Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчёт токов короткого замыкания при питании от автономного источника , Пример расчёта

sewtez
сообщение 6.11.2020, 20:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 22.2.2010
Пользователь №: 17442



Есть где-нибудь пример расчета токов кз, если питание только от генератора небольшой мощности 60-100 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.11.2020, 21:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не?
ГОСТ 28249-93


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2020, 23:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 6.11.2020, 21:02) *
Не. Это теория, а не пример.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sewtez
сообщение 7.11.2020, 1:01
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 22.2.2010
Пользователь №: 17442



Есть интересная программа от Eaton, называется xSpider, только в ней я нашёл расчёт, но по какой методике она его ведёт не понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.11.2020, 2:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



EC 60909 «Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока»
тыц
попутно попалось


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2020, 8:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sewtez @ 7.11.2020, 1:01) *
Есть интересная программа от Eaton, называется xSpider,..
"Аврал" от Евг.Голубцова не смотрели ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 7.11.2020, 12:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Прикрепленный файл  UCI224E_14_TD_EN_Rev_A_70____.pdf ( 291.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Нужно знать ТКЗ генератора для расчетов. Без них - все расчеты пальцем в небо.
Для генераторов Стамфорд - можно скачать отсюда: https://www.stamford-avk.com/downloads/data-sheets, см файл для примера гена 70 кВт
Для других производителей тоже можно найти, гугль в помощь.
Если совсем тухляк по поиску, можно взять данные аналогичного генератора (по мощности, оборотам, полюсам), разница будет +/- 20%, не больше.

ТКЗ на вывода генератора представлен в виде графика.
Важно, что в начальный момент КЗ ток в 3-5 раз больше, чем через 0,1..0,2 сек.
Поэтому нужно делать 2 расчета - начального КЗ (для выбора уставок токовой отсечки)
и установившегося КЗ (для выбора уставок МТЗ)

Из графика тока КЗ генератора легко рассчитать сопротивление генератора в любой момент времени, = Хс (сопротивление системы), и использовать его в любой доступной программе расчета ТКЗ сетей 0,4 кВ.
Но и тут есть "нюанс" - в отличие от трансформатора, у генератора ток 1-фазного и 2-фазного КЗ больше 3-х фазного. Смотрите табличку под графиком тока КЗ.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 7.11.2020, 12:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 15:15
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены