Товарищ озадачил вопросом.
Товарищ много лет работал на Сахалине, немного подкопил и решил перебраться в Крым. И возник вопрос (а местные наглухо молчат), а как сделать ЗУ его дома. Дом новый, проводка новая, обещают "сделать" заземление от "приходящего кабеля"? Три фазы. Щит - только автоматы, без дифоф или УЗО. Учёт будет на опоре (с их слов - на столбе)
Теперь вопрос - как и какое ЗУ ему для себя( для личной безопасности) сделать, если грунт - порядка 40-50 метров известняка, потом скала.
Опять - я, для себя, кое чего придумал... А что предложите Вы?

Сообщение отредактировал stydent64 - 10.12.2020, 23:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.12.2020, 23:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что придумали это тайна?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 11.12.2020, 0:04
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Цитата(с2н5он @ 10.12.2020, 23:38) *
что придумали это тайна?

1 Всё одно - есть хоть какой, но плодородный слой почвы - масса вариантов: от количества стержней, до площади ленты
2 Где-то встречал, сейчас просматриваю - "активное, солевое (точно не помню) ЗУ
Из чужого опыта (а может и байка) - ТП в предгорьях, перед приездом лаборатории высыпали пару мешков соли в районе ЗУ. Протокол испытаний подписали на "УРА"

Сообщение отредактировал stydent64 - 11.12.2020, 0:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.12.2020, 2:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(stydent64)
Из чужого опыта (а может и байка) - ТП в предгорьях, перед приездом лаборатории высыпали пару мешков соли в районе ЗУ. Протокол испытаний подписали на "УРА"
Это не "байка" - к великому сожалению так иногда делали, делают и видимо будут делать.
Цитата(stydent64)
.....(а местные наглухо молчат)...обещают "сделать" заземление от "приходящего кабеля".
Вероятно их молчание означает тайный пуд соли к ЗУ, либо использовать оболочку приходящего кабеля (если в земле).

PS: Вообще-то есть нормативки с учётом условий горных пород, песка и прочего вида грунта с учётом глубины их залегания и даже влажности.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2020, 3:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(stydent64 @ 10.12.2020, 23:35) *
если грунт - порядка 40-50 метров известняка, потом скала.

Про скалу можете забыть. А известняк, если интересно, он очень разный, теоретическое уд.сопротивление от 30 до 1000 Ом*м

Цитата(stydent64 @ 11.12.2020, 0:04) *
Где-то встречал, сейчас просматриваю - "активное, солевое (точно не помню) ЗУ
Нет, кругозор надо расширять.. Только какого совершенства вы предполагаете добиться ? и для чего ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 11.12.2020, 4:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Мне кажется не надо вам ТС вмешиваться в чужие дела: в Крыму недостаток влаги, заземление может быть неустойчивым даже с солью, посоветуете что не так - сошлются на вас.

Сообщение отредактировал -Mike- - 12.12.2020, 6:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.12.2020, 9:30
Сообщение #7





Гости






Цитата(stydent64 @ 10.12.2020, 23:35) *
Товарищ озадачил вопросом.
...

Цитата
... обещают "сделать" заземление от "приходящего кабеля"?

Скорее всего предложат выполнить разделение PEN на PE и N на опоре.
Цитата
Теперь вопрос - как и какое ЗУ ему для себя( для личной безопасности) сделать, если грунт - порядка 40-50 метров известняка, потом скала.

Может у дома скважина имеется со стальной обсадной трубой?
Ну а щиток придётся перебирать однозначно, добавлять УЗО или ставить дифавтоматы ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 11.12.2020, 12:01
Сообщение #8





Гости






Цитата(stydent64 @ 10.12.2020, 23:35) *
А что предложите Вы?

исходных данных никаких.. icon_sad.gif пусть без заземления живёт