Здравствуйте уважаемые электрики. У меня следующий вопрос. У меня кухня расположена отдельно, и туда от счетчика идет провод сечением 6 кв алюминия на бокс. Что касается бокса, в нём 6 кв алюминия защищён 25 авт двухполис. И ещё стоят два авт по 16 ампер, на два розетки. На одну розетку бойлер ( 2 кВт) , на вторую розетку электрочайник ( 2 кВт) Всё бы ничего, но есть один нюанс: Провод 6 кв алюминия который идет в кухню ( ввод), соединён между собой. Через плотную скрутку. Вопрос такой, при мощности 4 кВт, есть ли риск нагрева скрутки 6 кв?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
есть
если есть возможность поставьте под болтовое соединение или зажим или спаяйте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|