Тут, наверное, следует ещё учитывать мощность источника питания.. Ну ... возьмите цифру мильён киловат ... в формулу, куда сунете?Цитата Лично у меня даже при включении электродуховки 5,5 кВт нет малейшей "просадки" напряжения Меньше мороки ... выбирайте автоматы только по сечению. ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#64
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Да мне не надо ничего выбирать, всё померяно и выбрано. Измерял ток КЗ в квартире прибором ЭК 0200, получил порядка 300 А. А с духовкой экспериментировал по совету, приведённому выше. Прибор имеете, это хорошо ... а каков принцип его работы можете рассказать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#68
|
Гости ![]() |
... а каков принцип его работы можете рассказать? Прибора сейчас нет, измерения проводил когда на предприятии электролабораторию создавал. А принцип работы ЭК 0200 прост. Состоит из двух блоков: короткозамыкателя и измерителя. Замыкатель искусственно создаёт КЗ в измеряемой цепи на время одного периода, а блок измерения измеряет ток КЗ. Т.е. производится непосредственное измерение тока КЗ, а не сопротивления петли "фаза-ноль" - не требуется никаких расчётов. Удобно. Есть функция измерения напряжения прикосновения. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#69
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Прибора сейчас нет, измерения проводил когда на предприятии электролабораторию создавал. А принцип работы ЭК 0200 прост. Состоит из двух блоков: короткозамыкателя и измерителя. Замыкатель искусственно создаёт КЗ в измеряемой цепи на время одного периода, а блок измерения измеряет ток КЗ. Т.е. производится непосредственное измерение тока КЗ, а не сопротивления петли "фаза-ноль" - не требуется никаких расчётов. Удобно. Есть функция измерения напряжения прикосновения. Ясно ... в домашних условиях "короткозамыкатель" не соорудить, поэтому ГОСТ, рекомендует, измерения делать по методу подключения большой нагрузки (вольт-амперный метод). Точность результата зависит от приборов и скорости манипуляций ... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#72
|
Гости ![]() |
... Точность результата зависит от приборов и скорости манипуляций ... ![]() Да какая тут точность и скорость манипуляций? В МКД потребляемая мощность меняется не предсказуемо, как и при питании частных домов от ВЛ. Не будет работать этот метод. А в чём сложности пригласить электролабораторию? Сейчас они имеются практически в каждой ЭСО? Ах, да , денежку надо заплатить! Так бесплатный сыр он знаете где? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Еще пока не померил, но тем не менее. Можете пояснить? Ниже помянули (правда, не совсем правильно, взяли в пример МКД) в городах, всё-таки меньше напруга гуляет, в зависимости от нагрузки ... в малых поселениях, дачных поселках, где используются КТП_шки, в любой момент, на каком нить фазе может выключиться какой нить дом ... то есть, пока Вы меряете напряжение при ХХ и переключаетесь на замер с нагрузкой ... напряжение может оказаться совсем другим ... результат может оказаться или пугающим или сказочным. ![]() Лучше заранее схему собрать, в которой чайник постоянно держится горячим, и есть возможность замерить ХХ. Сообщение отредактировал off.open - 2.1.2021, 7:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
вот накарябал картинку ... Точность и так низкая, для 2 кВт принимать ток за 10 А совсем не прилично ![]() 8,7 при ном. U. А лучше измерить R, если есть хоть дешёвый мультик. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Точность и так низкая, для 2 кВт принимать ток за 10 А совсем не прилично Насчет 10А, я сам был не согласен, поэтому на рисунке нарисовал амперметр. Короче получился "винегрет" ... описание с инета - рисунок на основе своих мыслей. ![]() 8,7 при ном. U. А лучше измерить R, если есть хоть дешёвый мультик. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |