Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Извините, у меня отбой.(
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Второй вариант сборки[attachment=60687:________...________.jpg] так и не понимаю как сюда таблицы excelем прикреплять. Думаю, что вы не поняли, таблички в Эксель делают не для вставки картинки в сообщение на форуме, а для автоматизированного расчета. Здесь достаточен Jpeg со скрина.Что думаете? Думаю ситуация с селективностью улучшилась. )) Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2020, 11:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
Думаю, что вы не поняли Все я понял, Вы предлагали токи кз в excel посчитать. Я сетую о другом, что в принципе на форум excelем файл прилепить нельзя(или я не понял как). Смотрел сегодня видео https://youtu.be/TifB6u4BEZM?t=1226 И теперь в растерянности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
в принципе на форум excelем файл прилепить нельзя(или я не понял как). В правилах форума указаны допустимые форматы.Все я понял, Вы предлагали токи кз в excel посчитать. Я сетую о другом, что в принципе на форум excelем файл прилепить нельзя(или я не понял как). Что в ролике конкретно озадачило ?Смотрел сегодня видео https://youtu.be/TifB6u4BEZM?t=1226 И теперь в растерянности. На момент времени в записи (после прохода по ссылке) группа экспериментаторов сравнивает скорости срабатывания автоматов с характеристиками электромагнитных расцепителей В, С и D в зоне работы теплового расцепителя ![]() Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2020, 16:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
Что в ролике конкретно озадачило ? Он утверждает, что селективность при использовании АВ с разными характеристиками( в примере В и С по таймкоду) не достигается-это миф. А вилка срабатывания только АВ с характеристикой В без срабатывания АВ с характеристикой С очень маленькая. А ток КЗ в большинстве случаев выше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Он утверждает, что селективность при использовании АВ с разными характеристиками( в примере В и С по таймкоду) не достигается-это миф. А вилка срабатывания только АВ с характеристикой В без срабатывания АВ с характеристикой С очень маленькая. А ток КЗ в большинстве случаев выше. Не время 22:45 начинается "Миф первый" (до 23:40) и разбирается селективность меж АВ разных характеристик, но Одного номинала ! 10А . По нормам, АВ должны для этого отличаться как минимум на две ступени, например 16-20-25.1. одинаковый номинал 16А. групповой В16, вводной С16, диапазон селективности 48 - 90А, (при вводном D16 уже 48-160А) 2. номиналы как у вас. групповой В16, вводной С25, диапазон селективности 48 - 125А, (при вводном D16 уже 48-250А) Заметили разницу с примером в ролике ? Да, ток КЗ в ваших группах не известен, никто не считал, никто не измерял, но в конце групповой цепи он обычно не велик. И вполне может быть до 125А (это и есть ток условной селективности в данном сочетании). Но вам предложено увеличить этот порог в несколько раз (2-3) с помощью энергетической селективности. ps. 125А может оказаться в реальности и больше, до 250А (брали минимум) Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2020, 2:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
По нормам, АВ должны для этого отличаться как минимум на две ступени, например 16-20-25.
ссылку на документ ? -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ссылку на документ ? Не дам.Не из жадности, просто могу ошибиться. Давно уже в голове застряло.. Но вам предложено увеличить этот порог в несколько раз (2-3) с помощью энергетической селективности. Увидел модульный ТДМ 25А как у вас, на нем в квадратике 3 стоит ![]() Но использование АВ с тройкой в группах тем более показано, иначе будет отключаться ваш вводной без откл. групповых. (т.е. еще смешнее) Ну, это теории.. А по табличкам Hager и Schneider для однотипных АВ селективность соблюдается до 190-200А при КЗ. |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Срабатывает за 0,003 - 0,005 сек. (а 1 класс - за 0,01сек)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По нормам, АВ должны для этого отличаться как минимум на две ступени, например 16-20-25. например, ТКП 45-4.04-296-2014ссылку на документ ? 7.13.9 При выборе номинальных токов и уставок аппаратов защиты следует обеспечивать селективность защиты, для этого рекомендуется, чтобы каждый ближайший к источнику питания аппарат имел номинальный ток или уставку на две ступени выше, чем предшествующий ему со стороны потребителей аппарат защиты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
АВ должны для этого отличаться как минимум на две ступени, например 16-20-25.
тогда 16 -32- 50 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
программой
-------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Есть. Нужен обогреватель или утюг на ~2 кВт и вольтметр. Кто с нормального компа может напишет подробнее.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
У вашего стандартного ряда широкие ступеньки. В ГОСТ Р 50345—2010 поскромнее: В которую надо чего-то ввести.. 16-25-40 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Было бы супер, но желающих пока не нашлось... ![]() Метод вольтметра-амперметра. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |