Давайте рассмотрим конкретный пример. Потекла на корпус фаза в стиралке. Сработало УЗО (в моем случае дифавтомат). Корпус заземлен. Отлично, так и должно работать УЗО.Но изоляция кабеля заземления повреждена наихудшим образом, представим что в нескольких местах оголенный кабель касается штукатурки, стены. .. И что с того, хоть голый вовсе, хоть к стене скобами прижат ? К тому же УЗО уже все отключило. В чем беспокойство ?В случае с УЗО (дифавтоматом) не покласть ли вообще на наличие рабочего заземления? Бытует мнение, что если "физик" и есть что.. то чего бы и не покласть ![]() Возьмём наиболее распространённые с током утечки 30мА. Из Вашей таблицы следует, что теоретически возможно человек будет трястись и задыхаться, а УЗО при этом не сработает. Извините, как в этом случае выручит заземление электроприбора? Заземление является частью системы уравнивания потенциалов , человек в зоне уравнивания трястись не будет. УЗО не является самостоятельной мерой защиты, это лишь дополнительное средство.Про ток утечки. Через УЗО проходит еще и фоновый ток утечки электрооборудования. УЗО 30 мА срабатывает при токе 15-30мА. с учетом фонового тока - человеку останется меньше. НО все это - при неисправной системе уравнивания. |
![]() |
|
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
И что с того, хоть голый вовсе, хоть к стене скобами прижат ? К тому же УЗО уже все отключило. Это как раз то что нужно, об этом и пишу во 2 и 3 сообщениях. Изначально все работало нормально. Что-то случилось, отключился дифавтомат и перестал взводиться. Поскольку нет мегаомметра, точно не могу утверждать, но есть предположение, что повреждена изоляция фазного провода на участке (выключатель - розетка) . К этому выводу прихожу при замене местами фазного и провода заземления на последнем участке до потребителя (выключатель - розетка) : дифавтомат взводится, розетка работает. Кабель менять я пока не могу по разным причинам. Оставляю как есть сейчас: фаза в желто-зеленой оплётке, земля (с вероятно поврежденной изоляцией) - в белой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18106 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Хотя бы промаркируйте цветом проводники с обоих концов кабеля. Это само собой разумеется. Кто как, видел где-то бирки на верёвочках вешают, мне нравятся цветные кембрики с возможностью термоусадки. Что ни говори, все что ни делается - к лучшему. Теперь хотя бы знаю что можно ожидать. Во всех выключателях и розетках скрутки, не паяные. Изоляция оконеченных жил взрезана вдоль ножом, длина разреза около 5 см. Поэтому кембрики здесь не просто маркировка, а необходимость. Представляете, с 3-жильного кабеля 3x2.5 сняли внешнюю чёрного цвета изоляцию, взрезали вдоль внутреннюю изоляцию каждой жилы сантиметров на 5 так что оголенные жилы видны, а концы скрутили без пайки |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |