Приветствую всех.
Собрал трехфазный щит (фото прикрепил бы, но не знаю, как это сделать), но срабатывает одно из 4 УЗО (у каждой своя шина нулевая). Причем при снятой с него нагрузке. УЗО точно исправно. Что может быть еще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 29.11.2020, 13:47
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



На этом УЗО сидит чужой ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 29.11.2020, 14:01
Сообщение #3





Гости






Оно с выключенными автоматами срабатывает - это не влияет разве? Ну и тогда бы одно из остальных бы срабатывало же, верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2020, 14:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если срабатывает при подключенном нулевом (который к своей N-шинке идет), то отключайте по-очереди нулевые от шинки.

Цитата(Гость_Максим_* @ 29.11.2020, 14:01) *
.. тогда бы одно из остальных бы срабатывало же, верно?
Не все УЗО настроены идеально, всегда есть разброс (как и у автоматов)


Не забывайте о возможном браке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.11.2020, 14:15
Сообщение #5





Гости






Я сперва и начал это делать, но прекратил за непониманием, зачем я это делаю) Еще раз: нагрузка после УЗО снята полностью. Даже если нули на шине перепутаны или лишние, оно же не должно срабатывать.. Я же прав? Оно сработает при включении нагрузки только в таком случае
Может, я толкую непонятно: на узо подаю фазу и ноль, групповые с узо автоматы опустил, ноль с узо подключен к своей шине
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2020, 14:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 29.11.2020, 14:18) *
Может, я толкую непонятно..
Я именно так и понял.
Цитата(Гость @ 29.11.2020, 14:15) *
Даже если нули на шине перепутаны или лишние, оно же не должно срабатывать..
Должны.
Цитата(Гость @ 29.11.2020, 14:15) *
нагрузка после УЗО снята полностью.
При этом утечка на "прохудившийся" ноль может поступать с проводника (как фазного, так и нулевого) другой группы (со своей N-шинкой)
Цитата(Гость @ 29.11.2020, 14:15) *
Я сперва и начал это делать..
Вот и продолжайте.. до выявления дефективного
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.11.2020, 14:51
Сообщение #7





Гости






Ну тогда тут собака зарыта (просто был уверен, что не должно срабатывать без нагрузки). Благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.11.2020, 10:59
Сообщение #8





Гости






Еще вопрос возник: сделал в щите реверсивный рубильник для возможности переключения питания на генератор - и теперь засомневался в правильности расключения нулей: рубильник шестиполюсной (для фаз только). Соответственно, ноль с города приходит на шину сперва, но на нее же приходит и ноль генератора. Так принципиально нельзя? Добавлять по полюсу на рубильник для нолей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2020, 11:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сомневаюсь, что с города к вам приходит N и РЕ, скорее PEN .
461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.11.2020, 11:57
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 30.11.2020, 11:44) *
Сомневаюсь, что с города к вам приходит N и РЕ, скорее PEN .
461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.


Совершенно верно, со столба приходит PEN. Система ТТ у меня (контур заземления свой у дома). Но вот я сомневаюсь вот в чем: ток от фазы генератора в моем варианте будет возвращаться, выходит, либо по нулю генератора, либо по городскому, либо и там, и там. И вот если через городской - ничего там не коротнет? Ведь получается, что в городском нуле встретятся токи разных фазировок (городских (от соседей) и моих (от генератора)). Ну в общем, правильно что два ноля на одной шине или нет? Везде, где ни посмотрю, ноли в реверсивник заходят - и тогда уже ток от генератора никак в город не попадает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2020, 13:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 30.11.2020, 11:57) *
со столба приходит PEN. Система ТТ у меня
Значит приходит N.


Цитата(Гость @ 30.11.2020, 11:57) *
Везде, где ни посмотрю, ноли в реверсивник заходят ..
Посмотрите в ГОСТы, в типовые проекты, каталоги производителей. Вот схемка с БУАВР (сеть и гена):
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
Прикрепленное изображение
704 x 505 (52.4 килобайт)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.11.2020, 14:07
Сообщение #12





Гости






То есть ничего страшного. Снова благодарю!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.12.2020, 13:37
Сообщение #13





Гости






В общем нашел ноль, из-за которого выбивает (свет коридора). Но это ничего не поменяло. Он должен быть именно на этой шине. Пересчитал все фазы и нули - все верно. Другие УЗО не выбивают. Хз что делать.. Причем выбивает даже привыключенном автомате на свет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 6.12.2020, 15:35
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



На этот нулевой провод где то есть утечка с другого проводника. Выключаете все УЗО. Присоединяете выявленный нулевой проводник на свою шинку. Включаете только проблемное УЗО. Включаете автомат коридорного света. Что произошло? Сработало УЗО или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.12.2020, 18:23
Сообщение #15





Гости






А можете написать, что далее делать на два возможных варианта? Завтра попробую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 7.12.2020, 7:53
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Гость @ 6.12.2020, 18:23) *
А можете написать, что далее делать на два возможных варианта? Завтра попробую

Вариант 1. УЗО не сработало. Это означает, что проводник, который "течёт" на ноль коридорного света сейчас висит в воздухе ни к чему не присоединённый. Выключив все УЗО, кроме проблемного вы разорвали его подключения со обеих сторон. Начинаете включать по очереди остальные УЗО вместе с потребителями, обслуживаемыми включенным в данный момент УЗО. Вы должны поймать момент, когда при включении какого либо потребителя из группы чужого УЗО, произойдёт срабатывание по утечке на кабель коридорного света. Если вы однозначно выявите этого потребителя, вы будете знать какие цепи проверять на наличие утечки между проводниками кабеля коридорного света и того потребителя. Дальше только механический поиск точки утечки в виде забитых в кабели гвоздей, разрезанной изоляции и т.п.
Вариант 2. УЗО срабатывает всё равно. Очень плохо. Это означает, что утечка есть и на конструкционные элементы здания. Попробуйте нулевой проводник коридорного света проложить времянкой снаружи. Тот, который в кабеле отключаете от нулевой шинки и от ламп. Вместо него временная воздушка. Срабатывать не должно. Меняете кабель.

А в щите нормально укладка проводников сделана?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.12.2020, 12:42
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость @ 6.12.2020, 19:23) *
А можете написать, что далее делать на два возможных варианта? Завтра попробую
А можете нарисовать (хоть карандашом) свою проблемную схему?
Уверен ... Ваша проблема быстро решится. Да и фото (хоть через сторонний ресурс) не помешает ... внутренности щитка.

Цитата(A.Panichkin @ 29.11.2020, 14:47) *
На этом УЗО сидит чужой ноль.
Вроде тогда два УЗО должно отключаться.
Вариант с одним УЗО, только если подключение к общей шинке.

Сообщение отредактировал off.open - 7.12.2020, 13:00
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 33%
Прикрепленное изображение
393 x 461 (27.28 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
Прикрепленное изображение
393 x 461 (28.01 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.12.2020, 13:06
Сообщение #18





Гости






Понял, буду пытаться.. Да вроде не сдавливал ничего в щите, если Вы об этом. Фото просто не знаю, как прислать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.12.2020, 13:13
Сообщение #19





Гости






Ссылку на фото не дает отправить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 7.12.2020, 14:15
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
Прикрепленное изображение
425 x 447 (59.59 килобайт)
Цитата(off.open @ 7.12.2020, 12:42) *
Вроде тогда два УЗО должно отключаться.


Я исхожу из предположения на картинке. ТС ситуацию проверит, расскажет, что происходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 11:16
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены