![]() Нагрузка на проводку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нагрузка на проводку |
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравсвтуйте. В квартире тёплый пол на балконе и одна комната со всеми выключателями и розетками висят на одном автомате В16. Тёплый пол кушает 900 Вт. Хочу в одну из розеток подключить обогреватель на 2000 Вт. Остальная нагрузка на данном автомате не больше 100 Вт. К автомату в щитке подходит провод 6 квадратов. В розетке тоже сомнений нет, она выдержеит 2000 Вт. А как на счёт "общего" провода в стене, который объединяет комнату и балкон? Как я понимаю он должен быть не хуже того, что входит в автомат то есть не менее 6 квадаратов? Или там вообще нет общего провода и от каждой розетки до коробки идёт свой провод а оттуда уже 6 квадратов прямиком к автомату? В общем вопрос, можно ли одновременно использовать тёпылй пол и обогреватель, не опасаясь спалить проводку? Ремонт делал не я, если что.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ключевое слово если. Хотя, для 6мм2 B16 это конечно с запасом. Так что думаю, что с этим всё ок и в стене не меньше 4мм2.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Какой подходит, такой и уходит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так что думаю, что с этим всё ок и в стене не меньше 4мм2. Сильно в этом сомневаюсь... что-бы кто-то по доброте душевной заложил на розеточную линию 4 мм кв. ![]() Если исполнитель работ добросовестный, то заложен кабель 3х2.5 от нормального производителя. Если шараш-монтаж, то может в стене и 1.5 квадрата от свечного заводика... Но В16А вполне может и такой провод спасти. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
На розетке там конечно 2,5мм2. Но общая линия к АВ на тёплыый пол и 4 розетки с освещением в новостройке с электроплитой никак не может быть меньше 4мм2. Надеюсь.
![]() Самое коварное, что пока проводка не сгорит-ничего не поймешь. Ибо всё в стене. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Глаз уже не как алмаз и на деле оказалось, что 6мм2 только входят в АВ. Из него в квартиру идёт провод потоньше и без маркировки. Если 6мм2 с изоляцией в диаметре 4 мм, то выходящий уже 3мм. Это наверно 4мм2. Значит в стене и правда не более 2,5мм2. В итоге решил взять обогреватель на 1 кВт вместо 2 кВт. С этим точно проблем не будет. Тему можно закрыть.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |