Цитата(A.Panichkin @ 7.12.2020, 14:15) *
[attachment=60563:_____________.jpg]

Я исхожу из предположения на картинке. ТС ситуацию проверит, расскажет, что происходит.

Изображения не мои, если что
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp1020
сообщение 7.12.2020, 18:11
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2020
Пользователь №: 57951



Может кто-то объяснить, как изображения отсылать тут? Размещаю в интернете, но тут ссылку не дает отправить ("Вам запрещено", пишет)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.12.2020, 19:16
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(adp1020 @ 7.12.2020, 17:11) *
Может кто-то объяснить, как изображения отсылать тут? Размещаю в интернете, но тут ссылку не дает отправить ("Вам запрещено", пишет)

Требуется минимальная карма, но движок форума позволят вставить гиперссылку с искаженным заголовком.

Сообщение отредактировал Roman D - 7.12.2020, 19:17


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.12.2020, 21:42
Сообщение #24





Гости






Wampi.ru/image/RiY2Vtl!!! В конце уберите воскл знаки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.12.2020, 22:09
Сообщение #25





Гости






Попробую просто проходные и свет подключить новыми проводами - надеюсь, в них дело
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 8.12.2020, 7:28
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Гость @ 7.12.2020, 22:09) *
Попробую просто проходные и свет подключить новыми проводами - надеюсь, в них дело

Вы проверили мой алгоритм? Что происходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.12.2020, 8:38
Сообщение #27





Гости






Хозяина попросил это сделать - сам только в выхи там буду.. Отпишу, как он мне отзвонит. Но с проводами в любом случае нужно попробовать - это как раз Вы подсказали мне (косвенно). Возможно, где-то просто ноль с землей пережался в стене (надеюсь).

Тут просили схему нарисовать - нарисовать не могу. На словах. Все предельно просто: 4 узо, четыре шины к ним. Пятая шина общая. Фото щитка отправил выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.12.2020, 9:57
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187





--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.12.2020, 10:20
Сообщение #29





Гости






Роман, благодарю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.12.2020, 18:53
Сообщение #30





Гости






Отзвонил хозяин. Исходные вводные:
выкл включен, проблемный ноль отсоединен, узо все опущены. Проблемное узо срабатывает. Опустил выкл, узо поднялось. Поднес ноль к шине - сработало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 8.12.2020, 18:59
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Гм ... кто нить переведет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.12.2020, 19:26
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(off.open @ 8.12.2020, 17:59) *
Гм ... кто нить переведет?

Кагбэ...
При включённом автомате проблемной группы (ноль группы отсоединён) УЗО выбивает из-под руки.

вывод: нарушение изоляции фазного проводника. Возможно подключение к указанному проводнику стороннего потебителя.
предложение: крутить изоляцию мегером (всё равно придётся)


Сообщение отредактировал Roman D - 8.12.2020, 19:28


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.12.2020, 20:16
Сообщение #33





Гости






А что такое «крутить изоляцию мегером»?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2020, 20:17
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



измерение сопротивления


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.12.2020, 20:25
Сообщение #35





Гости






Ну в общем начну с того, что кину новые провода по очереди на каждый выкл и проверю - надеюсь, дело в проводе. Сопротивлением не очень представляю, как выявлять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.12.2020, 21:06
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 8.12.2020, 19:16) *
А что такое «крутить изоляцию мегером»?

Измерние сопротивления изоляции мегомметром на 500 В (это сленг, при измерении приходилось вращать индуктор прибора с частотой 120 оборотов в секунду минуту). Меггер - известная хранцусская фирма по производству мегомметров.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.12.2020, 21:09
Сообщение #37





Гости






Буду знать)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.12.2020, 21:38
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



стало быть, Вам судьба мерить изоляцию проводников: (как минимум, проблемной группы), первоначально отключив напряжение и все потребители (лампочки, розетки) - относительно земли, нуля и между собой. Разумеется, разобрав соединения (ну, Вы поняли).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 9.12.2020, 8:54
Сообщение #39





Гости






или такой вариант: зазвать того, кто умеет измерять и понимает, что показывает прибор и что делать дальше. icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 9.12.2020, 9:30
Сообщение #40


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Roman D @ 8.12.2020, 19:26) *
Кагбэ...
При включённом автомате проблемной группы (ноль группы отсоединён) УЗО выбивает из-под руки.

[i]вывод: нарушение изоляции фазного проводника. Возможно подключение к указанному проводнику стороннего потребителя.

Вывод правильный. Только есть вторая часть загадки. При отключенном автомате проблемной группы присоединение ранее откинутого ноля этой группы к нулевой шине вызывает срабатывание УЗО. Т.е. по нулевому проводу течёт ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 21:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены