![]() Необходимость УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Необходимость УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.11.2020 Пользователь №: 57900 ![]() |
Добрый день,такой вопрос возник: есть настенные светильники с металлическим корпусом которые будут висеть в непосредственной доступности ,т.е человек будет контактировать с этим светильником .Светильник подключен через обычный автомат 3 жильным проводом. Вопрос следующий ,если фаза пробьет на корпус ,сработает ли автомат ? ( В щитке в подъезде ноль с землёй объединены ,но в доме разделение на N и PE). Я вообще не понимаю смысл УЗО ,если можно в щитке квартиры сделать перемычку между нулем и землёй и при пробое фазы на землю будет срабатывать автомат по короткому замыканию .
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
УЗО (устройство защитного отключения) – это установочное электрическое изделие, предназначенное для отключения подачи электроэнергии в электропроводку в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции в проводах или электроприборах.
УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возникновения пожара и непосредственного участия в работе электроприборов не принимает. От короткого замыкания в электропроводке и в случае прикосновение человека к фазному и нулевому проводам УЗО не защищает. для начала разберитесь что такое рабочий ноль и защитный ноль в чем разница . по вашему - ноль и земля . принцип действия узо . -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
,если можно нельзя, ибо в доме разделение на N и PE у Вас стоит УЗО?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11167 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
при пробое фазы на землю будет срабатывать автомат по короткому замыканию . Так оно раньше и предполагалось, до внедрения УЗО и "заземления" на ноль всего и вся. Но надёжность этой системы (сейчас её называют TN) упирается в исправность нуля. Перевернул вилку - и опаньки. Есть термин "косвенное прикосновение", то есть можно попасть под напряжение там, где не ждали. Например, при ухудшении изоляции. Защита от КЗ тут бессильна, а ток достаточен, чтоб убить. 100 мА - и привет праотцам. Но это только немного имха. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата если можно в щитке квартиры сделать перемычку между нулем и землёй Это запрещено.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вопрос следующий ,если фаза пробьет на корпус ,сработает ли автомат ? Сработает. Но вначале убъет всех кто держится за этот корпус Я вообще не понимаю смысл УЗО ,если можно в щитке квартиры сделать перемычку между нулем и землёй и при пробое фазы на землю будет срабатывать автомат по короткому замыканию . Не требуется. Земля у вас и у нас и так глухозаземлена УЗО сработает тогда, когда автомат не сработает. Это не только пробой фазы на землю, но и пробой нуля на землю. Или незначитальная утечка тока на землю. Например в стиральной машине вода протекла в двигатель. КЗ нету, а от корпуса уже может убить. Автомат не может и не сработать, если ток срабатывания выше. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сработает. Но вначале убъет всех кто держится за этот корпус А может и не сработает.. Не всегда же пробой - чисто металлическое КЗ.С другой стороны, при мет.кз быстродействующий АВ может отработать быстрее УЗО. Земля у вас и у нас и так глухозаземлена А у меня почему-то глухозаземлена нейтраль.. ![]() Если ТС не появляется 2 дня после своего вопроса, стоит ли продолжать беседы самих с собой ? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |