Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2021 Пользователь №: 58062 ![]() |
Добрый день.
Не могу в голове сформировать вариант решения проблемы. Даже описать саму проблему сложно. Помогите советом пожалуйста. Что мы имеем: Цех с 2мя кран-балками, на одном рельсовом пути, соответственно одна токоведущая троллея. Цех посередине разделяет невысокий забор. 2 разных арендатора. График работу у них разный. Сейчас стоит 1 автомат на 80 ампер. В одной из частей цеха. Делить токоведущие троллеи нельзя. Так как обе кран-балки иногда заезжают на территорию другого арендатора. Проблема: Бывает ситуация, когда автомат срабатывает (кривые троллеи, скачки токосъемников. Залипающие пускатели и прочие проблемы) Соответственно нужно включить питание. Но сделать это невозможно, если арендатор, у которого находится щит - выходной. Задача: Переделать схему таким образом, чтобы сохранить защиту, и иметь возможность включать и выключать питание троллей, у каждого арендатора, независимо друг от друга. п.с. Я понимаю что нужно проводить мероприятия по поиску причины срабатывания, и устранять их. Но от сгоревшего пускателя не застрахован никто, и поменяв его, всё равно нужно включить кран-балку. Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить. С уважением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не предлагать вынос автомата почему? думаете то что предложено буде дешевле? вряд ли, тем более вариантомсгоревшего пускателя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2021 Пользователь №: 58062 ![]() |
почему? думаете то что предложено буде дешевле? вряд ли, тем более вариантом Нет, про стоимость не думаю сейчас. Вынос возможен только за пределы здания, а это дополнительные проблемы с устройством нового шкафа. Нужны будут замки, ограничители доступа и прочее, так как территория открытая. Любой сможет подойти к этому шкафу. Конечно если нет иных вариантов, придется идти по этому пути. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
поделиться ключами
Реле с управлением через Wi-Fi и Интернет -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У китайцев на алиэкспрессе есть модульные автоматы с электроприводом
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2021 Пользователь №: 58062 ![]() |
У китайцев на алиэкспрессе есть модульные автоматы с электроприводом А можно поподробнее? Может ссылку или название. Я думал в этом направлении, но ничего реального на 80А не нашел. Даже на алиэкспресс. поделиться ключами Реле с управлением через Wi-Fi и Интернет Ключами делиться не хотят) помимо ключей есть охранные сигнализации. Как поможет реле? Вопрос в том чтобы сохранить защиту. Просто "выключатель" и без вайфая можно через пускатели и проходные выключатели реализовать. Сообщение отредактировал Krug_mgn - 6.1.2021, 14:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
реле будет включать контактор
АВ будет защищать линию Сообщение отредактировал Prussia39 - 6.1.2021, 15:16 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2021 Пользователь №: 58062 ![]() |
реле будет включать контактор АВ будет защищать линию А можно для "чайника"?) реле или контактор взведут автомат при срабатывании? Согласен с Вами, можно оставить этот автомат и дополнительно поставить контактор с реле, но это решит только половину проблемы. Мы сможем отключать при необходимости троллею. Но в случае сработки автомата - всё равно придется кому-то вызванивать соседей и оплачивать такси в праздники. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А можно поподробнее? Может ссылку или название. Я думал в этом направлении, но ничего реального на 80А не нашел. Даже на алиэкспресс. В закладках нет, а бесплатно штудировать алиэкспресс вместо вас желания нет. Попадётся случайно - вам повезло И почему именно 80А? Что, сильно мощные краны? А вообще, это всегда было заботой арендодателя. Сейчас вообще рынок покупателя. Свободных площадей куча -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А вопрос о переходе с троллей на гибкую подводку питания не рассматривали?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Уважаемый автор у вас бредовая затея,ни кого не слушайте.Питание троллей с двух мест?Если нет проблем то вы их получите.Пример:один орендатор кран в ремонте,второй включил,и не только это.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Защитный автомат с опционным электроприводом (для дистанционного взвода) и опционным независимым расцепителем (для дистанционного сброса)- стандартное решение из каталога промышленной пускозащитной аппаратуры ведущих электротехнических фирм (Шнайдер Электрик, АББ и т.п.). Скачайте документы и изучайте, если хотите сами разобраться, внедрить и обслуживать. Точечные ссылки искать сейчас облом, праздничный вечер надвигается, извините...
Алиэкспресс как поставщик профессионального электрооборудования для рабочих проектов - моветон (имхо, конечно). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить. С уважением. Берете ещё одни автомат на 80 ампер и кабель. Автомат ставите на своей территории и кабелем подключаете его параллельно проблемному автомату на чужой территории. Когда тот отключился в выходной день, взводите свой автомат и продолжаете работать. В будние дни главный автомат включаете, а свой автомат выключаете и под замок/пломбу с записью в журнал. Естественно, когда включены оба автомата, то ток "отключения" будет не 80А, а около 160А, т.е. ситуацию, когда подняты оба автомата лучше избегать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2021, 17:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2021 Пользователь №: 58062 ![]() |
А вопрос о переходе с троллей на гибкую подводку питания не рассматривали? 72 метра пути. Чтобы сохранить возможность перемещения кран-балок в обе стороны, слишком длинный кабель. Да и сечением 5х4 не обойтись. Так-что сейчас этот вариант не рассматриваю. В закладках нет, а бесплатно штудировать алиэкспресс вместо вас желания нет. Попадётся случайно - вам повезло И почему именно 80А? Что, сильно мощные краны? А вообще, это всегда было заботой арендодателя. Сейчас вообще рынок покупателя. Свободных площадей куча Да, мощные. Я представитель арендодателя. У нас отапливаемую площадь под производство с кран-балкой 10т найти очень сложно. Спасибо за бесплатные советы. Лучше не тратьте своё время на меня, платить Вам желания нет.) Уважаемый автор у вас бредовая затея,ни кого не слушайте.Питание троллей с двух мест?Если нет проблем то вы их получите.Пример:один орендатор кран в ремонте,второй включил,и не только это. При проведении ремонтных работ, в любом случае нужно исключить возможность включения питания. Не важно, сколько мест питания. Однако комментарий Ваш полезен, учту это при рассмотрении дальнейших вариантов. Спасибо. Берете ещё одни автомат на 80 ампер и кабель. Автомат ставите на своей территории и кабелем подключаете его параллельно проблемному автомату на чужой территории. Когда тот отключился в выходной день, взводите свой автомат и продолжаете работать. В будние дни главный автомат включаете, а свой автомат выключаете и под замок/пломбу с записью в журнал. Естественно, когда включены оба автомата, то ток "отключения" будет не 80А, а около 160А, т.е. ситуацию, когда подняты оба автомата лучше избегать. Спасибо за вариант. Пока этот считаю самым простым. Защитный автомат с опционным электроприводом (для дистанционного взвода) и опционным независимым расцепителем (для дистанционного сброса)- стандартное решение из каталога промышленной пускозащитной аппаратуры ведущих электротехнических фирм (Шнайдер Электрик, АББ и т.п.). Скачайте документы и изучайте, если хотите сами разобраться, внедрить и обслуживать. Точечные ссылки искать сейчас облом, праздничный вечер надвигается, извините... Алиэкспресс как поставщик профессионального электрооборудования для рабочих проектов - моветон (имхо, конечно). Попробую поискать в каталогах. Спасибо. А пока нашел вот такую пару: Выключатель автоматический ВА44-33 3Р 80А 15кА IEK Электропривод ЭП-32/33 230В IEK Кто-то пользовался подобным? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если привод для автомата, то ВА88
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Проблема: Бывает ситуация, когда автомат срабатывает (кривые троллеи, скачки токосъемников. Залипающие пускатели и прочие проблемы) Соответственно нужно включить питание. Но сделать это невозможно, если арендатор, у которого находится щит - выходной. Задача: Переделать схему таким образом, чтобы сохранить защиту, и иметь возможность включать и выключать питание троллей, у каждого арендатора, независимо друг от друга. п.с. Я понимаю что нужно проводить мероприятия по поиску причины срабатывания, и устранять их. Но от сгоревшего пускателя не застрахован никто, и поменяв его, всё равно нужно включить кран-балку. Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить. С уважением. Я уже писал, но модераторы стёрли (не знаю зачем). Единственное решение здесь: aliexpress.ru/item/4000158344443.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63b01e1bRBPk8D&algo_pvid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9&algo_expid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9-30&btsid=0b8b037015888817632022377ef466&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2021 Пользователь №: 58062 ![]() |
Я уже писал, но модераторы стёрли (не знаю зачем). Единственное решение здесь: aliexpress.ru/item/4000158344443.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63b01e1bRBPk8D&algo_pvid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9&algo_expid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9-30&btsid=0b8b037015888817632022377ef466&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Спасибо, буду рассматривать этот вариант |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
72 метра пути. Чтобы сохранить возможность перемещения кран-балок в обе стороны, слишком длинный кабель. Да и сечением 5х4 не обойтись. Так-что сейчас этот вариант не рассматриваю. 72 метра пути ..., разве это много? И почему сечение именно 5х4,0? Вы же ещё говорили, что кран-балке иногда нужно заезжать на соседний участок? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2021 Пользователь №: 58062 ![]() |
72 метра пути ..., разве это много? И почему сечение именно 5х4,0? Вы же ещё говорили, что кран-балке иногда нужно заезжать на соседний участок? Читайте внимательнее, я написал что этим сечением не обойтись. Заезжать нужно, именно поэтому 72 метра пути(общая длинна цеха) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |