Сообщение
#81
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Эксперимент я проведу. Ноль может оторваться, его может отбросить электрик Именно так. "Левый" ноль - один из признаков хищения электроэнергии. Не факт, а признак. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Понятно, что новые ПУЭ оказываются той самой совой, которая никак не налазит. Из-за п. 1.1.1. - только как рекомендации, на которые дружно забивают болт. По мне так лучше старые, чем тот беспредел, когда каждый вытащит пунктик и давай его на свой глобус натягивать. Напомню, по п.1.1.17 рекомендации - лучшее решение, "забивать" не стоит. (и это гораздо проще, чем искать нарушенное некогда уравнивание по всему дому)Так и не понятно, почему защитный проводник от ОПЧ оборудования 1 класса подключаем к совмещенному проводнику в ЩЭ, а защитный проводник от шинки ДСУП (ДУП) - "низя" ? Именно так. "Левый" ноль - один из признаков хищения электроэнергии. Не факт, а признак. Еще раз, не "ноль", а "нулевой защитный проводник". Желто-зелененький.Усматриваете "признак" - непременно проверяйте, хоть все в здании. Это не повод оторвать. ![]() А подключение такого проводника во ВРУ подозрения уже не вызывает ? ![]() ГРЩ вообще в другом конце здания((( Три подъезда до него. Вот пусть Роман и пояснит нам, сколько на его взгляд защитных проводников ему придется тащить от шинок ДСУП в ГРЩ МКД при количестве квартир 300 шт. И главное на кой ? Хватит ли индивидуальных мест для подключения на ГЗШ ? Хватит ли тока кз на корпус для срабатывания АВ.. ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2020, 12:51 |
![]() |
|
Гость_Очередной чайник_* |
![]()
Сообщение
#83
|
Гости ![]() |
Вот пусть Роман и пояснит нам, сколько на его взгляд защитных проводников ему придется тащить от шинок ДСУП в ГРЩ МКД при количестве квартир 300 шт. И главное на кой ? Хватит ли индивидуальных мест для подключения на ГЗШ ? Хватит ли тока кз на корпус для срабатывания АВ.. ? квартир у нас всего 18)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот пусть Роман и пояснит нам, сколько на его взгляд защитных проводников ему придется тащить от шинок ДСУП в ГРЩ МКД при количестве квартир 300 шт. И главное на кой ? Хватит ли индивидуальных мест для подключения на ГЗШ ? Хватит ли тока кз на корпус для срабатывания АВ.. ? Как будет в проекте реконструкции - столько и надо. Не мой головняк. ![]() Цитата Хватит ли тока кз на корпус для срабатывания АВ.. ? При чём тут ток? ДСУП не для этого, а для уравнивания. И почему вдруг не хватит, если вместо "защитного" нуля, заношенного до дыр многолетней эксплуатацией, пробросить годный провод? УЗО сработает. И что, возможна ли TN-S в одной отдельно взятой квартире? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
квартир у нас всего 18)) Это было для примера (бывает и больше. Тащите ваши 18, коль не лень. Меня устраивает Рисунок В.54.1 в ГОСТ Р 50571.5.54-2013, где идущий от ДСУП защитный проводник непосредственно в ГРЩ не заведён, а тем более на ГЗШ.Как будет в проекте реконструкции - столько и надо. Не мой головняк. 542.4.1 Примечания"1 Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники." Потому в проектах МКД (в том числе реконструкции) шинки ДУП подключают исключительно в этажном щитке. |
![]() |
|
Гость_Очередной чайник_* |
![]()
Сообщение
#86
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ДСУП не для этого, а для уравнивания. Для уравнивания служат "защитные проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов", которые "3" на рис. В.54.1 в ГОСТ и на рис 1.7.7 в ПУЭ. Проводник "1" вовсе не уравнивает (на кой нам уравнивание ПЧ в ванной комнате и в щитовой - одновременно досягнуть... это же как надо вашу сову растянуть ? ![]() Цитата(Олега @ 9.10.2020, 14:00) * Потому в проектах МКД (в том числе реконструкции) шинки ДУП подключают исключительно в этажном щитке. Я так понимаю, что это TN-C-S, когда разделяют в ВРУ PEN и тянут по щиткам уже PE и N? Это я тоже не вам. У вас разделения во ВРУ нет. Зато в стояке есть проводник, официально выполняющий защитную функцию (вплоть до реконструкции) и от него может быть подключен защитный проводник. |
![]() |
|
|
Гость_Очередной чайник_* |
![]()
Сообщение
#88
|
Гости ![]() |
Это я тоже не вам. У вас разделения во ВРУ нет. Зато в стояке есть проводник, официально выполняющий защитную функцию (вплоть до реконструкции) и от него может быть подключен защитный проводник. Это я поняла, что не мне, просто уточнила. реконструкция у нас возможна только такая. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При чём тут ток? Другую роль защитного проводника "1", кроме (как доп.мера) обеспечения срабатывания защиты в установленные сроки (411.3.2.2, 411.3.2.3) предположить не могу. Версия уравнивания защитного контакта розетки с элементами ГРЩ или этажного щита неубедительно выглядит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У газовщиков есть свои правила, и поновее тех пуэ хрущёвских. В наших электронормах - стабильность:542.2.6 Металлические трубопроводы с горючими жидкостями и газами не должны использовать в качестве заземлителей и их, проложенная в земле часть не должна учитываться при расчете параметров заземлителей. Примечание - Это не исключает необходимости их включения в систему уравнивания потенциалов, как труб в соответствии с указаниями МЭК 60364-4-41 (пункт 541.3.9). |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#92
|
Гости ![]() |
... 542.2.6 Металлические трубопроводы с горючими жидкостями и газами не должны использовать в качестве заземлителей и их, проложенная в земле часть не должна учитываться при расчете параметров заземлителей. Примечание - Это не исключает необходимости их включения в систему уравнивания потенциалов, как труб в соответствии с указаниями МЭК 60364-4-41 (пункт 541.3.9). Цитата МЭК 60364-4-41 (пункт 541.3.9). Не нашёл. Но вот что в ПУЭ: "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ... 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ПУЭ из виду и не упускалось. Но:
1. Роману ПУЭ видятся устаревшими. Потому привел ему посвежее косточку. 2. Именно сравнение с ПУЭ позволяет сделать вывод о стабильности в данном вопросе. 3. Если вставки нет - газовая труба все равно включается в СУП. Не нашёл. Техническая неувязка.ГОСТ Р 50571.3—2009 (МЭК 60364-4-41:2005) 411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:.. - металлические трубы снабжающих коммуникаций в здании, например, трубы газа, воды; Проект ГОСТ Р 50571-4-41-2009 411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов В каждом здании заземляющий проводник, главный заземляющий зажим и следующие проводящие части должны быть присоединены к защитному уравниванию потенциалов:... - металлические трубы снабжающих коммуникаций в здании, например, газа, воды; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заглянул в редактируемый IEC 60364-4-41 Edition 5.1 2017-03
411.3.1.2 Protective equipotential bonding In each, incoming metallic parts which are liable to introduct a dangerous potential difference and do not form part of the electrical installation shall be connected to the main earthing terminal by protective bonding conductors; examples of such metallic parts may include:... pipes supplying services into the building, for example gas, water, district heating systems 411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов В каждой входящие металлические части, которые могут создавать опасную разность потенциалов и не являются частью электроустановки, должны быть подключены к главному заземляющему зажиму с помощью проводов защитного заземления; примеры таких металлических частей могут включать:... трубы для подачи в здание услуг, например, систем газоснабжения, водоснабжения, централизованного теплоснабжения А тут сюрпрайз: Metallic pipes entering the building having an insulating section installed at their entrance need not be connected to the protective equipotential bonding Металлические трубы, входящие в здание с установленной на входе изолирующей секцией, не должны быть подключены к защитному уравниванию потенциалов. Ну, это пока так, а там посмотрим ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#95
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"За.." это с какой стороны посмотреть ?
Имеете ввиду доступную часть снаружи здания ? Сообщение отредактировал Олега - 10.10.2020, 10:10 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#97
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#98
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Лучше скажите, чё ванна током бьётся?
Сообщение отредактировал Roman D - 10.10.2020, 14:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При должном уравнивании не бьется. Так бьётся же! Ты людям-то скажи, зачем бумагами засыпаешь? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |