![]() Эл.щиток в "хрущевку" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Эл.щиток в "хрущевку" |
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добра. Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста.
1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт. 2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт. 3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт. 4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные) 5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт. 6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель) 7. Розетки 2х2,5 (старый двужильный кабель) |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
" ... ввод п15E4880риходит на пакетник... Вы "пакетник" в глаза видели?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Видели.....подскажите, как фото вставить....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Он родимый....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему не прокладываете РЕ к последним группам ? Шинка РЕ в воздухе остается ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
Почему не прокладываете РЕ к последним группам ? Шинка РЕ в воздухе остается ? Это кабель двухжильный, который изначально проложен (медь, изоляция одинарная, но очень хорошая). А из нагрузки электрокамин декоративный где то 1.5 кВт в одной комнате....да утюг у жены или пылесос... Да, хоть и плита есть, сомневаюсь в полноценном заземлении....скорее всего занулено. Здесь на форуме советуют не занулять.... Да, совсем забыл....ввод аллюминий.... И еще, вдруг отгорит ноль где то ввод по стояку, реле напряжения защитит? Сообщение отредактировал Nikola 1972 - 18.12.2020, 13:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это кабель двухжильный, который изначально проложен (медь, изоляция одинарная, но очень хорошая). А из нагрузки электрокамин декоративный где то 1.5 кВт в одной комнате....да утюг у жены или пылесос... РЕ-проводник нужен не для кабеля, а для опч оборудования 1 класса. У вас всё второго ?Да, хоть и плита есть, сомневаюсь в полноценном заземлении....скорее всего занулено. Здесь на форуме советуют не занулять.... Заземление (скорее зануление) плиты - проектное решение. Какие ещё "советы на форуме"..? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
Давайте пока опустим классоборудования. Проводка у меня двухпроводная по проекту, о чем писал выше. Плита занулена, и скоро она покинет данное местоположение, на ее место будет установлена варочная панель, которая требует именно заземления. Да, можно протянуть РЕ проводники в остальные помещения, но куда я потом буду цеплять эти проводники? А совета я прошу, про правильность подобраных элементов щитка и сечения кабелей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..но куда я потом буду цеплять эти проводники? К примеру оргтехника какая (принт., комп.), или светильник.. может заведется.. )А совета я прошу, про правильность подобраных элементов щитка и сечения кабелей. Куда подключена РЕ-шина и к какому АВ подключен ввод? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста.
1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт. 2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт. 3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт. 4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные) 5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт. 6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель) 7. Розетки (эл.камин, пылесос, утюг, ноутбук) 2х2,5 (старый двужильный кабель) Вот примерная схеме щитка. Ввод аллюминий, будет подключаться к двухполюснуму автомату 32 или 25 ампер, уточню по выделенной мощности в ЖЭУ. РЕ проводники пока "висят в воздухе", так как заземления нет от слова вообще. Есть зануление эл. плиты. Но с ним пока не разбирался. вот примерная схема щитка.... |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста. 1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт. 2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт. 3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт. 4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные) 5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт. 6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель) 7. Розетки (эл.камин, пылесос, утюг, ноутбук) 2х2,5 (старый двужильный кабель) Пойдет. Посчитайте стоимость. Если получиться дорого, то можно упростить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Шину РЕ оставляю не подключенной до лучших времен... Не подключенной никуда, (не) включая потребителей, иначе при нарушении изоляции на всех корпусах будет ОНО. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Спасибо за ответ. Если я правильно понимаю, то в связи с тем, что уменя земля отсутствует, то с занулением земли не стоит ни чего городить. Шину РЕ оставляю не подключеной до лучших времен... Ну если у Вас до этого плита была занулена, то сделайте свою варочную панель тоже зануленной, как по проекту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
Не подключенной никуда, (не) включая потребителей, иначе при нарушении изоляции на всех корпусах будет ОНО. Опа. А ведь я не подума про потребителей. Ведь действительно, если все соеденить (землю в розетках и обратную сторону к шине) и даже не подключая ни куда шину, в случае пробоя допустим водонагревателя , потенциал появится на всех приборах, подключенных к розеткам..... Огромное благодарю. Ведь соединил бы..... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
... Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста ... Народ, подскажите, пожалуйста! Может я что-то не понимаю (не догоняюсь) зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? У меня вся "хрущёвка" сидит на одном автомате АЕ 1031 25 А. Нет у меня проблем с ним. Единственное, что сделал - прокинул отдельную группу на кухню через дифавтомат из-за посудомоечной машины. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? У меня вся "хрущёвка" сидит на одном автомате АЕ 1031 25 А. Вероятно, что это не хрущоба, а брежнёба. В некоторых проектах белокирпичных двухэтажек после вводного имелись этажные щитки вверху над входах; а в квартире - две пробки в качестве коммутационного аппарата и счетчик СО-1. Всё. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |