группу розеток поставить УЗО можно ли будет взять питание от розетки которая установлена в комнате? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Современные стиральные машины бывают до 4 киловатт мощности, если у Вас такая, а проводка урезанная медь, 1.9 вместо 2.5 квадрата, то Вы перегрузите данную розеточную линию. Если машина обычная, на 1.5 - 2 киловатта, и Вы не будете в эту-же линию включать еще и Тефальные чайники, утюги и так далее, то установка УЗО конечно решит проблему, но лучше все-же отдельная линия.
P.S. 10 мили-амперные УЗО очень чувствительны, и наличие в линии "лишних" розеток, может привести к частым ложным срабатываниям. Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.1.2021, 12:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
УЗО в группе розеток на комнату нету. Значит по п.7.1.85 ПУЭ на вводе стоит общее УЗО (или диф.автомат) на 30мА. Можно поставить в группу УЗО 10мА, но неизвестно что из себя представляет эта комнатная группа розеток по части утечек (длина цепей, мощность оборудования). Поэтому предпочтительна отдельная группа для СМ.Я бы попробовал. Даже если придется проложить отдельную группу УЗО не пропадет. Современные стиральные машины бывают до 4 киловатт мощности, если у Вас такая, а проводка урезанная медь, 1.9 вместо 2.5 квадрата, то Вы перегрузите данную розеточную линию. sasha4312, а такую розеточную линию только СМ может перегрузить, больше никак 4 кило не набрать ?
Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2021, 12:43 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
можно просто поставить розетку с узо, если на комнатной нет А разве можно в ванной комнате ставить УЗО, автоматы и подобные аппараты общего применения, хоть и в блоке с розеткой? Разве что в боксах с IP65 или выше? Никогда такого не видел в бытовухе, да и ПУЭ запрещает имхо... |
![]() |
|
![]()