![]() Выбор контактора , Вопрос по выбору контактора для диодного освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор контактора , Вопрос по выбору контактора для диодного освещения |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка: - 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт) Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какая именно характеристика контактора Вас напрягает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, ... Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора? Сложите потребляемую мощность, разделите на величину напряжения ... результат (в амперах) покажет Вам номинал, и контактора и автомата.
Сообщение отредактировал off.open - 8.1.2021, 17:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58066 ![]() |
какая именно характеристика контактора Вас напрягает? 1. Какая категория применения соответствует диодному освещению: AС-5a или AC-5b? 2. Как выбранная категория применения влияет на расчет номинального тока? Лобовой расчет дает (3*36Вт + 5*18Вт + 200Вт) / 220В = 1.8А, т.е. мы имеем 10-кратный запас на пусковой ток даже для номинала 20А, но в документации производителя (например ABB ESB 20-20) нет ничего про AC-5x, что напрягает. 3. Есть ли какие-либо подводные камни при использовании контактора с диодным освещением? Сложите потребляемую мощность, разделите на величину напряжения ... результат (в амперах) покажет Вам номинал, и контактора и автомата. Не нужно ли учесть категорию применения (AC-5x) при расчете номинала контактора? Разве номинал автомата для цепи управления рассчитывается по току в цепи нагрузки? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. эк Вас завернуло
![]() 2. см.п.1 3. кривые диоды -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58066 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
заявленные характеристики не соответствуют фактическим
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58066 ![]() |
с2н5он, спасибо за ответы.
Остался только один вопрос по номиналу автомата для защиты цепи управления. Насколько я понимаю, ток там минимальный, но конкретного значения в даташитах нет, поэтому непонятно, какой автомат на неё ставить: 1А, 2А или 5А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1378 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
... т.е. мы имеем 10-кратный запас на пусковой ток даже для номинала 20А, но в документации производителя (например ABB ESB 20-20) нет ничего про AC-5x, что напрягает. Так именно конский запас по току и позволяет не напрягаться насчот категории применения. Главное, что не АС-3. Остался только один вопрос по номиналу автомата для защиты цепи управления. А это зависит от самой цепи управления, про которую тут никто кроме вас ничего не знает. Например, от наличия там трансформатора. Сообщение отредактировал чукча - 9.1.2021, 10:16 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
с2н5он, спасибо за ответы. Остался только один вопрос по номиналу автомата для защиты цепи управления. Насколько я понимаю, ток там минимальный, но конкретного значения в даташитах нет, поэтому непонятно, какой автомат на неё ставить: 1А, 2А или 5А. для расчета надо знать мощность катушки В цепя х управления автомат с тепловым расцепителем не ставят . можно вообще не ставить коммутационный аппарат Сообщение отредактировал Prussia39 - 9.1.2021, 10:17 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58066 ![]() |
А это зависит от самой цепи управления, про которую тут никто кроме вас ничего не знает. Например, от наличия там трансформатора. Цепь управления выглядит следующим образом: L (фаза) - Автомат (?) - Выключатель - Контактор - N (ноль) для расчета надо знать мощность катушки Не очень понятно, где найти информацию о мощности катушки. Попробовал это сделать для ABB ESB20-20N-06, даташит молчит. В цепя х управления автомат с тепловым расцепителем не ставят . можно вообще не ставить коммутационный аппарат А есть какие-либо инструкции или рекомендации в руководящих документах на данную тему? Если вопрос гуглить, то находится много схем с использованием автоматических выключателей для защиты цепи управления от КЗ. С точки зрения логики это тоже выглядит адекватно: автоматом мы защищаем катушку контактора от выхода из строя при скачке тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1378 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
В цепя х управления автомат с тепловым расцепителем не ставят . можно вообще не ставить коммутационный аппарат Кто вам это нашептал? дайте ему в рожу. Не очень понятно, где найти информацию о мощности катушки. Попробовал это сделать для ABB ESB20-20N-06, даташит молчит. Не знаю, что вы понимаете под "даташит", может рекламный буклет для бландинак мужского пола, но в каталогах АББ про контакторы всегда есть раздел "параметры катушек". Сообщение отредактировал чукча - 9.1.2021, 14:09 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58066 ![]() |
Не знаю, что вы понимаете под "даташит", может рекламный буклет для бландинак мужского пола, но в каталогах АББ про контакторы всегда есть раздел "параметры катушек". Под даташитом я понимаю вот этот документ: https://new.abb.com/products/ru/1SBE121111M...ation-contactor. Бландинки всех полов его читать не будут. Буду признателен, если поделитесь ссылкой на источник с более подробной информацией. Сообщение отредактировал Weiss - 9.1.2021, 16:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это мануал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1378 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Под даташитом я понимаю вот этот документ: https://new.abb.com/products/ru/1SBE121111M...ation-contactor. Бландинки всех полов его читать не будут. Буду признателен, если поделитесь ссылкой на источник с более подробной информацией. Там же в этой сцылке нажать клямку "документация", выбрать "каталог" и в нём на стр. 23 смотреть таблицу "Magnet system characteristics". -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1378 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Только циферки разные .. На продаванских сайтах часто многие годы валяются давно устаревшие данные. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да, моя бумага давнишняя.
![]() /в данном случае, при 250В не важно 10 или 30ма кушает обмотка/ Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2021, 22:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58066 ![]() |
чукча и Олега, спасибо за информацию.
Теперь все понятно с подключением. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 10:08 |
|
![]() |