Розетки в ванной комнате и санузле

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.1.2021, 22:42
Сообщение #1





Гости






В новостройке с ремонтом необходима установка розетки в санузле для питания стиральной машины. Можно ли взять питание для розетки от розетки установленной в комнате за стеной? То есть просверлить отверстие насквозь из комнаты в санузел и в санузле сделать штробу под провод выведенный из комнаты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2021, 23:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Розетка в ванной должна быть защищена УЗО, желательно 10 mA (а есть ли оно в группе на комнату?), защитный контакт этой розетки необходимо включить в дополнительную систему уравнивания потенциалов (в ванной комнате).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
algri14
сообщение 11.1.2021, 0:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.12.2015
Пользователь №: 47777



Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.1.2021, 22:42) *
В новостройке с ремонтом необходима установка розетки в санузле для питания стиральной машины. Можно ли взять питание для розетки от розетки установленной в комнате за стеной? То есть просверлить отверстие насквозь из комнаты в санузел и в санузле сделать штробу под провод выведенный из комнаты

Желательно всё-таки отдельно проведённая розетка со своим АВ + УЗО (или диффавтомат, я предпочитаю АВ + УЗО), провод ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5, дабы не было проблем в дальнейшем.
зы: очень часто "низзя, но очень хочется", но лучше отбросьте такие варианты — "можно, тыщу лет простоит", не простоит, в самый неподходящий момент будет Вам супрайз

Сообщение отредактировал algri14 - 11.1.2021, 0:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.1.2021, 0:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно просто поставить розетку с узо, если на комнатной нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 11.1.2021, 10:25
Сообщение #5





Гости






Цитата(Олега @ 10.1.2021, 23:26) *
Розетка в ванной должна быть защищена УЗО, желательно 10 mA (а есть ли оно в группе на комнату?), защитный контакт этой розетки необходимо включить в дополнительную систему уравнивания потенциалов (в ванной комнате).


УЗО в группе розеток на комнату нету. Если на группу розеток поставить УЗО можно ли будет взять питание от розетки которая установлена в комнате?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 11.1.2021, 10:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Сергей_* @ 11.1.2021, 11:25) *
УЗО в группе розеток на комнату нету.
Это где так сдают дома (новостройки) без дифзащиты? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 11.1.2021, 12:03
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Современные стиральные машины бывают до 4 киловатт мощности, если у Вас такая, а проводка урезанная медь, 1.9 вместо 2.5 квадрата, то Вы перегрузите данную розеточную линию. Если машина обычная, на 1.5 - 2 киловатта, и Вы не будете в эту-же линию включать еще и Тефальные чайники, утюги и так далее, то установка УЗО конечно решит проблему, но лучше все-же отдельная линия.
P.S. 10 мили-амперные УЗО очень чувствительны, и наличие в линии "лишних" розеток, может привести к частым ложным срабатываниям.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.1.2021, 12:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.1.2021, 12:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Сергей_* @ 11.1.2021, 10:25) *
УЗО в группе розеток на комнату нету.
Значит по п.7.1.85 ПУЭ на вводе стоит общее УЗО (или диф.автомат) на 30мА. Можно поставить в группу УЗО 10мА, но неизвестно что из себя представляет эта комнатная группа розеток по части утечек (длина цепей, мощность оборудования). Поэтому предпочтительна отдельная группа для СМ.
Я бы попробовал. Даже если придется проложить отдельную группу УЗО не пропадет.

Цитата(sasha4312 @ 11.1.2021, 12:03) *
Современные стиральные машины бывают до 4 киловатт мощности, если у Вас такая, а проводка урезанная медь, 1.9 вместо 2.5 квадрата, то Вы перегрузите данную розеточную линию.
sasha4312, а такую розеточную линию только СМ может перегрузить, больше никак 4 кило не набрать ?

Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2021, 12:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.1.2021, 15:08
Сообщение #9





Гости






Цитата(с2н5он @ 11.1.2021, 0:24) *
можно просто поставить розетку с узо, если на комнатной нет

А разве можно в ванной комнате ставить УЗО, автоматы и подобные аппараты общего применения, хоть и в блоке с розеткой?
Разве что в боксах с IP65 или выше?
Никогда такого не видел в бытовухе, да и ПУЭ запрещает имхо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.1.2021, 16:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.1.2021, 15:08) *
да и ПУЭ запрещает имхо...
По ГОСТ Р 50571.7.701-2013 в зоне 3 нет проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.1.2021, 16:50
Сообщение #11





Гости






Цитата(Олега @ 11.1.2021, 16:02) *
По ГОСТ Р 50571.7.701-2013 в зоне 3 нет проблем.
Спасибо!