Приветствую всех.
Собрал трехфазный щит (фото прикрепил бы, но не знаю, как это сделать), но срабатывает одно из 4 УЗО (у каждой своя шина нулевая). Причем при снятой с него нагрузке. УЗО точно исправно. Что может быть еще? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
На этом УЗО сидит чужой ноль.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Оно с выключенными автоматами срабатывает - это не влияет разве? Ну и тогда бы одно из остальных бы срабатывало же, верно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18065 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если срабатывает при подключенном нулевом (который к своей N-шинке идет), то отключайте по-очереди нулевые от шинки.
.. тогда бы одно из остальных бы срабатывало же, верно? Не все УЗО настроены идеально, всегда есть разброс (как и у автоматов)Не забывайте о возможном браке. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Я сперва и начал это делать, но прекратил за непониманием, зачем я это делаю) Еще раз: нагрузка после УЗО снята полностью. Даже если нули на шине перепутаны или лишние, оно же не должно срабатывать.. Я же прав? Оно сработает при включении нагрузки только в таком случае
Может, я толкую непонятно: на узо подаю фазу и ноль, групповые с узо автоматы опустил, ноль с узо подключен к своей шине |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18065 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может, я толкую непонятно.. Я именно так и понял.Даже если нули на шине перепутаны или лишние, оно же не должно срабатывать.. Должны.нагрузка после УЗО снята полностью. При этом утечка на "прохудившийся" ноль может поступать с проводника (как фазного, так и нулевого) другой группы (со своей N-шинкой)Я сперва и начал это делать.. Вот и продолжайте.. до выявления дефективного
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Ну тогда тут собака зарыта (просто был уверен, что не должно срабатывать без нагрузки). Благодарю!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Еще вопрос возник: сделал в щите реверсивный рубильник для возможности переключения питания на генератор - и теперь засомневался в правильности расключения нулей: рубильник шестиполюсной (для фаз только). Соответственно, ноль с города приходит на шину сперва, но на нее же приходит и ноль генератора. Так принципиально нельзя? Добавлять по полюсу на рубильник для нолей?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18065 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сомневаюсь, что с города к вам приходит N и РЕ, скорее PEN .
461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Сомневаюсь, что с города к вам приходит N и РЕ, скорее PEN . 461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется. Совершенно верно, со столба приходит PEN. Система ТТ у меня (контур заземления свой у дома). Но вот я сомневаюсь вот в чем: ток от фазы генератора в моем варианте будет возвращаться, выходит, либо по нулю генератора, либо по городскому, либо и там, и там. И вот если через городской - ничего там не коротнет? Ведь получается, что в городском нуле встретятся токи разных фазировок (городских (от соседей) и моих (от генератора)). Ну в общем, правильно что два ноля на одной шине или нет? Везде, где ни посмотрю, ноли в реверсивник заходят - и тогда уже ток от генератора никак в город не попадает |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18065 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
со столба приходит PEN. Система ТТ у меня Значит приходит N.Везде, где ни посмотрю, ноли в реверсивник заходят .. Посмотрите в ГОСТы, в типовые проекты, каталоги производителей. Вот схемка с БУАВР (сеть и гена): |
|
![]() |
||
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
То есть ничего страшного. Снова благодарю!)
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
В общем нашел ноль, из-за которого выбивает (свет коридора). Но это ничего не поменяло. Он должен быть именно на этой шине. Пересчитал все фазы и нули - все верно. Другие УЗО не выбивают. Хз что делать.. Причем выбивает даже привыключенном автомате на свет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
На этот нулевой провод где то есть утечка с другого проводника. Выключаете все УЗО. Присоединяете выявленный нулевой проводник на свою шинку. Включаете только проблемное УЗО. Включаете автомат коридорного света. Что произошло? Сработало УЗО или нет?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
А можете написать, что далее делать на два возможных варианта? Завтра попробую
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
А можете написать, что далее делать на два возможных варианта? Завтра попробую Вариант 1. УЗО не сработало. Это означает, что проводник, который "течёт" на ноль коридорного света сейчас висит в воздухе ни к чему не присоединённый. Выключив все УЗО, кроме проблемного вы разорвали его подключения со обеих сторон. Начинаете включать по очереди остальные УЗО вместе с потребителями, обслуживаемыми включенным в данный момент УЗО. Вы должны поймать момент, когда при включении какого либо потребителя из группы чужого УЗО, произойдёт срабатывание по утечке на кабель коридорного света. Если вы однозначно выявите этого потребителя, вы будете знать какие цепи проверять на наличие утечки между проводниками кабеля коридорного света и того потребителя. Дальше только механический поиск точки утечки в виде забитых в кабели гвоздей, разрезанной изоляции и т.п. Вариант 2. УЗО срабатывает всё равно. Очень плохо. Это означает, что утечка есть и на конструкционные элементы здания. Попробуйте нулевой проводник коридорного света проложить времянкой снаружи. Тот, который в кабеле отключаете от нулевой шинки и от ламп. Вместо него временная воздушка. Срабатывать не должно. Меняете кабель. А в щите нормально укладка проводников сделана? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
А можете написать, что далее делать на два возможных варианта? Завтра попробую А можете нарисовать (хоть карандашом) свою проблемную схему?Уверен ... Ваша проблема быстро решится. Да и фото (хоть через сторонний ресурс) не помешает ... внутренности щитка. На этом УЗО сидит чужой ноль. Вроде тогда два УЗО должно отключаться.Вариант с одним УЗО, только если подключение к общей шинке. Сообщение отредактировал off.open - 7.12.2020, 13:00
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Понял, буду пытаться.. Да вроде не сдавливал ничего в щите, если Вы об этом. Фото просто не знаю, как прислать
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Ссылку на фото не дает отправить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |