Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри?

sasha4312
сообщение 27.12.2020, 21:50
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 518
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Извиняюсь! С телефона трудно писать. И я имел в виду что счетчик может насчитать лишнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2020, 22:39
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



С чего это?

Цитата(sasha4312 @ 27.12.2020, 21:18) *
Олега, Вы так и не озвучили своей схемы. Желаете критиковать и не быть критикованным?
Вами. штоль критикованным ? icon_biggrin.gif Схема озвученая автором:
Цитата(Asier @ 25.12.2020, 21:04) *
Частный сектор, счётчик учёта на улице с опоры подходит СИП кабель 2*16, а от счётчика в дом(в распред щит) я завел ВВГ нгд 3*10. Вводной автомат доме будет стоять 32А.
Опора → СИП 2*16 → РЕ-шина в ЩУ → заземл.проводник → заземлитель.
РЕ-шина в ЩУ → N-проводник → счетчик → N-проводник → N-шина в ЩУ (или сразу в распредщит. к АВ 32А)
РЕ-шина в ЩУ → РЕ-шина в распред.щите.
Критикуйте на здоровье.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asier
сообщение 28.12.2020, 0:33
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 25.12.2020
Пользователь №: 58030



Цитата(Олега @ 27.12.2020, 23:39) *
С чего это?

Вами. штоль критикованным ? icon_biggrin.gif Схема озвученая автором:
Опора → СИП 2*16 → РЕ-шина в ЩУ → заземл.проводник → заземлитель.
РЕ-шина в ЩУ → N-проводник → счетчик → N-проводник → N-шина в ЩУ (или сразу в распредщит. к АВ 32А)
РЕ-шина в ЩУ → РЕ-шина в распред.щите.
Критикуйте на здоровье.

Нет схема не много не такая! Опора возле двора>СИП2*16>Щит учёта на доме(счётчик,вводной автомат 32А однопол, и все опломбировано) от ЩУ через чердак я завел 3*10 ввгнгls(перед этим один с проводов подключил к собственному заземлению)>в доме распред щиток в нем> рубильник>вводной 32А двохпол>релле напр зубр>селект УЗО>три УЗО по группам>автоматы! Заземление сделано по типу ТТ, РЕ и РЕН проводники ни где не соедены!


Цитата(Asier @ 28.12.2020, 0:42) *
Нет схема не много не такая! Опора возле двора>СИП2*16>Щит учёта на доме(счётчик,вводной автомат 32А однопол, и все опломбировано) от ЩУ через чердак я завел 3*10 ввгнгls(перед этим один с проводов подключил к собственному заземлению)>в доме распред щиток в нем> рубильник>вводной 32А двохпол>релле напр зубр>селект УЗО>три УЗО по группам>автоматы! Заземление сделано по типу ТТ, РЕ и РЕН проводники ни где не соедены!



Для системы ТТ главное соответствующий заземляющий контур и двохуровневая защита УЗО.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2020, 1:15
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Asier @ 28.12.2020, 0:33) *
Нет схема не много не такая!
icon_biggrin.gif Конечно не такая. Это TN-C-S, которую запрашивал от меняsasha4312. Вы же видите на чью цитатку я отвечал ?
Цитата(sasha4312 @ 27.12.2020, 18:30) *
..где Вы будете брать шину РЕ, организованую по всем правилам? Будете ноль воздушки пополам делить, потащите РЕ от подстанции, или как-то еще? Нарисуйте, как Вы считаете правильно.

Цитата(sasha4312 @ 27.12.2020, 21:18) *
Олега, Вы так и не озвучили своей схемы.

А ваша цитата была приведена для представления о расположении щитков. И там (в вашей цитате) никаких особенностей использования РЕ-проводника в кабеле не было.


Цитата(Asier @ 28.12.2020, 0:33) *
>селект УЗО>
Озвучьте номинальный дифф.ток своего селективного УЗО.


Цитата(Asier @ 28.12.2020, 0:33) *
от ЩУ через чердак я завел 3*10 ввгнгls
Надеюсь, с соблюдением правил прокладки транзита через помещение чердака.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asier
сообщение 28.12.2020, 1:35
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 25.12.2020
Пользователь №: 58030






Озвучьте номинальный дифф.ток своего селективного УЗО.


Надеюсь, с соблюдением правил прокладки транзита через помещение чердака.
[/quote]
Там на фото распред щит все видно) А вообще селект УЗО на два номинала выше вводного АВ то есть 50А с задержкой времени срабатыв а дальше три УЗО типа А по 40 А
А кабель заведён в металорукаве
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2020, 2:03
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Asier @ 26.12.2020, 15:00) *
по чему не ТТ?

Да, есть такой п.1.7.59. "Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.."
"Допускается" - вынужденное решение (по 1.1.17 ПУЭ). Что вас вынудило ? есть залючение ЭТЛ, некой экспертной организации, ЭСО дала признательные показания, что обслуживаемые ей сети в отвратительном состоянии, в чем дело ?
Далее. П.1.7.59 принадлежит Гл.1.7. 1.7.1. "Настоящая глава Правил распространяется... Дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ.
Вот без этих дополнительных требований - для спец.ЭУ в виде жилья они в Гл.7.1 - никак нельзя обойтись. И используемые там слова "должно" и "следует" - это обязалово (по 1.1.17 ПУЭ)
7.1.13. "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3ґ220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."



Цитата(Asier @ 28.12.2020, 1:35) *
Там на фото распред щит все видно) А вообще селект УЗО на два номинала выше вводного АВ то есть 50А с задержкой времени срабатыв а дальше три УЗО типа А по 40 А
Может кому-то и видно, а мне не очень. И прошу я значение именно номинального дифференциального тока селективного УЗО

Цитата(Asier @ 28.12.2020, 1:35) *
А кабель заведён в металорукаве
Спасибо. Какие строительные материалы использованы в чердачном помещении ?

Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2020, 2:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asier
сообщение 28.12.2020, 2:20
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 25.12.2020
Пользователь №: 58030



300мА остальные по 30мА
Я вот только не пойму чем же так опасно ТТ?



Да и ещё как я могу сделать ТN? если они изначально разорвали PEN проводник на счётчике и все опломбировано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2020, 2:40
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Asier @ 28.12.2020, 2:20) *
300мА остальные по 30мА
Остальные, по 30 - эти годятся для защиты человеков, а те, которые по 300 - только для имущества. Поэтому ваша
Цитата(Asier @ 26.12.2020, 14:16) *
двохуровневая защита УЗО!

для человеков - одноуровневая.

Цитата(Asier @ 28.12.2020, 2:20) *
Я вот только не пойму чем же так опасно ТТ?
Опасных систем не должно быть, иначе такие запретили бы напрочь (ранее в ПУЭ ТТ была под запретом, без "допускается"). В настоящее время ТТ под запретом в медицинских учреждениях... Не могу сказать почему. Одна из возможных причин, что вся безопасность в ТТ строится на УЗО. А обыватель вряд ли помнит всю жизнь, что раз в полгода надо провести тестирование кнопочкой. Скорее он даже не знает о такой кнопочке.


Цитата(Asier @ 28.12.2020, 2:20) *
если они изначально разорвали PEN проводник
Это не разрыв, а соединение на клеммнике счетчика. Надеюсь вы не думаете, что PEN-проводник дотягивают от транса в ТП до потребителя непременно одним куском провода, без соединений. Это часто практикуется спецами ЭСО, не потому, что они не знают как должно быть по ГОСТ для щитов. Это борьба с расхитителями ЭЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asier
сообщение 28.12.2020, 3:47
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 25.12.2020
Пользователь №: 58030



Цитата(Олега @ 28.12.2020, 3:40) *
Остальные, по 30 - эти годятся для защиты человеков, а те, которые по 300 - только для имущества. Поэтому ваша

для человеков - одноуровневая.

Опасных систем не должно быть, иначе такие запретили бы напрочь (ранее в ПУЭ ТТ была под запретом, без "допускается"). В настоящее время ТТ под запретом в медицинских учреждениях... Не могу сказать почему. Одна из возможных причин, что вся безопасность в ТТ строится на УЗО. А обыватель вряд ли помнит всю жизнь, что раз в полгода надо провести тестирование кнопочкой. Скорее он даже не знает о такой кнопочке.


Это не разрыв, а соединение на клеммнике счетчика. Надеюсь вы не думаете, что PEN-проводник дотягивают от транса в ТП до потребителя непременно одним куском провода, без соединений. Это часто практикуется спецами ЭСО, не потому, что они не знают как должно быть по ГОСТ для щитов. Это борьба с расхитителями ЭЭ.

И что мне теперь делать? Какую систему использовать? Собрал щит со всеми защитами, сделал контур и че теперь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.12.2020, 9:35
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 518
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Asier @ 28.12.2020, 3:47) *
И что мне теперь делать? Какую систему использовать? Собрал щит со всеми защитами, сделал контур и че теперь...

Теперь, какую-бы Вы не выбрали систему защиты, а Вы уже немного познакомились с их достоинствами и недостатками, чтобы убедиться в их эффективности Вам необходимо произвести замеры:
1. Сопротивление петля - фаза - ноль (Чтобы знать величину тока короткого замыкания).
2. Метало-связь (Сопротивление защитных проводников и переходных контактов в Вашем доме).
3. Растекание тока заземлителя (сопротивление заземлителя).
И потом по формулам посчитать эффективность Вашей защиты.
Ну и не лишнее будет замерить сопротивление изоляции Вашей проводки.
Без этих замеров Вам никто не скажет какова на самом деле эффективность Вашей защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2020, 9:35
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Asier @ 28.12.2020, 3:47) *
И что мне теперь делать? Какую систему использовать? Собрал щит со всеми защитами, сделал контур и че теперь...
Что хотите, то и делайте, хозяин - барин )) Я просто напомнил. как там в ПУЭ с этим делом. Собранные в щит защиты и ЗУ при обоих типах заземления не лишние, но переход на TN в ЩУ осложнен пломбировкой щитка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 28.12.2020, 9:36
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1878
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 27.12.2020, 19:16) *
Этот довод зачастую возникает после досужих страшилок ))
А еще чаще ... по причине не возможности, узнать действительное состояние питающей сети ... все ли меры безопасности соблюли (а может и не соблюли), при его монтаже и в период эксплуатации. Полезнее для психики ... просто организовать ТТ ... и не париться.
Цитата
У автора видимо ВЛИ(СИП), не оторвётся.
На основании этого "видимо", столько постов понаписали ... продвигая систему TN-C-S?
Цитата(Олега @ 28.12.2020, 2:03) *
"Допускается" - вынужденное решение (по 1.1.17 ПУЭ). Что вас вынудило ? есть залючение ЭТЛ, некой экспертной организации, ЭСО дала признательные показания, что обслуживаемые ей сети в отвратительном состоянии, в чем дело ?
Походу до Вас не доходит ... возможно человеку наплевать на мнение ЭТЛ и т.п. ... может ему ближе к сердцу, наше родное ТТ (пистолет) чем забугорное TNCS. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 28.12.2020, 9:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2020, 10:17
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 28.12.2020, 9:35) *
.. по формулам посчитать эффективность .. защиты.
Вы какими формулами для этого пользуетесь ?


Цитата(off.open @ 28.12.2020, 9:36) *
Походу до Вас не доходит ... возможно человеку наплевать на мнение ЭТЛ и т.п. ... может ему ближе к сердцу, наше родное ТТ (пистолет) чем забугорное TNCS. icon_biggrin.gif
Это до вас не доходит, что я лично автора не неволю, хозяин - барин (см. выше)
Дружище, расскажите подробнее, почему ТТ - "родное", а TN-C-S "забугорное" (типа шутка юмора ?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.12.2020, 10:23
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 518
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 28.12.2020, 10:17) *
Вы какими формулами для этого пользуетесь ?


Разными. Можно из ГОСТ Р 50571.3-2009 часть 4-41, я вроде уже на него ссылался.
Или, к примеру ГОСТ Р МЭК 60949-2009 РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ С УЧЕТОМ
НЕАДИАБАТИЧЕСКОГО НАГРЕВА


Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.12.2020, 10:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2020, 10:42
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 28.12.2020, 9:36) *
Полезнее для психики ... просто организовать ТТ ... и не париться.
Нерегулярное тестирование или неисправность УЗО между тестами не парит ? Зато будоражит воображение невидимая часть.
Если до прибытия паровоза в пункт назначения машинист не предъявил вам акт проверки тормозной системы, вы выпрыгиваете из вагона ?

Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2020, 10:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp1020
сообщение 28.12.2020, 10:47
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2020
Пользователь №: 57951



А для чего рубильник перед автоматом в щитке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.12.2020, 11:02
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 518
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(off.open @ 28.12.2020, 9:36) *
Полезнее для психики ... просто организовать ТТ ... и не париться.


Я согласен. Тем более, что для переделки надо вскрывать пломбы счетчика.

Цитата(Олега @ 28.12.2020, 10:42) *
Нерегулярное тестирование или неисправность УЗО между тестами не парит ?


А в TN разве УЗО проверять не надо? Там эта проблема отсутствует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.12.2020, 11:12
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Asier)
И что мне теперь делать? Какую систему использовать?
Любую, которя может обеспечить высшую безопасность в частном случае!
Цитата(off.open)
просто организовать ТТ ... и не париться.
Так просто?
Вот "стукнуло" в голову и организовать ТТ - да?
Господа - товарищи!.... Поймите, что не спроста ТТ именно допускается! И это не спроста, т.к. если выполнить ТТ неправильно (по типу сделать и не "париться"), то запросто можно получить обратное, а именно - снижение уровня безопасности.
Даже на примере данной темы видно, что автор не совсем верно понимает это, но выполняет ТТ.
Для системы ТТ очень много факторов влияющих и в конце-концов определяющих для её применения или НЕприменения.
Никто не против ТТ (у самого на даче ТТ), но подход к такому решению должен быть очень и очень ответственный.
А вот сможет ли простой обыватель на проф.уровне это безошибочно оценить - большой вопрос.
Не нужно на 100% надеяться только на УЗО, одно из которых у автора темы противопожарное, а он ошибочно считает его второй ступенью защиты эл.безопасности.
Цитата(off.open)
возможно человеку наплевать на мнение ЭТЛ и т.п. ... может ему ближе к сердцу, наше родное ТТ
Возможно и такое. Можно и радиактивные отходы дома держать и тротил (ну на всякий случай) и пулемёт.....
Форум и раздел в частности, направлены именно на правильное решение, а не лишь бы.
Поэтому проинформируйте автора, что с ним будет до сработки второй ступени УЗО (300 мА), если вдруг попадёт под напряжение.
Цитата(sasha4312)
ГОСТ Р МЭК 60949-2009 РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
И Вы проинформируйте автора от токах петли в случае ТТ и спросите его, он учёл это?
Ну и так далее.....
Повторюсь - подход к ТТ должен быть реально обоснован и безошибочно просчитан.

Сообщение отредактировал Rezo - 28.12.2020, 11:48


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2020, 11:19
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 28.12.2020, 9:36) *
На основании этого "видимо", столько постов понаписали ... продвигая систему TN-C-S?

Про продвижение - это вами надумано. Так требуют Правила.
Про "видимо ВЛИ.. не оторвется" - это мнение Росэлектромонтажа:
Технический циркуляр № 31/2012 "О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства"
"4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами."

Цитата(sasha4312 @ 28.12.2020, 11:02) *
А в TN разве УЗО проверять не надо? Там эта проблема отсутствует?
В TN УЗО используется как дополнительная защита к основной защите и (или) защите при повреждении
А в ТТ УЗО само является защитой при повреждении (единственной!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.12.2020, 11:30
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 518
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Rezo @ 28.12.2020, 11:12) *
И Вы проинформируйте автора от токах петли в случае ТТ и спросите его, он учёл это?


Конечно не учел!
Вначале надо было замерить или хотя-бы посчитать эту самую петлю до ввода в здание, рассчитать необходимое сопротивление контура для защиты от сверх-токов (токи перегрузки и КЗ), а потом уже проектировать и собирать схему защиты.
Но что сделано, то сделано!
Вы же не поедите к нему чтобы все проверить!
Значит ему остается надеяться только на себя, или найти нормального специалиста по месту, который все ему замерит и просчитает. Или, как многие, плюнуть и молиться Богу, а вдруг пронесет!
И на пальцах ему этого всего не объяснишь! И приборов у него соответствующих нет!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.12.2020, 11:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения