При включенном инверторном стабе Штиль3500 даже в остальных отходящих линиях индикатор светится в обоих полюсах розеток. В вопросответах штиля есть совет о занулении стаба при отсутствии заземления. Делать-? Риски-?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 23.12.2020, 20:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Выкиньте ваш индикатор и купите ПИН или тестер. С чего у вас руки то зачесались что полезли мерить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2020, 20:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Александр_* @ 23.12.2020, 18:52) *
..есть совет о занулении стаба при отсутствии заземления
Текст приведете ? Или ссылочку ?

Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2020, 20:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.12.2020, 5:36
Сообщение #4





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 23.12.2020, 20:00) *
Выкиньте ваш индикатор и купите ПИН или тестер. С чего у вас руки то зачесались что полезли мерить?

перестала работать дрель и сетевой фильтр, после отключения стаба-заработало. Со стабом полюса N светятся,а без него _нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.12.2020, 5:38
Сообщение #5





Гости






Цитата(Олега @ 23.12.2020, 20:17) *
Текст приведете ? Или ссылочку ?

Цитата:Система заземления TN-C подразумевает, что ноль и заземляющий проводник соединены еще на подстанции в PEN проводник. В такой ситуации для обеспечения защиты лучше применить «зануление» корпуса стабилизатора на рабочий ноль в щите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 24.12.2020, 7:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



То что светится ноль после стаба говорит только о том что он завязан в схеме этого стабилизатора. То что у вас перестали работать приборы это возможно и надо разбираться но никак не вашей отвёрткой и тем более зануляя корпус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 24.12.2020, 9:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1878
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость @ 24.12.2020, 5:36) *
перестала работать дрель и сетевой фильтр, после отключения стаба-заработало.
Это сообщение, намекает на неисправность стабилизатора.
Цитата
Со стабом полюса N светятся,а без него _нет.
На основе этого сообщения, можно наговорить много предположений/догадок.
Мой совет, попробовать включить, через стабилизатор, какую нить другую нагрузку (без сетевого фильтра) ... если не работает - обратиться в ремонтную организацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2020, 9:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Александр_* @ 24.12.2020, 5:38) *
Цитата:Система заземления TN-C подразумевает, что ноль и заземляющий проводник соединены еще на подстанции в PEN проводник. В такой ситуации для обеспечения защиты лучше применить «зануление» корпуса стабилизатора на рабочий ноль в щите.
Чутка корявая фраза.
Просто "заземление" в системах TN не бывает, там N изначально заземляется. Конкретный тип систем TN никак не влияет на работу стабилизатора. PE или PEN-проводники соединены только с откр.проводящими частями изделия и защитными контактами розеток (вых.).


Цитата(Гость @ 24.12.2020, 5:36) *
Со стабом полюса N светятся,а без него _нет.
Если инвертор, с гальванической развязкой, то так и должно быть.