у меня однокомнатная квартира.
Недавно перестала работать розетка в ванной комнате. Использовала я её для стиралки. Хотели подчинить. Но оказалось что даже при выключенном автомате, индикатор отверки горит, хотя розетка не работает. Такая ситуация в ванной, в коридоре и на кухне. Автомат выключаем, индикатор горит по всех розетках ( ванная, коридор, кухня). Но если включить какой нибудь прибор, не работает. а вот в самой спальней. ситуация со всем другая - при выключенном автомате - индикатор не горит. То есть, в комнате при отключении автомата, электричество полностью вырубается. Подскажите, в чем может быть причина? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
фаза с нулем перепутана .
Ничего страшного этом нет -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
Гость_Гость_Вероника_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
фаза с нулем перепутана . Ничего страшного этом нет Ну так розетка работала, и в один день отключилась. в чем может быть проблема? Как всё это исправить? Дело, в том, что я сейчас пользуюсь удлинителем от комнатной розетки. и это розетка очень сильно нагревается при включении стиральной машины. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
Честно говоря мне отсюда плохо видно .
Разбирать розетку , вскрывать коробку Сообщение отредактировал Prussia39 - 6.1.2021, 14:45 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Почему не зовёте электрика? Первым делом нужно сделать, чтобы автомат отключал фазу, а потом уж с розеткой разбираться. Но возможно отключаете не тот автомат.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Попробуйте замерить мультиметром а лучше контролькой.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
индикатор горит по всех розетках если в одном отверстии розетки - ноль где то отвалился-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Инженер Гарик_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
если в одном отверстии розетки - ноль где то отвалился Это самая очевидная причина. Дело, в том, что я сейчас пользуюсь удлинителем от комнатной розетки. И эта розетка очень сильно нагревается при включении стиральной машины. Данную розетку тоже необходимо отремонтировать или заменить, исправная при такой нагрузке не должна греться. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |