Roman D
сообщение 8.10.2020, 16:27
Сообщение #41


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Йорш вашу меть! Газовую трубу не трогайте своими проводами!Ё!

Система уравнивания потенциалов (которой в правилах в нынешнем виде не было, когда дом строился) соединяет между собой все проводящие части, по которых можно коснуться одновременно.
У меня (103 проект) санузел втыкался целиком в строящуюся квартиру. Уже в ЖСК были соединены все трубы и прочее: ванна, трубы хол и гор, арматура коробки.
Никакого соединения этого супа с ГЗШ не было и нет. Благодаря соединения с трубами земля была и ничего не билось.

Потом сантехники потихоньку воткнулись пластиком, нарушив целостность соединения с землёй. Оторвали и выкинули соединительный проводник от ванны при замене оной. Вот и повод ощутить сфинтером напряжение на сливе, коснувшись крана...

Сообщение отредактировал Roman D - 8.10.2020, 16:28


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 9.10.2020, 8:02
Сообщение #42





Гости






Цитата(Roman D @ 8.10.2020, 16:27) *
Йорш вашу меть! Газовую трубу не трогайте своими проводами!Ё!


Тише-тише! вы чего ругаетесь? Никто газовую трубу никуда не подключал и ни с чем не соединял. Читайте внимательнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 9.10.2020, 8:08
Сообщение #43





Гости






Цитата(Олега @ 8.10.2020, 16:07) *
И пусть себе меняет на здоровье. Лишь бы ваш желто-зеленый (новый, из ванной) никуда с PEN-проводника в ЩЭ не переключал.
Свой заземлитель сделайте общественным, подключив его к PEN-проводнику в этажном щитке.

Не поняла. Тянуть провод от своей СУП в этажный щиток на ноль, при этом СУП отключена от заземлителя? Или СУП подключить к заземлителю и от него провод в этажный щиток на ноль? Или и от СУП и от заземлителя отдельными проводами в щиток? В любом случае, это сделать очень проблематично... из-за расположения..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2020, 8:40
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 8.10.2020, 16:27) *
Благодаря соединения с трубами земля была и ничего не билось.
Может у кого-то (в 103 серии) и не билось, а в старом фонде это покуда ленку́ с краской МА15 не пожалели.. И сантехника, меняющего участок трубы, частенько ебошило. Да и вызовы электрика по поводу напряжения на трубах случались задолго до пластика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 9.10.2020, 8:45
Сообщение #45





Гости






Цитата(Олега @ 8.10.2020, 12:31) *
Еще раз. Интересна именно разница потенциалов. То, что вы считаете "землей" может ей не являться.

Тут появились новые данные. Вчера опять был электрик, ковырялся в квартире-виновнике. Разобраться, почему у них свет перестал выключаться - не разобрался. И вернул все на фиг назад, ну т.е. ноль с фазой опять местами поменял.
А у меня теперь опять не по-детски фигачит током.
Я все про разницу потенциалов.
Долгими плясками с вольтметром, уже просто эмпирически было выявлено, что когда током не бьет, то разница потенциалов газ.труба - кран(на кухне) =0, когда появляется потенциал на водяной трубе, то там же напряжение становится 15В.
В ванной я ставила контрольку: то бишь вилка с одним штырьком - в розетку на "0", потом диод, от него крокодилом на кран. Когда все ок, то диод светится тускло, напряжение от 0,9В до 8В. Когда начинается "электрическая атака", то диод горит очень ярко, напряжение "ноль" - кран - до 30В.
Вчера, пришла с работы, измерила на кухне - по нулям. В ванной подключила контрольку. Буквально через час - диод ярко светится. Измерения показали почти те же цифры в тех же местах.
Потом я отключаю от шины СУП провод заземления, который ведет к контуру(советовали же контур заземления отключить).
И получаю замеры:
газ.труба - кран - 15,4В
"ноль" - кран - 26,4 В (это же было и при подключенном заземлении)
ноль - фаза - 214В
фаза - земля"(провод, идущий к контуру) - 231В
ноль - земля - 26,2В
И вот тут я вообще ничего не понимаю....
Звоню в управляйку. обещают сегодня опять приехать.
Требую акт проверки и отключение данной квартиры от электричества. Начинают мямлить про то, что сначала предписание владельцу должны выслать а потом может быть, но это им еще надо проверить, как это сделать юридически правильно и надо с ТНС Энерго все это обсудить и т.д. Разговор не конструктивен абсолютно.
Господи, куда еще бежать-то...
ГЖИ, кстати, на мои жалобы дала ответ в духе: а что вы хотите, дом старый, без заземления, бить током может откуда угодно, а капремонт ваших энергосетей назначен на 2037(!!!!) год, делайте, что хотите, живите, как хотите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.10.2020, 8:52
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 8:45) *
Тут появились новые данные. Вчера опять был электрик, ковырялся в квартире-виновнике. Разобраться, почему у них свет перестал выключаться - не разобрался. И вернул все на фиг назад, ну т.е. ноль с фазой опять местами поменял.
А у меня теперь опять не по-детски фигачит током.
Я все про разницу потенциалов.
Долгими плясками с вольтметром, уже просто эмпирически было выявлено, что когда током не бьет, то разница потенциалов газ.труба - кран(на кухне) =0, когда появляется потенциал на водяной трубе, то там же напряжение становится 15В.
В ванной я ставила контрольку: то бишь вилка с одним штырьком - в розетку на "0", потом диод, от него крокодилом на кран. Когда все ок, то диод светится тускло, напряжение от 0,9В до 8В. Когда начинается "электрическая атака", то диод горит очень ярко, напряжение "ноль" - кран - до 30В.
Вчера, пришла с работы, измерила на кухне - по нулям. В ванной подключила контрольку. Буквально через час - диод ярко светится. Измерения показали почти те же цифры в тех же местах.
Потом я отключаю от шины СУП провод заземления, который ведет к контуру(советовали же контур заземления отключить).
И получаю замеры:
газ.труба - кран - 15,4В
"ноль" - кран - 26,4 В (это же было и при подключенном заземлении)
ноль - фаза - 214В
фаза - земля"(провод, идущий к контуру) - 231В
ноль - земля - 26,2В
И вот тут я вообще ничего не понимаю....
Звоню в управляйку. обещают сегодня опять приехать.
Требую акт проверки и отключение данной квартиры от электричества. Начинают мямлить про то, что сначала предписание владельцу должны выслать а потом может быть, но это им еще надо проверить, как это сделать юридически правильно и надо с ТНС Энерго все это обсудить и т.д. Разговор не конструктивен абсолютно.
Господи, куда еще бежать-то...
ГЖИ, кстати, на мои жалобы дала ответ в духе: а что вы хотите, дом старый, без заземления, бить током может откуда угодно, а капремонт ваших энергосетей назначен на 2037(!!!!) год, делайте, что хотите, живите, как хотите.


Вот когда щипет током или горит диод, то присоедините свою СУП к нулевому контакту розетки и проверьте перестает ли щипать током. Если да, то отсоедините свою СУП от нуля в розетке и протяните отдельный провод в этажный щит, присоедините его к корпусу щита и к нулевой шине щита и к своей СУП и пользуйтесь.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.10.2020, 8:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 9.10.2020, 9:01
Сообщение #47





Гости






Цитата(Dimka1 @ 9.10.2020, 8:52) *
Вот когда щипет током или горит диод, то присоедините свою СУП к нулевому контакту розетки и проверьте перестает ли щипать током. Если да, то отсоедините свою СУП от нуля в розетке и протяните отдельный провод в этажный щит, присоедините его к корпусу щита и к нулевой шине щита и к своей СУП и пользуйтесь.

Я поняла, сегодня же попробую проверить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 9.10.2020, 9:06
Сообщение #48





Гости






Цитата(Dimka1 @ 9.10.2020, 8:52) *
Вот когда щипет током или горит диод, то присоедините свою СУП к нулевому контакту розетки и проверьте перестает ли щипать током. Если да, то отсоедините свою СУП от нуля в розетке и протяните отдельный провод в этажный щит, присоедините его к корпусу щита и к нулевой шине щита и к своей СУП и пользуйтесь.

Еще вопрос сразу. А надо ли к СУП подключать канализацию? Если надо, то как? У меня труба пластиковая, в подвале общая труба тоже пластик..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2020, 9:19
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 8.10.2020, 16:27) *
Никакого соединения этого супа с ГЗШ не было и нет.
Так и самого понятия "ГЗШ", как и "СУП" не было.. и что ? Само понятие "уравнивание потенциалов" было и требование присоединения "трубопроводов всех назначений .. к сети заземления и зануления" было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.10.2020, 9:23
Сообщение #50


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 9.10.2020, 7:40) *
И сантехника, меняющего участок трубы, частенько ебошило.

Вроде как полагалось шунтировать разрезанную трубу...

Смелость электрика, меняющего местами ноль с фазой, просто зашкаливает.

Соединение нуля с трубами - негодное решение, когда рабочий ток гуляет где попало.
Искать такие бродячие токи удобно клещами на вводе в квартиру, когда захватываешь фазу с нулём и видишь ненулевой результат. Кстати, один из признаков хищения электроэнергии.

Разница потенциалов между землёй и нулём - вполне объяснимое явление при наличии рабочего тока.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2020, 9:24
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 8.10.2020, 16:27) *
Йорш вашу меть! Газовую трубу не трогайте своими проводами!Ё!
Что такое ? Есть запрет ? Может пора на газовую трубу изолирующую сову натягивать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.10.2020, 9:30
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 9:06) *
Еще вопрос сразу. А надо ли к СУП подключать канализацию? Если надо, то как? У меня труба пластиковая, в подвале общая труба тоже пластик..


Надо. Под раковиной и ванной ставьте металлические сифоны или металлические вставки\переходники для пластиковых труб и подключайте их к СУП. Тоже самое нужно делать для водяных пластиковых труб. Хотя с ними проще - на них ставят водяной счетчик с латунными трубками, которые можно подключить к СУП.
Если нет металлических сифонов, то в пластиковых сифонах, снизу, где собирается вода и грязь, можно просверлить\проплавить "дырку", вставить в него винт с гайкой и резиновой прокладкой и прицепить к нему СУП.
Потенциал, который будет приходит по сливу из канализации и питьевой воде не будет доходить до сидящего в ванной или раковине и щипать не будет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.10.2020, 9:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2020, 9:41
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 8:08) *
Не поняла. Тянуть провод от своей СУП в этажный щиток на ноль, при этом СУП отключена от заземлителя? Или СУП подключить к заземлителю и от него провод в этажный щиток на ноль? Или и от СУП и от заземлителя отдельными проводами в щиток? В любом случае, это сделать очень проблематично... из-за расположения..
Если вам проблематично, то никто и не заставляет. Вам в квартире соединение с заземлителем в принципе до лампы. Ну заимеет участок земли вокруг вашего железа вне здания потенциал как на вашей ванне.. Это ни на грамм вашу безопасность не повысит.

Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 9:23) *
Соединение нуля с трубами - негодное решение, когда рабочий ток гуляет где попало.
Так ить по этому случаю и придумали защитные РЕ-проводники icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.10.2020, 9:49
Сообщение #54


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 9.10.2020, 8:24) *
Что такое ? Есть запрет ? Может пора на газовую трубу изолирующую сову натягивать ?

1.7.110 пункт вроде.
Не хотите, чтоб газплита и (или) труба к ней билась наподобие как там слив в ванне - остаьте в покое газовые трубы.
Это сейчас их положено заземлять, но фланец еа вводе газовщики ставят.
А здесь в жилом фонде явный бордачино с электричеством. Сегодня соедините газтрубу с заземлением у себя дома, завтра она превратится в ноль, послезавтра - в единственный ноль, а через два дня ылектрег поменяет фазу с нулём местами; а там уже до нового Волгограда недалеко.
Так что лучшая изоляция - это сова.

Цитата
Так ить по этому случаю и придумали защитные РЕ-проводники

Придумали, да забыли сделать...

Сообщение отредактировал Roman D - 9.10.2020, 9:50


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2020, 9:59
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 8:45) *
Требую акт проверки и отключение данной квартиры от электричества. Начинают мямлить про то, что сначала предписание владельцу должны выслать а потом может быть, но это им еще надо проверить, как это сделать юридически правильно и надо с ТНС Энерго все это обсудить и т.д. Разговор не конструктивен абсолютно.
Господи, куда еще бежать-то...
ГЖИ, кстати, на мои жалобы дала ответ в духе: а что вы хотите, дом старый, без заземления, бить током может откуда угодно, а капремонт ваших энергосетей назначен на 2037(!!!!) год, делайте, что хотите, живите, как хотите.
Письменные заявления (в том числе с требованиями составления Актов) почему не регистрируете ? не высылаете заказные письма (в том числе в органы власти ?
В прокуратуру вам далеко идти? Оставьте покуда свои замеры, сделайте дело.

Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 9:49) *
1.7.110 пункт вроде.
Вроде - там запрещается использовать в качестве заземлителей, т.е. официально назначить заземлителем нельзя, а включать систему уравнивания нужно.
Интересно, что и новенькое ПУЭ в ход пошло icon_cool.gif


Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 9:49) *
фланец еа вводе газовщики ставят.
Бывает, с коррозией борются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.10.2020, 10:07
Сообщение #56


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 9.10.2020, 8:59) *
но назначить заземлителем нельзя, а включать систему уравнивания нужно.

Да нету у них никакой системы, один ералаш и пьяные электрики.

У газовщиков есть свои правила, и поновее тех пуэ хрущёвских. Видимо, поэтому частота взрывов бытового газа меньше, чем гибель людей от электричества.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 9.10.2020, 10:11
Сообщение #57





Гости






Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 9:23) *
Разница потенциалов между землёй и нулём - вполне объяснимое явление при наличии рабочего тока.

Это да.
Меня удивляет, что разница потенциалов: ноль - вод.труба (заземленная на наш контур) - 26,4В
ноль - вод.труба (с отключенным заземлением) - 26,2В
ноль - земля - 26,2 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2020, 10:13
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 10:07) *
Да нету у них никакой системы, один ералаш и пьяные электрики.
Мы сейчас о том как нужно или о том "как всегда" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 9.10.2020, 10:34
Сообщение #59





Гости






Цитата(Олега @ 9.10.2020, 9:59) *
Письменные заявления (в том числе с требованиями составления Актов) почему не регистрируете ? не высылаете заказные письма (в том числе в органы власти ?

Пока вчера был разговор по телефону. В понедельник поеду с заявлением (сегодня просто не получится никак) о предоставлении акта и с требованием отключения той квартиры.
(Письма заказные высылать не обязательно, т.к. через один сайт можно подать электронные обращения почти в любую инстанцию, которые регистрируются как положено и ответы на них приходят официальные, на бланках с печатями)
В прокуратуру на что жалобу писать - бездействие УК? Так они тоже не дураки, на каждое мое заявление дают ответ: специалист выехал, потенциал на трубе устранен. В случае повторного появления - милости просим, обращайтесь еще. Т.е. как бы не бездействуют, а работу работают.

От ГЖИ ответы тоже официальные, от поставщика э/энергии - тоже. Обращения мои зарегистрированы.
Могу еще обратиться в Департамент ЖКХ и энергетики и городскую администрацию...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.10.2020, 10:35
Сообщение #60


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 9.10.2020, 10:13) *
Мы сейчас о том как нужно или о том "как всегда" ?

О том, что есть: беспорядке, угрожающем поражением электрическим током. Важно не сделать ещё хуже.

Вот, например. По "газовым" правилам розетки, к которым подключается газоиспользующее оборудование, должны быть с заземлющим контактом. А вот куда этот контакт подключен - не их епархия.
Между газоиспользующим оборудованием и газопроводом положена диэлектрическая вставка. Вот не надо газовщикам, чтоб по трубам всякие токи бродили.

Сообщение отредактировал Roman D - 9.10.2020, 10:36


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник