Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, имеется нагревательная плита, с нагревом до 250 градусов, причем продолжительным 3-5 часов ежедневно... Прошлая проводка, отгорела (предположительно из-за плохого контакта) Приложу фото прошлых проводов и место прогара... Задача кинуть новые провода, надежно и на долго. ![]() Подскажите, какую марку провода выбрать? Как изолировать места соединения? Прошлые провода не могу понять из чего... Два соединения были обжаты и одеты на контакт (тут и обгорел провод), остальные контакты были обжаты и просто затянуты между гайкой с прокладкой. П.с. не дает выложить фотки... ![]() Сообщение отредактировал Churm - 1.12.2020, 8:31 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Привет. Фотки заливайте на другой сайт, а сюда ссылку. В таких случаях юзают провода в стеклотканевой изоляции.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Навскидку: РКГМ. Сечение отсюда не вижу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вообще-то для изоляции сильно нагревающихся мест раньше использовали из распространенных и доступных - асбест, керамику, слюду. Сейчас не знаю. Возможно появились новые полимеры. Поищите в интернете. Керамика самая капризная.
На всякий случай, вдруг кому пригодится, привожу ссылку на самодельную простенькую программу, для себя когда-то делал, нагрев проводников из алюминия и меди исходя из: силы тока, сечения и времени по ГОСТ 60949-2009. В серой рамке подставляете значения, и внизу получаете нагрев в градусах Цельсия. ( делал ради, чтобы не превысить температуру плавления припоя для паяных проводников, примерно 120-140 градусов). Для разных изоляций, разные значения критической температуры долговечности. Голые проводники выдерживают и до 400 градусов. Проверял по таблицам, довольно точно считает. К нагревательным элементам программа касания не имеет. (не проверял). https://cloud.mail.ru/public/37Ht/N1DGrtvcH 17 килобайт Сообщение отредактировал sasha4312 - 1.12.2020, 13:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2020 Пользователь №: 57927 ![]() |
Привет. Фотки заливайте на другой сайт, а сюда ссылку. В таких случаях юзают провода в стеклотканевой изоляции. Не дает, пробовал на разные фотохостинги заливать, пишет- Вам запрещено создавать сообщения с сылками на другие ресурсы. ![]() И провод в этой зоне находится ? Да, провода там как бы в тканевой оплетке, похоже что оплетка лакирована. Два из них идут на питание этой плиты из алюминия (возможно какого-то сплава), через термостат (на нем и выгорел контакт). Есть два тонких провода к датчику температуры, к ним нет претензий, они визуально в отличном состоянии |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
[quote name='Churm' date='1.12.2020, 13:03' post='553127']
Не дает, пробовал на разные фотохостинги заливать, пишет- Вам запрещено создавать сообщения с сылками на другие ресурсы. ![]() Заведите "Облако" на своем почтовом адресе. На многих ящиках, если Вы не собираетесь хранить теробайты, это бесплатно! Сообщение отредактировал sasha4312 - 1.12.2020, 13:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2020 Пользователь №: 57927 ![]() |
Заведите "Облако" на своем почтовом адресе. На многих ящиках, если Вы не собираетесь хранить теробайты, это бесплатно! А без разницы, все равно пишет -вам запрещено публиковать ссылки на другие ресурсы. Будь то фотохостинг или яндекс/гугл диск Скорее всего, будет доступно, когда наберу энное кол-во сообщений на форуме... Сообщение отредактировал Churm - 1.12.2020, 14:46 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Заведите "Облако" на своем почтовом адресе. На многих ящиках, если Вы не собираетесь хранить теробайты, это бесплатно! А без разницы, все равно пишет -вам запрещено публиковать ссылки на другие ресурсы. Будь то фотохостинг или яндекс/гугл диск Скорее всего, будет доступно, когда наберу энное кол-во сообщений на форуме... Посылайте вот сюда vania.goodwin@yandex.ru я потом выложу тут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В зоне подключения нет такой температуры. В сообщ.#4 я задал уточняющий вопрос и в сообщ.#6 получил утвердительный ответ.Если ТС уверен, что в зоне нахождения проводов 250°С, то спорить не стану. От провода с более высокой допустимой температурой хуже не станет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2020 Пользователь №: 57927 ![]() |
Посылайте вот сюда vania.goodwin@yandex.ru я потом выложу тут. Спасибо, если вас не затруднит. Скинул фотки, в электрике я профан, может местным гуру это поможет в понимании вопроса. ![]() Стекловолокно с пропиткой - есть и на "до 180", и до 250, 350, 400.. Есть MVV до 500. Есть Olflex HEAT до 350, 400 Провода подключаются напрямую к плите, средняя температура плиты от 185 градусов. В нашей деревне, единственные термостойкие провода есть до 180 градусов... Думаю заказывать с Москвы, вот и спрашиваю, что бы не пролететь. ![]() Я не электрик, но несколько проводов уж думаю( надеюсь ) заменить сумею. Больше всего волнует вопрос изоляции, и соединения (пайка тут не прокатит, как я полагаю, но простенькая паяльная станция до 400 градусов имеется), что бы не было таких же проблем в дальнейшем Сообщение отредактировал Churm - 1.12.2020, 15:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вот пока 2 фото.3 следом.
Вот вам маленький урок.То что по краям нарисовано желтым цветом (места подключения проводов.) ,на них никогда не будет та температура что в районе самой спирали.Тем более плитки устроены таким образом что тепло идет вверх.А вниз стоит зашита будь то железо или что либо другое.По 1 фото видно что эту деталь желательно заменить на новую,Оконцовки проводов можно купить в авто-магазине.А провода что 180 пойдут можете для пушей страховки засунуть их в трубочку, белую что на 2 фото Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.12.2020, 16:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ищи провод марки МГСТ, это провод в стеклотканевой изоляции, он держит до 200 градусов, по факту ещё выше. Для изоляции открытых частей ищи керамические "бусы", сейчас их найти сложно, но при желании можно. Соединения делай опрессовкой или точечной сваркой.
РКГМ не советую - много стало контрафакта, не выдерживает даже 150 градусов... Удачи. Сообщение отредактировал Ixtim - 1.12.2020, 16:46 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Такие соединения обычно не изолируют. Если очень хочется, натяните куски упомянутой стеклотрубки. Соединение это, по самому своему принципу (разъём, работающий при циклах нагрева до высокой температуры) ненадёжно. Оно может служить годами, но не десятилетиями. Из надёжных вариантов вижу сварку или пайку на тугоплавкий припой.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2020 Пользователь №: 57927 ![]() |
Всем спасибо, за ваши советы!
![]() Пару вопросов, как я понимаю провода МГСТ это медь. Если соединять их по старой схеме, обжимать оконцовки проводов, и просто соединять с термостатом. А к плите просто обжимать и винт с гайкой, насколько это будет надежно? Разные металлы...? Прошлое соединение было изолировано только на термостате, чем-то похожим на силикон, подгоревший от температруры. Пайка без проблем, но каким припоем? Сварка... Думаю не найду, кто сможет это сварить... гудвин 30, спасибо за фотки! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Разные металлы...? Медь и латунь (бронза) - совместимые металлы.Думаю не найду, кто сможет это сварить... Не заморачивайтесь. Судя по фоткам 2 и 3 провод в сносном состоянии.На термостат с 1 фотки лучше посмотрите с обратной стороны. Сравните, сколько ампер на нем прописано и какой ток он прерывает в вашей плите ? KSD-шку (на ту же самую температуру) могут впендюрить на меньший ток. Лучше взять тот термостат где ампер побольше, хуже не будет (видел до 30А) Сообщение отредактировал Олега - 1.12.2020, 19:49 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |