Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расположение общей проводки (магистрали) в 1 см от портала входной двери в квартире. , Вопрос по дальнейшим действиям с общедомовыми проводами

Гость_Гость_*
сообщение 14.12.2020, 7:07
Сообщение #21





Гости






Цитата(элкъ @ 13.12.2020, 19:47) *
а они под напряжением ? может уж давно отключенные icon_biggrin.gif


еще как под напряжением. Пробник напряжения ADA пищит как поросенок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.12.2020, 7:59
Сообщение #22





Гости






Цитата(Гость @ 14.12.2020, 7:04) *
...
p.s. идея просто цементировать без гофры не принята в производство-есть подозрение что мокрый цемент с проводами в тканевой оплетке както не очень.

Тканевая оплётка только сверху, под ней - резиновая изоляция. Если провод медный, его марка ПРТО, алюминиевый - АПРТО. Это просто для сведения Вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2020, 14:40
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 14.12.2020, 7:04) *
Если.. провода там хоть и не к месту.., но законно, то..
По Правилам вполне могли делать. Для окончательного решения можете поинтересоваться наличием бумажной копии проекта в домоуправлении (должен быть, но как свезёт). 1-464А имеет еще множество модификаций (типа 1-464А-14..)

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2020, 7:59) *
Тканевая оплётка только сверху, под ней - резиновая изоляция. Если провод медный, его марка ПРТО, алюминиевый - АПРТО. Это просто для сведения Вам.

Посмотрел в 1-464А-3 1960г., там стояки даже без тряпки, АПР сечением 6 мм2 на 5 этажей-то..
Прикрепленное изображение


Получается на алюминии 6 висит 7 квартир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.12.2020, 15:59
Сообщение #24





Гости






Цитата(Олега @ 14.12.2020, 14:40) *
Посмотрел в 1-464А-3 1960г., там стояки даже без тряпки, АПР сечением 6 мм2 ...

А что тут удивительного? Есть у нас пара домов 5-этажных, кирпичных, со стояками, проходящими через квартиры (это то, что сейчас запрещено). Так там стояки имеют 4,0 мм 2. Построены были в середине 60-х. Есть ещё интересный дом, того же времени постройки: ВРУ установлено под лестницей на первом этаже. Разводка на подъезды выполнена по кровле, на крыше. Стояки питания поднимаются в стальных трубах на крышу, по крыше разведены к подъездам, где спускаются по стоякам в квартирах. В 70-е была проведена частичная реконструкция: трубы по крыше заменили на металлический короб 100х100 мм, а сверху положили гидроизоляцию, полностью перекрыв доступ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2020, 17:37
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2020, 15:59) *
А что тут удивительного? Есть у нас пара домов 5-этажных, кирпичных, со стояками, проходящими через квартиры (это то, что сейчас запрещено). Так там стояки имеют 4,0 мм 2. Построены были в середине 60-х.
Но там по-моему не один стояк организован.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.12.2020, 17:58
Сообщение #26





Гости






Цитата(Олега @ 14.12.2020, 17:37) *
Но там по-моему не один стояк организован.

Нет конечно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены