![]() Однофазный электродвигатель с конденсатором , Греется при при включении на прямую |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Однофазный электродвигатель с конденсатором , Греется при при включении на прямую |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Привет электрикам мастерам высшего разряда, опытным знатокам в электротехнике.
Хотел бы узнать почему греется двигатель на жалюзи или штора воротах и срабатывает на долго защита тепловая встроенная в движок. Стоит значит двухклавишник для управления поднятием и опусканием, клавиши подпружинены, то есть, чтобы штора была в движении не важно в какую сторону клавишу нужно держать нажатой. Клавиши друг друга не блокируют и поэтому можно нажать две клавиши сразу. При нажатии двух клавиш электродвигатель останавливается и казалось бы что тут особенного, брось любую клавишу и он начнёт вращаться в соответствии с клавишей. Только вот беда при удержании двух клавишь некоторое время не так уж и долго, двигатель нагревается и срабатывает тепловая защита. Ну ведь такого же не должно быть. Просните в чем здесь причина нагрева. Извините но я не знаю почему так форум принимает сообщения. В конце концов я понял что почему-то блокировался текс гдк была приставка "де" к слову блокировать Сложите 2-3-4 пост вместе для полного понимания моей темы. Очень нужен ответ с пояснением причины нагиева. Вот схема: utex-nn.ru/uploads/images/23.23.JPG |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Напряжение идет без сдвига фаз сразу на обе обмотки двигателя. Вращающего момента нет. Вот он и греется
https://yadi.sk/i/znncvJ4QQo747Q Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.11.2020, 23:05 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Напряжение идет без сдвига фаз сразу на обе обмотки двигателя. Вращающего момента нет. Вот он и греется Я было тоже поначалу так думал, но ведь если подключить ноль с фазой к одной, а хоть даже к всем фазам параллельно обычного трехфазного АС двигателя то, там тоже не будет момента но грется он не будет. Ну или просто, если побключить только одну обмотку конденсаторного двигателя напрямую то, тоже момента не будет и грется тоже не будет если не считать маленьких потерь которые ни как не разогреют двигатель то срабатывания встроенной тепловой защиты - знаетк такая как вот нс шуруповертах стоит в аккумуляторах |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
но ведь если подключить ноль с фазой к одной, а хоть даже к всем фазам параллельно обычного трехфазного АС двигателя то, там тоже не будет момента но грется он не будет. Будет. К трехфазному двигателю подключают три фазы которые уже сами по себе сдвинуты каждая на 120 градусов. Если подключить все одинаковые, греться будет, а крутиться нет. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.11.2020, 23:29 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Хочу поправить эту схему.
Я её выдернул из интернета но она немного не та, что у меня. У моей схемы согласно фирменного двухклавишного 😂 китайского выключателя, фаза подходит к выключателю и и с помощью двух возратно подпружиненых клавишь включает по отдельности линии к одной или другой стороне конденсатора. И и есть возможность ни чем не блокируемая нажать сразу обе клавиши. На данной схеме эта коммутация немного не так в том месте гбе клавиша или переключатель нарисован. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вам надо переделать кнопочный пульт. Поставить две кнопки которые имеют по 2 контакта. Один замкнутый, второй разомкнутый. Разомкнутые контакты включить последовательно с замкнутыми противоположной кнопки. Тогда при нажатии сразу двух напряжение вообще никуда не пойдет
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Будет. К трехфазному двигателю подключают три фазы которые уже сами по себе сдвинуты каждая на 120 градусов. Если подключить все одинаковые, греться будет, а крутиться нет. Я в раздумьях, меня это как-то не убедило тобишь не разъясняет почему это так. Реактивное сопротивление +активное медного провода обмотки вроде как должно полность компенсировать ЭДС, это как в трансформаторе однофазном он же не раскаляется до срабатывания тепловой защиты. Давайте просто смотреть на одну фазу и одну подключенную обмотку двигателя с заторможенным ротором - чем вам не трансформатор. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
чем вам не трансформатор. Конструкции разные. Двигатель на который подана только одна фаза без сдвига это как трансформатор у которого закоротили вторичную обмотку. Будет греться. Еще как Реактивное сопротивление +активное медного провода обмотки вроде как должно полность компенсировать ЭДС Греется только от тока. И реактивное сопротивление + активное медного провода не создадут такого сопротивления току, что бы снизить его ниже порога срабатывания тепловой защиты -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Конструкции разные. Двигатель на который подана только одна фаза без сдвига это как трансформатор у которого закоротили вторичную обмотку. Будет греться. Еще как Греется только от тока. И реактивное сопротивление + активное медного провода не создадут такого сопротивления току, что бы снизить его ниже порога срабатывания тепловой защиты Мне ничего не остаётся как вам поверить. Опыты мне не на чём делать, чтобы подтвердить ваши доводы ну и в придачу к всему этому нагрев моего двигателя говорит в вашу пользу, что к вам нужно прислушаться. Спасибо. А, что, может кто нибудь ещё как-то выскажет свою точку зрения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Двигатель асинхронный однофазный, он разный бывает.
Если с рабочим конденсатором (который постоянно в работе), это одно; если с пусковым конденсатором (это совсем другое) - применяют пусковое реле или (по бедности) специальную кнопку с двумя контактами - совсем другое. Есть ещё двигатели коллекторные, которые при специальном обучении могут работать и от постоянки , а похуже - и от переменки. Так что, пока модель или (хотя бы) тип двигателя нам неизвестен, нужен не электрик, а шаман с бубном. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вот его схема.
Только там вместо переключателя две клавиши. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Двигатель асинхронный однофазный, он разный бывает. Если с рабочим конденсатором (который постоянно в работе), это одно; если с пусковым конденсатором (это совсем другое) - применяют пусковое реле или (по бедности) специальную кнопку с двумя контактами - совсем другое. Есть ещё двигатели коллекторные, которые при специальном обучении могут работать и от постоянки , а похуже - и от переменки. Так что, пока модель или (хотя бы) тип двигателя нам неизвестен, нужен не электрик, а шаман с бубном. Ну вот опять шаман с бубном. Все что вы сказали я понимаю, только вот двигатель обычный АС однофазный естестно не колекторный, двухобмоточный который может работать как на одной обмотке после того как запустится совместно с пусковой и которая в процессе дальнейшей работы может быть откинута полностью зависит от нагрузки и мощности рабочей обмотки, так и совместно обе обмотки с одиноковыми параметрами но со сдвигом фаз для создания магнитного поле не вращающегося но с некоторой пробежкой за счет сдвигающего реактивного элемента в лице шшамана конденсатора для создания магнитного момента и т. Д и т. П. Вы схему внимательео посмотрите и узнаете сколько коснденсаторов, какие они пусковые или рабочие, коллекторный двигатель наверно там нарисовон да? А главное вопрос: причина нагревания двигателя притом что он АС а никакой там универсал коллекторный.. Может ещё что добавите не поделу, а для разжигания мостов. Так они уже давно сожжены и восстановлению не подлежат. Надеюсь намек понят, пояснять не буду, если что обращайтесь к шаману. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну вот опять шаман с бубном. Ну, вот опять гость с апломбом. ![]() ![]() Разница есть? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Полностью с вами согласен. Но, если бы только я этим гаджетом пользовался, а то кто на что горазд. Стоят они для внутреннего склада, кде много движения.
Вот думал поставить два поста по две кнопки - только вот желающих схему нарисовать много, а вот как правильно коммутация долюна быть реализована ввиде сборочно монтажнтй схемы затруднительна для всех. Могут только контакты рисовать - и то дело, не каждый сможет. Может кто нарисует схему и монтаж? - на два поста двухнопочных. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вот думал поставить два поста по две кнопки ... как правильно коммутация долюна быть реализована ввиде сборочно монтажнтй схемы затруднительна для всех. Воть ... схема не допускающая "одновременности" разных режимов ... дарю.Может кто нарисует схему и монтаж? - на два поста двухнопочных. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Движуха вокруг.. а работники склада от кнопочек не отходят, им нравится именно одновременно на две кнопочки давить ![]() 😆 Да уж, поэкспериментировать желающих хоть отбавляй и среди наших электриков с высшим III-разрядом, знающих только что реверс трехфазного двигателя нужео перекинуть две любых фазы но, не имеющих понятия как составить схему такого реверсного упиавления со всеми элементами защиты - хоть отбавляй, но интерес преобладает над разумом, поэкспериментировать на чужом добре. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 12:09 |
|
![]() |