Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор трансформатора ТМГсу или У/Zn

GeForce
сообщение 14.10.2020, 21:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Подскажите пожалуйста, какой трансформатор на 63 ква, лучше взять для дачного кооеператива - со схемой звезда-зигзаг У/Zn или с симметрирующим устройством (ТМГсу)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.10.2020, 8:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



для однофазных нагрузок где возможны перекосы по фазах целесообразно использовать ТМГсу. Для таких случаев как раз они и разработаны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.10.2020, 19:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да и зигзаг тоже для этого....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 17.10.2020, 14:40
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Вопрос собственно вот в чем - как я понял из рекламных буклетов заводов, основное преимущество ТМГсу перед зигзагом:
1. Возможность параллельной работы с уже установленными трансами со схемой звезда;
2. Более низкий ток КЗ в следствии б0льшего сопротивления нулевой последовательности, в результате чего меньше потерь от КЗ и больше безопасность от пожара.

Всё, на этом как я понял плюсы по сравнению с зигзагом, если их можно таковыми назвать, заканчиваются.

Минусы ТМГсу по сравнению с зигзагом:
1. Более высокая стоимость;
2. Выше трудоёмкость в ремонте, поскольку чтобы добраться до основных обмоток придётся снять обмотку СУ;
3. Более низкие симметрирующие способнсоти - по таблицам минского завода СУ лучше голой звезды только при однофазной нагрузке, при двухфазной - по просадкам напряжения на выходе транса, обычный Y/Y и ТМГсу практически равны.
По сравнению с Y/Zn - нашел одну десертацию где на практическом примере тестировали заизаг производства Минского завода им. Козлова мощностью 25 ква, и если сравнивать эти змеры с замерами ТМГсу из буклета на сайте завода, то получается:

Однофазная нагрузка:

Просадка, V по сравнению с холостым ходом:

Ток, А 7 14 23 28 32
ТМГсу 4 8 16 20 24
Y / Zn 1 2 3 4 5

Если замеры верны, то в таких обстоятельствах возникает вопрос зачем нужны эти ТМГсу, если на загзаге выкрутил ПБВ и получил например 245v на холостом ходу, и под большой однофазной нагрузкой будет 5v падение в трансе и например 20v в линии длинной метров 400, на входе которой получим 220 честных вольт

Сообщение отредактировал GeForce - 17.10.2020, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.10.2020, 15:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(GeForce @ 17.10.2020, 14:40) *
зачем нужны эти ТМГсу
ну это к изготовителю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2020, 0:10
Сообщение #6





Гости






Всех приветствую. Вопрос не по теме, хочу узнать какое сечение обмоточного провода у силовых трансформаторов 630/10 и 630/6 кВА по стороне ВН? Оно одинаковое или отличается?