помогите советом "чайнику" , вопрос по установке счетчика в частном доме | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
помогите советом "чайнику" , вопрос по установке счетчика в частном доме | 
	 
	 
			
			  23.11.2020, 17:52
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.11.2020 Пользователь №: 57857  | 
       
			
			 
				Добрый день , встал вопрос по установке однофазного счетчика в частном доме в связи с этим возникли некоторые вопросы : 
			
			
					
		1) Куплен пластиковый бокс под счетчик и автоматы - вопрос можно ли устанавливать вводный автомат в общий бокс или его нужно ставить отдельно в пломбировочном боксе? Фото прилагаю 2)[ И возможно глупый вопрос , какой провод нужен для завода электричества с улицы в дом ? Сейчас к дому просто подведены два голых провода от столба к керамическим изоляторам. Сообщение отредактировал с2н5он - 23.11.2020, 18:23 
						Причина редактирования: не кричите, мы не глухие
					 
				
				
			 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  23.11.2020, 18:24
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				вопрос - в связи с чем сии телодвижения? просто замена счётчика? тогда для начала обратитесь в сетевую организацию
				
				
				
			 
			
			-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.11.2020, 19:00
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.11.2020 Пользователь №: 57857  | 
       
			
			 вопрос - в связи с чем сии телодвижения? просто замена счётчика? тогда для начала обратитесь в сетевую организацию В сетевую организацию уже обратились, сказали можете установить счетчик своими силами и скинуть документы на него. До этого счетчика вообще не было так как там давно никто не жил.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.11.2020, 19:21
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237  | 
       
			
			 
				Если вы не знаете как это сделать то вам лучше вызвать электрика. К тому же заводить провода на вводной автомат и на счётчик желательно без напряжения а это без энергосбыта никак. Вводной обычно да в отдельном боксе под пломбу. До счётчика и вводного лучше сечение 4. К уличным проводам цепляйтесь проколами на соответствующий диаметр т.е. сечение.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  23.11.2020, 20:10
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.11.2020 Пользователь №: 57857  | 
       
			
			 Если вы не знаете как это сделать то вам лучше вызвать электрика. К тому же заводить провода на вводной автомат и на счётчик желательно без напряжения а это без энергосбыта никак. Вводной обычно да в отдельном боксе под пломбу. До счётчика и вводного лучше сечение 4. К уличным проводам цепляйтесь проколами на соответствующий диаметр т.е. сечение. А в теории возможно под напряжением завести в дом провода к вводному без отключения?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.11.2020, 20:15
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897  | 
       
			
			 
				в теории - возможно . 
			
			нужно иметь опыт работы в электроустановках . можно провода со столба откинуть . энергосбыт тут ни причем. Вводной обычно да в отдельном боксе - не обязательно -------------------- Фаза есть ,  ума не надо 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.11.2020, 21:06
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  23.11.2020, 21:19
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237  | 
       
			
			 
				Когда чел грохнется его родственники очень веско скажут А ему на форуме так сказали что это всё ерунда.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  24.11.2020, 3:59
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
       
			
			 
				Электромонтёр, пускай грохнется. Если человек жалеет заплатить пару тысяч профессионалам, но лезет сам в то, в чем он не понимает, если вместо очной консультации у проверенного профессионала, пользуется консультациями у анонимусов на форумах, то по закону эволюции такой индиаид не должен размножаться
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  24.11.2020, 9:53
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145  | 
       
			
			 
				Всё же ТС вопрос задал и самоопределился как "чайник" - думаю его надо предупредить, что эти работы для "чайника" опасны для жизни.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  24.11.2020, 10:10
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
       
			
			 
				Ну не знаю... Это, по-моему из области предупреждения о том что нельзя сушить животных в микроволновке
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  24.11.2020, 10:12
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238  | 
       
			
			 В сетевую организацию уже обратились, сказали можете установить счетчик своими силами и скинуть документы на него. До этого счетчика вообще не было так как там давно никто не жил. Фигню какую-то Вам сказали, и явно человек, не имеющий отношения к подключению абонентов. Если счетчика в доме не было, значит будет новое подключение. Сначала заявление и оплата на подключение. Монтируете щит учета на фасаде, вводной кабель сворачиваете в бухту и ждете приезда бригады из электросетей. Они подключат ввод, составят акт и опломбируют. Если самому подключить или попросить кого-то, может быть нехилая "нахлобучка" за самовольное подключение.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  24.11.2020, 11:51
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				ну если договор не расторгнут, то будет просто смена собственника с переделкой актов, по прибору учёта - ставить должна сетевая, не потребитель и сомневаюсь что захочется ТС за свой счёт ставить
				
				
				
			 
			
			-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.11.2020, 0:14
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.11.2020 Пользователь №: 57857  | 
       
			
			 
				Спасибо за ответы , вы не поймите не правильно я не собираюсь лезть под провода под напряжением , максимум планирую собрать бокс с автоматами и счетчиком и вывести кабель из дома . А подключать уже будут конечно профессионалы.  По поводу счетчика ( была смена собственника ) лицевой счет остался прежний , в энергосбыте сказали можете самостоятельно установить счетчик и отправить по почте паспорт/номер на него с пометкой о внесении изменения по прибору учета. Как то так.
				 
			
			
					
		Сообщение отредактировал с2н5он - 25.11.2020, 20:41  | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.11.2020, 4:04
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
       
			
			 
				Не надо здесь орать. Здесь слепых нет
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.11.2020, 7:54
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237  | 
       
			
			 
				Мне недавно подобное же дело и так же со сменой собственника обошлось в 2.5 тысячи. Приехали спецы сами всё установили и подключили и составили документ. Счётчик был их. 
			
			
					
		А почему вы не хотите составить новый договор?Ведь тогда счётчик будет повешен на столбе за их счёт.Или эти новшества до вас ещё не дошли?  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 7:20 | 
| 
 | 
	
| 
 |