![]() Повышается напряжение в розетке при включении света , Помогите пожалуйста разобраться как найти причину повышения напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повышается напряжение в розетке при включении света , Помогите пожалуйста разобраться как найти причину повышения напряжения |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если в гене уверены, то ищите где могут соединяться две комнаты, отсюда не увидеть
подходит оказывается 380В откуда? в доме два ввода?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Вы получаете 0 от сети и фазу от генератора. Надо отключать ВСЁ! и только потом запускать генератор.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Автор. Возьми мультиметр, выключи свой двойной автомат, генератор не запускай. Потом замерь напряжение между неокрашенной частью батареи отопления и каждой дырки розетки. Должно получиться два замера. Приведи их сюда.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_vitkosh5_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.11.2020 Пользователь №: 57920 ![]() |
если в гене уверены, то ищите где могут соединяться две комнаты, отсюда не увидеть Я понимаю что так не понятно пока не видно на деле, я постараюсь найти Может во второй комнате выключатель рвет ноль? Проверю это тоже. При включении Одного любого выключателя света - все хорошо. При добавлении любого другого - поднимается. И больше уверен что будет 380, просто не дожидался такого тока. На 320 выключал один из выключателей и все стабилизировалось. Автор. Возьми мультиметр, выключи свой двойной автомат, генератор не запускай. Потом замерь напряжение между неокрашенной частью батареи отопления и каждой дырки розетки. Должно получиться два замера. Приведи их сюда. Сделаю Вы получаете 0 от сети и фазу от генератора. Надо отключать ВСЁ! и только потом запускать генератор. Я выключал рубильник 3х фаз (прям как в поезде стоп-кран) и работал только генератор, но все равно поднималось и это было странно Сообщение отредактировал с2н5он - 2.12.2020, 0:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Надо "глазом счупать и рукамы смотреть"...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.11.2020 Пользователь №: 57920 ![]() |
откуда? в доме два ввода? [/quote] Это старое здание и как там подведено напряжение и сколько вводов я не совсем понимаю, но что есть есть щиток с надписью 380 и рубильник то это точно. На всех 3х контактах есть фаза, проверял. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 16:12 |
|
![]() |