Уважаемые профессионалы! С электричеством давно общаюсь, в некоторых моментах шарю неплохо - но к сожалению только в тех, которые до 220В =)
Раньше никогда не приходилось работать с напряжением в 380В (которое заводится почти во все частные жилые дома). Может вопрос будет немного смешно выглядеть, но всетаки я его задам =) Если разложить напряжение в 220В идущее по 2-м жилам на части то это: 1) Фаза 220В - которая может очень легко при прикосновении к ней уйти через Вас в землю, при этом неплохо трепануть. 2) Рабочий ноль - который можно хоть языком лизать без вреда для здоровья. (прошу к словам не придираться, я самоучка) А теперь вопрос: что есть напряжение 380В при данном разложении??? Если кабель 4 жилы (обычно вводной), то о предназначении 2х из них я догадываюсь: 1) Рабочий ноль. 2) Защитное заземление, к которому обычно дополнительно подключается Ваш контур заземления (несколько арматурин в земле) и УЗО. А вот другие две - рабочие фазы, для меня под вопросом. Очень прошу разъяснить, заранее благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 ![]() |
А теперь вопрос: что есть напряжение 380В при данном разложении??? Если кабель 4 жилы (обычно вводной), то о предназначении 2х из них я догадываюсь: 1) Рабочий ноль. 2) Защитное заземление, к которому обычно дополнительно подключается Ваш контур заземления (несколько арматурин в земле) и УЗО. А вот другие две - рабочие фазы, для меня под вопросом. Очень прошу разъяснить, заранее благодарен. Если Вы имеете ввиду ввод, то: Обычно при 4-х жильном кабеле: 3 жилы - фазы А,В,С, 1- рабочий ноль (N). Напряжение м/у разными фазами=380В, м/у одинаковыми=0В, м/у любой фазой и нулем=220В. Но может быть в жилом фонде и 3 жилы (2 фазы и 1 ноль) - обычно дома на 4-12 квартир. В старых "хрущевках" роль нуля играет оболочка кабеля (всего три жилы). Защитный ноль (РЕ) обычно с ТП не тянут, а делают контур заземления на месте, а от него раскидывают заземление дальше в сторону дома через ВУ, ЩУ, ВРУ, ЩР и т.п. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Бывает еще и пятипроводная система, тогда действительно есть ноль, есть земля. А фазы обычно приводится три, чтобы нагрузка распределялась между ними симметрично.
Когда ты видишь 220 В - один провод ноль, а другой фаза. Так вот эта фаза в любом случае одна из тех трех фаз: либо "А", либо "В", либо "С". Остальные две разошлись по другим квартирам. Если замеришь напряжение между фазным проводом у себя и у соседа, то увидишь 380 В (при условии, что вы на разных фазах). -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Alexander_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Когда ты видишь 220 В - один провод ноль, а другой фаза. Так вот эта фаза в любом случае одна из тех трех фаз: либо "А", либо "В", либо "С". Остальные две разошлись по другим квартирам. Если замеришь напряжение между фазным проводом у себя и у соседа, то увидишь 380 В (при условии, что вы на разных фазах). Хочу сделать поправочку, дом ЧАСТНЫЙ, подводка со столба, отдельная, идет 4х-жильным кабелем, притом одна жила при вводе в щит уходит сразу на корпус, остальные три к автомату, а потом в УЗО. В доме современная проводка, все кабеля с жилой заземления, поэтому возник ещё вопрос: почему один кабель (если допустить что в водной линии нет зеземлителя) уходит на корпус, к которому также подключен контур заземления? Ведь это как я понимаю рабочий ноль? Разве контур заземления целесообразно к нулю подключать при наличии проводки с кабелем заземления?? И ещё, если я правильно понял, для того чтобы получить 380В, необходимо замерять напряжение лишь между 2-мя ЛЮБЫМИ фазами из 3-х? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Хочу сделать поправочку, дом ЧАСТНЫЙ, подводка со столба, отдельная, идет 4х-жильным кабелем, притом одна жила при вводе в щит уходит сразу на корпус, остальные три к автомату, а потом в УЗО. Приходит 3 фазы и ноль. Цитата Разве контур заземления целесообразно к нулю подключать при наличии проводки с кабелем заземления?? Я немного не понял вопроса. При описанной системе в доме земли нет, есть ноль. Ноль должен иметь потенциал земли, для чего по идее щит должен быть заземлен. Ноль должен быть всегда, земли может и не быть. Ноль обеспечивает правильную работу потребителей и может выполнять функцию защиты в плане ускорения срабатывания защиты. Земля имеет защитную функцию, уменьшая потенциал случайно/непредусмотренно появившийся на заземленной проводящей части. Цитата И ещё, если я правильно понял, для того чтобы получить 380В, необходимо замерять напряжение лишь между 2-мя ЛЮБЫМИ фазами из 3-х? Так между 3-мя фазами сразу ты при всем желании не измеришь. Между 2-мя любыми всегда 380 (в идеальном случае). -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата В доме современная проводка, все кабеля с жилой заземления, поэтому возник ещё вопрос: почему один кабель (если допустить что в водной линии нет зеземлителя) уходит на корпус, к которому также подключен контур заземления? В доме выполнено повторное заземление.Цитата Ведь это как я понимаю рабочий ноль? Это PEN - совмещённый нулевой проводник. (Надеюсь, что сечение вводного кабеля не менее 4х16... возможно СИП)Цитата Разве контур заземления целесообразно к нулю подключать при наличии проводки с кабелем заземления?? Именно так и подключается в системе TN-C-S.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Alexander_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Я немного не понял вопроса. При описанной системе в доме земли нет, есть ноль. Ноль должен иметь потенциал земли, для чего по идее щит должен быть заземлен. Ноль должен быть всегда, земли может и не быть. Ноль обеспечивает правильную работу потребителей и может выполнять функцию защиты в плане ускорения срабатывания защиты. Земля имеет защитную функцию, уменьшая потенциал случайно/непредусмотренно появившийся на заземленной проводящей части. Я имею ввиду, что обязательно ли свой контур заземления, соеденять с нулем? Возможна ли такая система, чтобы рабочий ноль был отдельно от заземления, т.е. 3-и фазы в автомат, ВСЕ нули на отдельную, изолированную шину в щите, а контур заземления к корпусу самого щита? Или рабочий ноль всегда должен быть подключен к корпусу? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Alexander_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Alexander_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
В доме выполнено повторное заземление. Это PEN - совмещённый нулевой проводник. Т.е. в розетках, контакт заземления является и нулевым проводником, и если на него начинается утечка с фазы в 30ma (это параметры моего УЗО) через корпус какого-либо устройства в сети, то срабатывает защита, верно? И если УЗО убрать, то в розетке, между фазой и заземляющи контактом образуется здоровые, рабочие 220В? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Alexander_*_*) Не в курсе что такое СИП СИП - самонесущие изолированные проводники ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Я имею ввиду, что обязательно ли свой контур заземления, соеденять с нулем? Возможна ли такая система, чтобы рабочий ноль был отдельно от заземления, т.е. 3-и фазы в автомат, ВСЕ нули на отдельную, изолированную шину в щите, а контур заземления к корпусу самого щита? Или рабочий ноль всегда должен быть подключен к корпусу? Вопрос дельный, но правильней ответят проектировщики. Мне сейчас лень копать ПУЭ (где это хорошо прописано). Есть разные системы, в том числе с полностью изолированной землей. Но в твоем случае я лично сделал бы таким образом: Корпус вводного щита заземлен на собственный контур заземления. Одна шинка неизолирована от корпуса (или электрически связана с корпусом). На эту шинку посажен приходящий ноль (или PEN) вводного кабеля. К этой же шинке подключены все заземляющие (средние) контакты розеток. С этой же шинки нулевой(ые) проводник(и) разведены по УЗОшкам. С выхода УЗО нулевые проводники разводятся по нулевым контактам розеток (одна из двух клемм), ни в коем случае не соединяясь более нигде с землей, иначе УЗО работать не будет. Точнее будет, но не так как тебе хотелось бы ![]() Не в курсе что такое СИП, а ввод следан алюминием, сечение не знаю, но диаметр если на вид, то где-то 6-7 мм. АС-35, если тебя глазомер не подвел. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Т.е. в розетках, контакт заземления является и нулевым проводником, и если на него начинается утечка с фазы в 30ma (это параметры моего УЗО) через корпус какого-либо устройства в сети, то срабатывает защита, верно? Почти верно, только УЗО по-другому работает. Оно сравнивает ток уходящий по фазному проводнику с током, возвращающимся по нулевому проводнику (упрощенное объяснение). В нормальном режиме работы эти токи должны быть равны, ведь ток в замкнутой электрической цепи одинаков на всех участках. Если ток стал уходить "налево" (пробой на корпус, кто то дотронулся до токоведущих частей и т.п.), то возвращаться в УЗО будет меньше, чем ушло к нагрузке, оно это "чувствует" и срабатывает. Цитата И если УЗО убрать, то в розетке, между фазой и заземляющи контактом образуется здоровые, рабочие 220В? Если фаза оказалась на корпусе, то задача "земли" - отвести все в землю, чтобы максимально снизить напряжение на корпусе. Задача "нуля" увеличить ток короткого замыкания, дабы автоматическая защита гарантированно его почувствовала и побыстрее отключила. Задача УЗО отключить защищаемую цепь, если она получила связь с "землей". -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Alexander_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Если фаза оказалась на корпусе, то задача "земли" - отвести все в землю, чтобы максимально снизить напряжение на корпусе. Задача "нуля" увеличить ток короткого замыкания, дабы автоматическая защита гарантированно его почувствовала и побыстрее отключила. Задача УЗО отключить защищаемую цепь, если она получила связь с "землей". Ну это вроде понятно. И всетаки, может это ближе к теме заземления, но, какая система лучше: 1)Повторное заземление (такое как я понимаю у меня), когда на вводе ноль, и свой контур заземления - на корпус щита. или (если такое вообще возможно, и при данном будет УЗО срабатывать): 2)Ноль отдельно на шину, а на корпус щита только и только свой контур заземления? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Ждем пока отзовутся проектировщики, мне все еще лень лезть в ПУЭ. Но по-моему система с полностью изолированной землей существует. Только чем дальше от точки соединения нуля с землей, тем больше потенциал на нулевом проводе будет отличаться от потенциала земли, плюс к тому будет уменьшаться ток КЗ. Можете получить такую проблему, что автомат не сработает при КЗ в доме.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"система с полностью изолированной землей существует"
Для второго варианта вернее сказать "земля источника изолирована от земли приемника". Такая система - ТТ И сложность уже указана - необходим расчет токов КЗ и заземляющего устр-ва для срабатывания автоматических выключателей. УЗО сработает и без подсчета. Для первого варианта даже сопротивление ЗУ не нормируется (ж/дом). Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2008, 9:34 |
![]() |
|
Гость_Гость_Alexander_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
В принципе все ясно, на все те вопросы которые меня интересовали я ответ получил. Всем тех кого я помучал - большое спасибо за внятное объяснение =)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а как давно построен дом?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Но по-моему система с полностью изолированной землей существует. Ну конечно, это система IT. Вторичка транса включена треугольником. Встречается в собственных нуждах подстанций. На железной дороге встречается в окрёстных к тяговой подстанции домах. Какой бы провод не коротнул на землю, по-любому сработает сигнал. И индикатор в обоих дырках розетки светится. Ток короткого на землю - единицы ампер. Автомат не сработает. Сообщение отредактировал Roman_D - 31.5.2008, 15:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
В системе IT возможно действие защиты не только на сигнал, но и на отключение выключателя.
|
![]() |
|
![]()