Господа подскажите.
есть магистральный фидер - кабель 5х50. к нему присоединяется куча мелких ЩО с вводными автоматами 3Р+N с кривой АС на 25 А (фидер и ЩО находятся друг от друга на расстоянии 30 см.).
Вопрос как присоеденить такой кабель к вводномы автомату если макс. сечение присоединения 25кв.мм? Я лично поставил поэтажно протяжные коробки, от них ответвление с 25 кватратом к ЩО.


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 19.5.2008, 7:01
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Цитата(donvovchik @ 18.5.2008, 18:57) *
поэтажно протяжные коробки, от них ответвление с 25 кватратом к ЩО.

Так тоже можно, но 25мм.кв. многовато. Если вводной автомат ЩО - 25А то достаточно сечения 4мм, но есть требование выполнения распределительных сетей освещения не менее 6мм. На этом сечении можно и остановиться.
Есть еще вариант подключения ЩО шлейфами, что проще. icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 19.5.2008, 20:21
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



со шлейфами на практике не сталкивался, пример пожалуйста...


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.5.2008, 22:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(НАТА ША @ 19.5.2008, 8:01) *
но есть требование выполнения распределительных сетей освещения не менее 6мм.

А кем и где? Я прохлопал. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.5.2008, 22:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(donvovchik @ 19.5.2008, 20:21) *
со шлейфами на практике не сталкивался, пример пожалуйста...

Пожалуйста.
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 19.5.2008, 23:17
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Да, но у вас он 5х10, а как 5х70 , см. выше пост №1? впринципе я так и делаю... как у вас... но впервые чет задумался, что это шлейф.
если я правильно понял ЩК-компьютерный, а вот еще один вопрос: коэф. спроса и коэф. мощности каков для ПК?

Сообщение отредактировал donvovchik - 19.5.2008, 23:21


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.5.2008, 0:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
вопрос: коэф. спроса и коэф. мощности каков для ПК?
Этот вопрос неоднократно поднимался на страницах форума, например
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=14421
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=2288&hl=
и иные.
Поиск поможет...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 22.5.2008, 12:21
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Цитата(НАТА ША @ 19.5.2008, 10:01) *
есть требование выполнения распределительных сетей освещения не менее 6мм icon_cool.gif

Давно так делаю, уже забыла откуда это взяла. Попыталась найти в ПУЭ И СП31 - нашла только для жилых зданий распределительная сеть от этажного щитка до квартирного сечение не менее 4мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.5.2008, 13:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ПУЭ7(таб.7.1.1) от этажного до квартирного - не менее 2,5
Стояки квартирные - не менее 4,0. Может где в другом месте по-другому? Думаю, обязательность 6 мм2 для освещения - перебор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKlim
сообщение 22.5.2008, 14:11
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.12.2007
Пользователь №: 9971



Если есть местов щитке, то сдесь Сайт производителя (на польском) есть мотажные ответители LZG, от 25/10 до 95/35 мм. кв. Правда, в результате все равно шлейф получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.5.2008, 17:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Давно так делаю, уже забыла откуда это взяла.
Могло "засесть" в голове после длительных расчётов... icon_smile.gif С учётом длины магистральной линии в целях уменьшения потерь.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены