Добрый день!
Помогите пожалуйста понять как посчитать расчетный ток шкафа. Есть шкаф, питание трехфазное, два трехфазных двигателя, два однофазных обогревателя и бытовая разетка однофазная. Мощности по-порядку: 3ф: 3кВт (6,1А), 3кВт(6,1А) 1ф: 1,5кВт, 1,5кВт, 1кВт Итого установленная мощность получается: 3+3+1,5+1,5+1=10кВт Если мы представим, что коэффицинт использования равен 1 и расчетная мощность равна установленной, cosf=0,88 то получается: Iр= 10/0,66/0,88 = 17,21 Расчетный ток = 17,1. Расчет верен? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
нет не верный .
у обогревателя cos =1 ![]() -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2020 Пользователь №: 57972 ![]() |
Получается нужно отдельно расчитывать ток потребителей с разным cos f и потом складывать?
Т. е.: 1,5+1,5+1=4 4/0,66=6,06 6,1+6,1=12,2 12,2+6,06=18,26 Так получается? Сообщение отредактировал Alex2152 - 11.12.2020, 15:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Alex2152) Получается нужно отдельно расчитывать ток потребителей с разным cos f и потом складывать? Да.Цитата(Alex2152) 12,2+6,06=18,26 Откуда?Так получается? У Вас только однофазная цепь на обогреватели (и видимо чайник) с cos(f)=1 будет иметь ток более 17 Ампер. А эл.двигатели кто считать будет? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
Речь скорей всего идет о выборе автомата .
смотря как будет подключено Сообщение отредактировал Prussia39 - 11.12.2020, 19:49 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3994 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...как посчитать расчетный ток шкафа. Можно рассчитать по-другому (по рабоче-крестьянски). Нагрузка смешанная и неравномерная, поэтому расчёт будем выполнять пофазно. Шаг 1. Два трёхфазных движка по 3 кВт каждый (всего 6 кВт) при cosф = 0,88 дадут нагрузку на каждую фазу по 2,27 кВт. Остальные однофазные потребители при их равномерном распределении по фазам дадут ещё по 1,5 кВт на первые две фазы и 1 кВт на третью фазу. Шаг 2. Всего на каждую из двух первых фаз получим мощность: P1 = P2 = 2,27 + 1,5 = 3,77 кВт, а мощность на третьей фазе: P3 = 2,27 + 1 = 3,27 кВт. Шаг 3. Теперь легко рассчитать силу однофазного тока для каждой из трёх фаз. Сила тока для первых двух фаз: I1 = I2 = 3770 Вт / 220 В = 17,136 А, а для третьей фазы: I3 = 3270 Вт / 220 В = 14,86 А. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Два трёхфазных движка ... дадут нагрузку на каждую фазу по 2,27 кВт. Два трёхфазных движка по 3 кВт ... дадут активную нагрузку на каждую фазу по 2 кВт. Полную (при cosf=0,88) - по 2,27кВА.Лучше: по форм. из #2 ток от двигателей 6/0,66/0,88=10,33А; ток обогревателя 1,5/0,22=6,82А; Iрасч.шкафа=10,33+6,82=17,15 А (считать мощности - лишнее) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) Шаг 3. Теперь легко рассчитать силу однофазного тока для каждой из трёх фаз. Сила тока для первых двух фаз: I1 = I2 = 3770 Вт / 220 В = 17,136 А, а для третьей фазы: I3 = 3270 Вт / 220 В = 14,86 А. Как не пытался понять, но не смог.2 движка имеют ток около 11 Ампер (с принятом КПД=0,9). Однофазная линия (4Квт) - 17,4/3=5,8А (в случае симметричности нагрузок по фазам). В итоге - 16,7 Ампер (на фазу). Или я где-то не так понял?.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) КПД движков почти 0,85. Да! При U=220/380 КПД=0,85, при U=230/400 КПД=0,81
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Тогда зачем нам стремиться к повышению напора ? Так это... продолжение "обезьянника", который сделали из нашей страны - тупо принимаем всё из-за кордона и при этом ни о чём не думая.Профи знают, что принимать 400/230 не было совершенно никакого реального технического смысла, но бездумная "мода" перед всем оттуда затмила разум и реальность. "Прогнулись" и поскольку сами уже ничего не выпускаем, решили подогнать под Европу свой ГОСТ для совместимости. Теперь конкретно по-вопросу.... Тут всё элементарно - при одних и тех же исходных данных перед нами получается то, что получается. Смотрим: - ток один и тот же (6,1) при прочих условиях (220/230) - мощность на валу так же одинакова (3кВт) при прочих условиях (220/230). Вот и получается, что при одних и тех же исходных данных (Pв=3 кВт, cos(f)=0,88, I=6,1A), в случае запитки U=400/230, получаем меньший коэффициент использования напряжения, т.к. затрачивается при этом на 10 Вольт больше, по сравнению с питанием 380/220. Вот и всё! Отсюда и КПД меньше. Однако это по имеющимся у нас данным, т.к. реальные условия при каких получена механическая мощность на валу, указывается на шилдике эл. двигателя. Только исходя их этих данных можем знать точный заложенный/полученный КПД. Сообщение отредактировал Rezo - 13.12.2020, 23:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |