![]() Расчёт токов короткого замыкания при питании от автономного источника , Пример расчёта |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчёт токов короткого замыкания при питании от автономного источника , Пример расчёта |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17442 ![]() |
Есть где-нибудь пример расчета токов кз, если питание только от генератора небольшой мощности 60-100 кВт?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не?
ГОСТ 28249-93 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17442 ![]() |
Есть интересная программа от Eaton, называется xSpider, только в ней я нашёл расчёт, но по какой методике она его ведёт не понял
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть интересная программа от Eaton, называется xSpider,.. "Аврал" от Евг.Голубцова не смотрели ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
![]() Нужно знать ТКЗ генератора для расчетов. Без них - все расчеты пальцем в небо. Для генераторов Стамфорд - можно скачать отсюда: https://www.stamford-avk.com/downloads/data-sheets, см файл для примера гена 70 кВт Для других производителей тоже можно найти, гугль в помощь. Если совсем тухляк по поиску, можно взять данные аналогичного генератора (по мощности, оборотам, полюсам), разница будет +/- 20%, не больше. ТКЗ на вывода генератора представлен в виде графика. Важно, что в начальный момент КЗ ток в 3-5 раз больше, чем через 0,1..0,2 сек. Поэтому нужно делать 2 расчета - начального КЗ (для выбора уставок токовой отсечки) и установившегося КЗ (для выбора уставок МТЗ) Из графика тока КЗ генератора легко рассчитать сопротивление генератора в любой момент времени, = Хс (сопротивление системы), и использовать его в любой доступной программе расчета ТКЗ сетей 0,4 кВ. Но и тут есть "нюанс" - в отличие от трансформатора, у генератора ток 1-фазного и 2-фазного КЗ больше 3-х фазного. Смотрите табличку под графиком тока КЗ. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 7.11.2020, 12:36 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 15:15 |
|
![]() |