Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает 2х полюсный автомат

Mihasik27
сообщение 15.12.2020, 23:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.12.2020
Пользователь №: 57993



Добрый вечер, братья электрики. Подскажите, пожалуйста начинающему, в чем может быть причина. В щитке выбивало двухполюсный автомат 2р, просто при включении моментально. Прозванивал фазу на ноль кз не было, фазу на землю тоже, в розетках порядок, но при замерах ноль на землю было кз. В щитке откинул землю этой группы из шинки и все стало работать без проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.12.2020, 23:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



так это точно автомат срабатывал или всё таки дифавтомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.12.2020, 0:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Чтобы не возиться с фотками перепишите всё подряд что видите на корпусе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 16.12.2020, 8:49
Сообщение #4





Гости






Цитата(Mihasik27 @ 15.12.2020, 23:20) *
.. но при замерах ноль на землю было кз.

Это совсем плохо.. лучше не искать ясновидящих в интернете (а их тут легион..), а вызвать электрика в реале. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.12.2020, 11:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(просто интересно @ 16.12.2020, 8:49) *
Это совсем плохо..
Если "замер" тестером был до отключения РЕ от щитка, то что плохого ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.12.2020, 16:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Олега @ 16.12.2020, 12:48) *
Если "замер" тестером был до отключения РЕ от щитка, то что плохого ?

наверное термин: "глухозаземленная нейтраль источника питания" ни о чём не говорит ТСу icon_sad.gif
а посему
Цитата(просто интересно @ 16.12.2020, 9:49) *
вызвать электрика в реале. icon_wink.gif
будет правильным решением icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 16.12.2020, 16:52


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihasik27
сообщение 16.12.2020, 16:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.12.2020
Пользователь №: 57993



Цитата(Shturman1 @ 15.12.2020, 22:44) *
так это точно автомат срабатывал или всё таки дифавтомат?

В том и дело, что именно двухполюсный 2р автомат, после того PE проводник этой группы я откинул все как часы заработало
А срабатывало так, как должно при хорошем чётком КЗ, вплоть до ввода на этаже отбивало

Сообщение отредактировал Mihasik27 - 16.12.2020, 16:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 16.12.2020, 17:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ни кто не знает как выполнен ваш щиток,Что вы принимаете за РЕ,в каком месте вы его откинули.Если на вскидку то где то на корпус пробой.Попробуйте все отключить и по очереди подключать,прозванивая еще раз приборы на корпус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.12.2020, 18:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Mihasik27)
В щитке откинул землю этой группы из шинки и все стало работать без проблем.
......после того PE проводник этой группы я откинул все как часы заработало
А срабатывало так, как должно при хорошем чётком КЗ....
Это говорит о том, что у Вас КЗ в РК, либо КЗ после того, как ввернули в стену саморез для картины, светильника и так далее....
Вообще-то начинают описание проблемы с того, после чего всё началось, но Вы молчите и вбрасываете только нечто поверхностное и неопределённое.

Сообщение отредактировал Rezo - 16.12.2020, 18:21


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.12.2020, 21:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Рк это что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.12.2020, 21:31
Сообщение #11





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 16.12.2020, 21:26) *
Рк это что?

Распредкоробка, скорее всего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.12.2020, 23:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Да - РК, это Распределительная(эл.монтажная) Коробка, Распаечная Коробка.

Сообщение отредактировал Rezo - 16.12.2020, 23:13


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения