![]() подсоединиться к двойному выключателю! , помогите советом, нужно сегодня :( |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подсоединиться к двойному выключателю! , помогите советом, нужно сегодня :( |
Гость_paul38_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Сорри за беспокойство, я не электрик, намерен сначала спросить, прежде чем делать
![]() Есть двукнопочный выключатель на две лампы (одна линия не работает). К выключателю подходят три жилы (как я понял, фаза и два нуля). Нужно отключить неработающую линию (с неработающей лампой) и вместо нее кинуть сторонний двужильный кабель на совсем другую лампу... Че-т я с кабелями в выключателе и запутался.... ![]() Хелп плиз, седня надо сделать ![]() Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 ![]() |
2 Гость_paul38_*
К выключателю подходит Фаза, и уходит 2 "фазы" на 2 лампы. в Идеале "0" через выключатель не идёт. Индикатором найти основную фазу от источника. Путём переключений выключателя и индикатора выделите неработающую линию, отключите и заизалируйте её. У неработающей лампы отсоединить оба провода, и заизалировать. я не практикующий электрик, это всё на правах "UPa". Пожалуйста не злоупотребляйте оверквотингом(цитированием всего сообщения), тем более, что Ваш пост второй по счёту, достаточно лишь обращения к автору темы Сообщение отредактировал NickEl - 22.5.2008, 15:17
Причина редактирования: оверквотинг
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
Гость_paul38_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ясно, я уже выделил фазу - средний провод, нашел и провод неработающей лампы.
Только вот ведь задача помимо этого - подсоединить провод со стороны, двужильный, к этому выключателю, вместо неработающего провода. Этот двужильный тоже с лампой, там больше ничего нет. Одну-то жилу я прикручу на место бывшего в выключателе провода, а вторую?? С основной фазой в выключателе на один винт? Хоть и стоит автомат, не хочется экспериментов с кз ![]() Подскажите! С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
А для второго провода ищите ближайший ноль (он не в выключателе)
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
Гость_paul38_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Я еще больше запутался
![]() ![]() Сергей, нуля больше нигде нет - к выключателю идет трехжильный провод и все, поблизости ни одной штробы замазанной, неужели в выключателе нет нуля?? В гифе снизу прилагаю вариант (но оч не хочу замыканий) Хотя на практике - выключатель имеет по два контакта снизу и сверху - снизу подходит один, помеченный красным (в кабеле он средний), это фаза, как оказалось; два остальные прикручены сверху. Я нашел какой из верхних проводов отвечает за ненужную цепь, вопрос - куда цеплять второй провод? ![]() Блин, не сделаю до темноты будет оч обидно ![]() ![]() С уважением, |
![]() |
|
Гость_paul38_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Хмм... а локальный гиф я вставить и не могу
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 Гость_paul38_*
может есть смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы быть полнофункциональным посетителем? -------------------- |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Я еще больше запутался ![]() А зачем в выключателе ноль? Приходит фазный провод и расходится на два фазных же к лампам-потребителям. А ноль к каждой лампе идёт напрямую. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
О! Придумал!!!
я уже выделил фазу - средний провод, нашел и провод неработающей лампы. Одну-то жилу я прикручу на место бывшего в выключателе провода, а вторую?? Отключить ненужный провод от выключателя и неработающую лампу закоротить! Тогда провод, использовавшийся для фазы, шедшей на эту лампу, станет нулём! Новый двухжильный подключается одной жилой - к выключателю, другой - к отключённой жиле. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 ![]() |
Только вот ведь задача помимо этого - подсоединить провод со стороны, двужильный, к этому выключателю, вместо неработающего провода. Этот двужильный тоже с лампой, там больше ничего нет. Одну-то жилу я прикручу на место бывшего в выключателе провода, а вторую?? С основной фазой в выключателе на один винт? Для начала непомешало бы локализовать неисправность. Вы уверены что неработает проводка? Для подключения.... Фазу ненадо никуда подсоединять, достаточно той которая пришла в Выключатель, просто меняем кабель от Выключателя до лампы, и от лампы к Нулю. Сообщение отредактировал TzaR - 22.5.2008, 16:43
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
если бы одна из линий не "умерла"(что следует из первого поста), то получить нейтраль в монтажной коробке под двухклавишный выключатель не составило бы труда (см.вложение), а так следует искать "донора" нейтрали в виде ближайшей розетки или распаечной коробки
![]()
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Цитата а локальный гиф я вставить и не могу paul38, размещать изображения, как и другие файлы, на страницах форума могут только зарегистрированные пользователи. В Вашем случае можно залить рисунок на специализированный ресурс типа radikal.ru или imageshack.us и разместить ссылку здесь. Зачем искать нейтраль? Она рабочая и уже имеется в светильнике (это ведь светильник, а не две разнесённых лампы? В противном случае возможен обрыв нулевого провода нерабочей лампы). Бросив кабель между выключателем и светильником, подключаем одну жилу вместо откинутого дефектного провода, вторую оставляем на резерв. Есть желание, откиньте и вторую старую жилу, заменив на новую. На рисунке красным обозначена та самая красная фаза, зелёным пунктиром - откинутый второй дефектный провод.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
Гость_paul38_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Мужики, спасибо всем огромное!
Взял фазу от старой лампы в выключателе, а ноль - пришлось с розетки тянуть - ничего, главное, все работает, проверял. Заштроблю сейчас, заклею и все, кажется, хорошо ![]() Еще раз благодарю - форум, создателей и пользователей ![]() Мож, буду заскакивать иногда ![]() С уважением, |
![]() |
|
Гость_paul38_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Да, а с той лампой действительно проводка виновата, кажется... В выключателе - фаза, на выходах ноль. Идет глубоко, буду перекидывать новый провод
![]() С уважением, |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |