#21
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
Селективность с модульными автоматами - вещь относительная .
Расставьте АВ согласно таблице селективности ., а потом прикиньте сечение кабеля . постате на вводе модульный рубильник ( модульные предохранители ) или Выключатель автоматический ВА47-60МА без теплового расцепителя 3P 25А 6кА D IEK ![]() ![]() Сообщение отредактировал Prussia39 - 25.12.2020, 16:42 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Селективность с модульными автоматами - вещь относительная . Ещё раз, относительная (условная) селективность - у Не селективных АВ.Расставьте АВ согласно таблице селективности .. Если вас не убедили таблички производителя.. расставьте и покажите селективность.постате на вводе модульный рубильник ( модульные предохранители ) или Выключатель автоматический ВА47-60МА без теплового расцепителя 3P 25А 6кА D IEK Без теплового расцепителя МР тот же самый. ..а потом прикиньте сечение кабеля . Между вводным в щиток домика и групповыми в нем же ?И что будет ? Посмотрите таблички ИЕК с предохранителями, что там? Картинки самих аппаратов тут ни к чему, имх. Да и речи о предах в теме не было, кто с ними нынче колупаться станет.. Мы про модульные АВ, в частности про селективные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
И понесло лодку не в ту сторону
![]() Беседа очень познавательная! но все же: На сколько я понял- селективность в моем конкретном случае не столь важна т.к. это дом для постоянного проживания, отработает автомат ну схожу через дорогу к столбу, а реализация верной селективности все равно понесет затраты, не понятно только сколько. Электрокотел мера временная, надеюсь только на эту зиму. Если резюмировать обсуждение, то из замечаний по схеме которю нарисовал господин выше (за что ему еще раз спасибо!): 1. поменять групповые узо на 40А 2. поменять автоматы на свет на 6А 3. выделить стиральную машину на отдельный диф. 4. перекос фаз и отдельный щит в гараж- момет спорный т.к. в моем случае думал я, что можно подключить в гараж так и не придумал зачем мне там вообще розетки ![]() Из открытых вопросов: 1. верно ли все остальное по номиналам? 2. куда подключить эелектрокотел на 9кВт/380В, до УЗМ? потому как если отвалиться одна из фаз то что будет? котел: Proterm скат 9 RAY(ссылку влепить не могу, нет прав) 3. есть еще вопрос по выбору системы заземления ТТ/TNC-S(ввод в дом выполнен СИПом 4*16, энергосбытовая разорвала PEN в ЩУ при подключении 4.стоит ли заморочиться и поменять кусок вводного СИПа на медный, что проходит по дому, метров 10-15.(довольно проблематично т.к. все под штукатуркой, шпаклевкой.) Это те вопросы которые мне не дают спокойно спать ![]() ![]() |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
4. перекос фаз ... В условиях поселений, с частными хозяйствами ... говорить о выравнивании нагрузок по фазам - глупость. Забудьте.Цитата 2. куда подключить электрокотел на 9кВт/380В, до УЗМ? потому как если отвалиться одна из фаз то что будет? котел: Proterm скат 9 RAY Возможны два варианта: (1) - котел будет продолжать работать, с пониженной мощностью (на 1/3) ... (2) - котел выключится полностью (пропала фаза, питающая "мозга") ... при востановлении питания (скорее всего) придется стартовать в ручную. Я не читал полностью руководство ... возможно там есть функция автоматического запуска. Цитата 3. есть еще вопрос по выбору системы заземления ТТ/TNC-S(ввод в дом выполнен СИПом 4*16, энергосбытовая разорвала PEN в ЩУ при подключении). Как понимать Ваши слова "разорвала PEN"? Что подключено в "разрыв"? Если только счетчик - то это, скорее всего, не разрыв, а "клеммное соединение" ... и если счетчик не имеет функции - учета тока по "нулю", систему выбираете по своему усмотрению (ГОСТ и ПУЭ рекомендуют TN-C-S); Если в "разрыве" контакты автомата - безусловно система ТТ. Цитата 4.стоит ли заморочиться и поменять кусок вводного СИПа на медный, что проходит по дому, метров 10-15.(довольно проблематично т.к. все под штукатуркой, шпаклевкой.) Ничего не посоветую ... я тоже ... нормативы и руководства, довольно часто, читаю "апосля".
Сообщение отредактировал off.open - 26.12.2020, 11:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
Что подключено в "разрыв"? Счетчик Енергомера СЕ301, есть ли в нем учет по нулю- не знаю. off.open а Ваш выбор системы заземления в данном случае был бы какой? Возможны два варианта: Я так понимаю оба варианта угрозы поломки котлу не несут? т.е. подключать после УЗМ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На сколько я понял- селективность в моем конкретном случае не столь важна т.к. это дом для постоянного проживания, отработает автомат ну схожу через дорогу к столбу В первом абзаце #13 я по-хихикал, если не поняли. Дом "для постоянного проживания" иногда остается сам с собой наедине. По разным обстоятельствам. И тогда вполне возможен казус:А если дома нет никого, и зима? Может и разморозиться все.. Из-за какого-то единственного сработавшего группового АВ (десятой нужности) придется вставать и по-темному пробираться на морозец, ибо ночь только началась, а холодильник "держит" не очень.. Нет, это конечно может и не приключиться, где-то можно потерпеть.. А можно, даже с учетом уже впендюренного модульника в щитке учета, получить приемлемое значение предельного тока селективности (т.е. обойтись без невозможного: повышения уставок АВ в ЩУ или замены его на селективный).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В условиях поселений, с частными хозяйствами ... говорить о выравнивании нагрузок по фазам - глупость. Забудьте. Эта "глупость" прописана даже для квартир (с трехфазным вводом). Владельцу дома (одноквартирный) равномерность нагрузки полезна для исключения срабатывания вводного АВ при перегрузке одной фазы. Ведь в ЩУ стоит АВ с номиналом 25А - ближайшим к расчетному (для 15 кило 24А)Я не за "строго 15%", я за некоторую осмотрительность )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
А можно, даже с учетом уже впендюренного модульника в щитке учета, получить приемлемое значение предельного тока селективности (т.е. обойтись без невозможного: повышения уставок АВ в ЩУ или замены его на селективный). А что конкретно предлагаете? куда и что конкретно поставить поставить? В ЩУ сейчас В ВРУ планируется модулька Hager |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
off.open а Ваш выбор системы заземления в данном случае был бы какой? Я не видел и не знаю всех Ваших условий ... но, на основании инфы (выданной Вами), вообще не поднимал бы тут этот вопрос ... коли ставите УЗМ_ы ... значит, у Вас нет причины доверять надежности сети ... значит только ТТ. ![]() Цитата Я так понимаю оба варианта угрозы поломки котлу не несут? т.е. подключать после УЗМ? Опять "неудобный" вопрос ... я же не знаю для чего или отчего ставите УЗМ_ы ... если бывают скачки напряжения, УЗМ (наверно) защитит "мозги" котла, а больше там защищать нечего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А что конкретно предлагаете? куда и что конкретно поставить поставить? Hager очень даже годится, там широко представлены аппараты 3 класса по ограничению пропускаемой энергии (обычно в квадратике под ном.откл. способностью). Ну, и конечно, характеристики всех эл.магн.расцепителей "В" и номиналы в группах чем меньше, тем лучше.В ВРУ планируется модулька Hager При этом вы получаете так называемую энергетическую селективность, обусловленную малым временем срабатывания групповых аппаратов. Энергии успевающего возникнуть в цепи тока не хватает для срабатывания вышестоящего выключателя. Это тоже условная селективность, но предельный ток селективности растет в разы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
Hager очень даже годится, там широко представлены аппараты 3 класса по ограничению пропускаемой энергии (обычно в квадратике под ном.откл. способностью). Ну, и конечно, характеристики всех эл.магн.расцепителей "В" и номиналы в группах чем меньше, тем лучше. Подобные? Советуете все такие поставить? или только вводной в ВРУ? разница в $ между С и В незначительная у этого производителя. В домашней сети у них не бывает срабатываний от пусковых скачков и т.п? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Советуете все такие поставить? или только вводной в ВРУ? Как раз вводной (как я понял в щитке с учетом, 25А) не надо. Там обычный, 1 класса (не маркируется), наверное "С".Зачем там 2 АВ по 25А до и после учета ![]() Только групповые, лучше все, раз ни считать, ни измерять токи КЗ не желаете. В первую очередь те, что на 16А, остальные по возможности. Подобные? Да. Смотрите в каталогах.В домашней сети у них не бывает срабатываний от пусковых скачков и т.п? У вас есть устройства с пусковым током выше 3Iн автомата ? это 48 А (при 16А на СМ и ПММ)Пусковой ток (пусть 7 крат) старого холодильника (компр.300-400Вт) 9,54 -12,7 А Новый, класс "А" 90-140 Вт соответственно до 4,45А. Срабатывать не должны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 ![]() |
У вас есть устройства с пусковым током выше 3Iн автомата ? это 48 А (при 16А на СМ и ПММ) Пусковой ток (пусть 7 крат) старого холодильника (компр.300-400Вт) 9,54 -12,7 А Новый, класс "А" 90-140 Вт соответственно до 4,45А. Срабатывать не должны. Понял, принял Второй вариант сборки Что думаете? Сообщение отредактировал CitRus - 28.12.2020, 2:35 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |