пожалуйсто обЪясните!
Для чего используют разные соединения обмоток тр-ра,эл.машины(У/Д,У/У)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 27.5.2008, 18:47
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Один и тот же двигатель при соединении обмоток в звезду может работать на напряжении 380 В, апри соединении в треугольник 220. Или 660/380. у некоторых двигателей это и в паспорте записано. У измерительных трансформаторов дополнительная обмотка может соединяться в разомкнутый треугольник для выделения напряжения нулевой последовательности, которое, в свою очередь, позволяет выявить замыкания на землю. А вот для чего обмотки трансформаторов соединяются в треугольник, навскидку и не скажу. Вспомнить нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2008, 19:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(doro @ 27.5.2008, 19:47) *
Один и тот же двигатель при соединении обмоток в звезду может работать на напряжении 380 В, апри соединении в треугольник 220. Или 660/380. у некоторых двигателей это и в паспорте записано. У измерительных трансформаторов дополнительная обмотка может соединяться в разомкнутый треугольник для выделения напряжения нулевой последовательности, которое, в свою очередь, позволяет выявить замыкания на землю. А вот для чего обмотки трансформаторов соединяются в треугольник, навскидку и не скажу. Вспомнить нужно.
.

Уважаемый Евгений Георгиевич, Вы попутали звезду и треугольник, наверное поспешили немножко...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 27.5.2008, 21:40
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Настаиваю. Но время рассудит. Или обосную, если время найду. А вот "апри" - опечатка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2008, 23:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(doro @ 27.5.2008, 22:40) *
Настаиваю. Но время рассудит. Или обосную, если время найду. А вот "апри" - опечатка.

Прошу прощения -согласен,сам себя запутал, давненько уже движки не крутил.

Сообщение отредактировал Uran - 27.5.2008, 23:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 28.5.2008, 11:33
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(pahan21 @ 19.5.2008, 23:29) *
Для чего используют разные соединения обмоток тр-ра,эл.машины(У/Д,У/У)


у трансов силовых разные схемы соединения обмоток потому что режимы работы сети разные. а сеть в свою очередь: 0,4 кВ(звз с глух.заз N)-быстрое отключение кз для безопастности персонала.
6-35 кВ(треугольник-изолированная N) для возможности продолжать работу при обрыве одного провода
110 кВ и выше (зазем N) ввиду того что изоляция уже не рассчитана на линейное напряжение
я так думаю...

Сообщение отредактировал zorg - 28.5.2008, 11:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 28.5.2008, 16:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(zorg @ 28.5.2008, 11:33) *
6-35 кВ(треугольник-изолированная N) для возможности продолжать работу при обрыве одного провода

я так думаю...

При замыкании на землю одного провода.

А еще в треугольнике трансформатора давится малополезная третья гармоника. Большая часть мощных трансов работают в схеме Δ/Y.
Еще в шестипульсных и двенадцатипульсных выпрямителях нужны разные схемы соединения обмоток - со сдвигом 60 и 30 градусов.

Сообщение отредактировал Roman_D - 28.5.2008, 16:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 20.5.2009, 6:21
Сообщение #8





Гости






Для чего используется схема разомкнутый треугольник в трансформаторах