Вот очередной чайниковский вопрос возник:
Можно ли для защиты электродвигателя 280кВт и 6 кВ подключенного к с сборке из таких же двигателей установить только контакор с разъеденителем. Если сверпереходный ток КЗ (с учетом подпитки от машин переменного тока) меньше 4 кА ? то есть может ли он в этом случае заменить выключатель и предохранитель ? Движки необходимо коммутировать по 3-4 раза в сутки параметры контактора: http://www.kontakt-saratov.ru/produkt/vka/kontaktor/kvt10/ Обращает на себя внимание параметр номинальный ток отключения - 4000 А |
![]() |
|
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Обращает на себя внимание параметр номинальный ток отключения - 4000 А номинальный рабочий ток - 400 А. Вот его-то и надо придерживаться. А 4000 - это ток, который он может отключить и не развалиться. Интересно, через сколько отключений 4000 А он все-таки с великим шумом навернется? В документации - на более 50 циклов. А потом - покупка нового "контактора" и (или) трансформатора. Ячейку тож придется заменить. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 ![]() |
1)Ресурс контактора по механической стойкости составляет не менее 750000 циклов ВО.
2)Ресурс контакторов по коммутационной стойкости при коммутируемом токе 400 А должен быть не менее 750000 циклов ВО 3)Ресурс контакторов по коммутационной стойкости при коммутируемом токе 4 кА должен быть не менее 100 циклов ВО в кратковременном режиме. 4)Срок службы контактора до среднего ремонта не менее 12 лет, если до этого срока не исчерпаны ресурсы по коммутационной стойкости. 5)Установленный срок службы контакторов не менее 25 лет. |
![]() |
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
1)Ресурс контактора по механической стойкости составляет не менее 750000 циклов ВО. 2)Ресурс контакторов по коммутационной стойкости при коммутируемом токе 400 А должен быть не менее 750000 циклов ВО 3)Ресурс контакторов по коммутационной стойкости при коммутируемом токе 4 кА должен быть не менее 100 циклов ВО в кратковременном режиме. 4)Срок службы контактора до среднего ремонта не менее 12 лет, если до этого срока не исчерпаны ресурсы по коммутационной стойкости. 5)Установленный срок службы контакторов не менее 25 лет. А вот из документации завода-производителя: 2.15 Ресурс по механической стойкости составляет не менее 750000 циклов ВО. 2.16.Ресурс контакторов по коммутационной стойкости при коммутируемом токе 400 А должен быть не менее 750000 циклов ВО. 2.17.Ресурс контакторов по коммутационной стойкости при коммутируемом токе 4 кА должен быть не менее 50 циклов ВО в кратковременном режиме. 2.18.Срок службы контактора до среднего ремонта не менее 12 лет, если до этого срока не исчерпаны ресурсы по коммутационной стойкости. 2.19.Установленный срок службы контакторов не менее 25 лет. Небольшая разница, не так ли? 50 и 100? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Контактор есть контактор это коммутация, в лучшем случае защитит от перегруза тепловое реле (хотя на 6кВ..???) от повреждений только выключатель МВ, ВВ.
PS зачем контактор в цепи 6кВ, выключатели обладают всеми защитами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Движки необходимо коммутировать по 3-4 раза в сутки Посмотрите этот документ http://www.inpravo.ru/texts2/document2724/index.htm, там есть таблицы. Коммутационной способности Вам с головою хватит, если использовать обычные выключатели и нахрена так усложнять жизнь себе и другим, просто не вижу смысла! Сообщение отредактировал ВладимирР - 17.5.2008, 0:56 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Посмотрите этот документ http://www.inpravo.ru/texts2/document2724/index.htm, там есть таблицы. Коммутационной способности Вам с головою хватит, если использовать обычные выключатели и нахрена так усложнять жизнь себе и другим, просто не вижу смысла! Во-первых, что такое "обычные выключатели"? И чем же они отличаются от саратовского "контактора"? Возможно, наличием встроенного ТТ? Не всегда. Установкой РЗиА? Далеко не всегда он а входит в комплект и не всегда она нужна в комплекте. В описании к ВВТЭ-10-12,5/630 написано :"может комплектоваться блоками токовых защит...", то есть в первоначальную цену не входит эта опция. Если снабдить "контактор" блоком защит и автоматики, например таким, то какая разница? Полагаю, что саратовские маркетологи сдуру поименовали свое изделие "контактор", чем внесли путаницу в ранимых умах энергериков, для которых контактор - это устройство для дистанционной коммутации до 1000 В с дугогасительной камерой: ![]() КТ6000 ![]() ![]() Пример: КВТ-10 и ВВТЭ-М-10. Ху из кто? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Полагаю, что саратовские маркетологи сдуру поименовали свое изделие "контактор", чем внесли путаницу в ранимых умах энергериков, для которых контактор - это устройство для дистанционной коммутации до 1000 В с дугогасительной камерой: ... Нет, господа, это - не "сдуру"! Сейчас появилась такая тенденция: комплектовать ОДНУ высоковольтную ячейку ДВУМЯ коммутационными аппаратами. Особенно это актуально в случаях, когда необходимо отключать токи НАГРУЗКИ по несколько (несколько десятков) раз в день. Т.е. ток нагрузки (номинальный ток) отключается КОНТАКТОРОМ (ресурс - до 1.000.000 отключений), а аварийные токи - ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. Оба аппарата - вакуумные и "на глаз" мало отличаются друг от друга. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Нет, господа, это - не "сдуру"! Сейчас появилась такая тенденция: комплектовать ОДНУ высоковольтную ячейку ДВУМЯ коммутационными аппаратами. Особенно это актуально в случаях, когда необходимо отключать токи НАГРУЗКИ по несколько (несколько десятков) раз в день. Т.е. ток нагрузки (номинальный ток) отключается КОНТАКТОРОМ (ресурс - до 1.000.000 отключений), а аварийные токи - ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. Оба аппарата - вакуумные и "на глаз" мало отличаются друг от друга. Спасибо, просветил. Хотя, думаю, при токах КЗ, не превышающих номинала контактора, и он сойдёт. А ресурса вакуумника вроде Тавриды (30...50 тысяч) должно хватить надолго при 2-3 включениях? Короче, считать надо... Все ж таки контактор дешевле. Сообщение отредактировал Roman_D - 17.5.2008, 17:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 ![]() |
Вторчермет г. Новосибирска U3000v. двигатели, частое вкл. откл. ВМГ-133.
Раз в месяц, ревизия с заменой масла и никаких проблем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вторчермет г. Новосибирска U3000v. двигатели, частое вкл. откл. ВМГ-133. Раз в месяц, ревизия с заменой масла и никаких проблем. А сколько у Вас этих ВМГ? А где берете ремкомплекты? А масло нынче почем? Ревизию сами делаете или подрядчики? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 ![]() |
А можно двигатели подключать к небольшой отдельной высоковольтной сборке, защищенной Выключатетелем, и использовать контактор для отключения конкретного двигателя. То есть по схеме блока "питание-выключатель-шины-двигатели с контакторами (4-6 шт.)"
Но здесь важно проследить за технологией ибо в отключения выключателя отключатся и шины. Естественно что расчет граппового самозапуска и пуска обязателен |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Чет до сих пор понять не могу, зачем вам на 6кВ нужен контактор?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Чет до сих пор понять не могу, зачем вам на 6кВ нужен контактор? Как мне тут культурно объяснили, контактор нужен для продления коммутационного ресурса вышестоящего выключателя. Представим себе устройство, требующее частой коммутации по 6 кВ. Масленник сколько продержится? А этот самый "контактор" может коммутировать нагрузку гораздо чаще любого вакуумника, эльгазника и тем более масленника. Сколько стОит вызов бригады на ревизию мясляного выключателя? ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Вот очередной чайниковский вопрос возник: Можно ли для защиты электродвигателя 280кВт и 6 кВ подключенного к с сборке из таких же двигателей установить только контакор с разъеденителем. Если сверпереходный ток КЗ (с учетом подпитки от машин переменного тока) меньше 4 кА ? то есть может ли он в этом случае заменить выключатель и предохранитель ? Движки необходимо коммутировать по 3-4 раза в сутки параметры контактора: http://www.kontakt-saratov.ru/produkt/vka/kontaktor/kvt10/ Обращает на себя внимание параметр номинальный ток отключения - 4000 А 1) на такие мощности 280кВт движки ставят устройство плавного пуска УПП, 3-5 лет движок сдохнет 7-9кратный ток каждый день по 3-4 раза 2) контактор от токов к.з. не спасает ,это просто коммут аппарат 3) на отходящую линию серьёзные люди(по ПУЭ читай 6,7) ставят выключатель ВВ/TEL или что нибудь подобное, а для видимого разрыва обязательно разьединитель 4) От тока к.з. реально может спасти тока РЗА типа Sepama 1000+ много что можно придумать для 30А номинального можно поставить и предохранители SIBА, тока надо учесть интеграл плавления i2t |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |