Уважаемые пользователи. Перерыл кучу литературы, но не нашел ничего путного. Итак задача состоит в следующем:
При расчете трехфазного тока КЗ на подстанции, на шинах высокого напряжения(110 кВ) значение аппереодической составляющей равно 100 кА. Существует ли другой метод расчетна это величины кроме Iпо=(Ес/Хрез)Iб где Iпо - Апереодическая составляющая трехфазного тока КЗ, Ес - ЭДС системы, Хрез - результирующее сопротивление, Iб - базисный ток. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Уважаемые пользователи. Перерыл кучу литературы, но не нашел ничего путного. Итак задача состоит в следующем: При расчете трехфазного тока КЗ на подстанции, на шинах высокого напряжения(110 кВ) значение аппереодической составляющей равно 100 кА. Существует ли другой метод расчетна это величины кроме Iпо=(Ес/Хрез)Iб где Iпо - Апереодическая составляющая трехфазного тока КЗ, Ес - ЭДС системы, Хрез - результирующее сопротивление, Iб - базисный ток. А Вы не перепутали периодическую составляющую с апериодической? Iпо=(Ес/Хрез)Iб - это периодическая составляющая, причем в данной формуле Ес - фазная ЭДС, да? Может Вы корень из 3-х забыли, и поэтому у Вас получилась величина 100 кА (а, собственно, чем эта величина Вам не нравится?) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Ростик_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цитата А Вы не перепутали периодическую составляющую с апериодической? Iпо=(Ес/Хрез)Iб - это периодическая составляющая, причем в данной формуле Ес - фазная ЭДС, да? Может Вы корень из 3-х забыли, и поэтому у Вас получилась величина 100 кА (а, собственно, чем эта величина Вам не нравится?) Да перепутал с переодической, спасибо за поправку. Да просто ударный ток тогда будет равен примерно 220 кА. Где же я найду выключатели под такие токи? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Да перепутал с переодической, спасибо за поправку. Да просто ударный ток тогда будет равен примерно 220 кА. Где же я найду выключатели под такие токи? Перепроверте расчет. Где-то у Вас не так. Если на ПС, на стороне 110 кВ - 100 кА, то сопротивление Системы - 0,66 Ом. Ну, если ПС питается от мощного узла (практически бесконечной мощности), и по нескольким (3...4) параллельным ВЛ 110 кВ, и длинна этих линий 1,5...2 км, то таки да. Надо сливать воду. А точнее думать об ограничении токов КЗ. Извините за настырность, Вы не ответили - с корнем из 3-х все нормально? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Ростик_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Цитата Извините за настырность, Вы не ответили - с корнем из 3-х все нормально? Корень их 3 не забыл, длинна линии 1км, отсюда и вся проблема.
Причина редактирования: некорректное использование тегов ВВ-кода
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Корень их 3 не забыл, длинна линии 1км, отсюда и вся проблема. А у Вас это - учебный расчет или реальный? Я в том смысле, что если это курсовая работа, то ограничить ТКЗ намного проще (меняем конфигурацию сети, или даже класс напряжения.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Ростик_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата А у Вас это - учебный расчет или реальный? Я в том смысле, что если это курсовая работа, то ограничить ТКЗ намного проще (меняем конфигурацию сети, или даже класс напряжения.) Это дипломный расчет, на реальном объекте. преподаватель говорит надо как-то подругому расчитывать. но я честно не понимаю, если и подругому расчитать, токи то никуда не денутся) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Это дипломный расчет, на реальном объекте. преподаватель говорит надо как-то подругому расчитывать. но я честно не понимаю, если и подругому расчитать, токи то никуда не денутся) Интересно, что преподаватель имеет ввиду? Вобщем-то закон Ома - он и в Африке... Ну, в реальных сетях считаются максимальный и минимальный режим. Предусматриваются мероприятия для ограничения ТКЗ уже на стадии проектирования узла. "Стандартный" набор - секционирование систем шин, применение трансформаторов с расщепленной обмоткой, в особо "тяжелых" случаях - автоматическое деление сети (с помощью делительной автоматики - локальной или межсистемной.) 100 кА по ВЛ 110 кВ - это не серьезно, даже если и есть такие выключатели(??!!), то отключать такой ток им не придется. При таком токе и опоры поплавятся. ![]() ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11222 ![]() |
Цитата 100 кА по ВЛ 110 кВ - это не серьезно, даже если и есть такие выключатели(??!!), то отключать такой ток им не придется. При таком токе и опоры поплавятся. Согласен! Я ему предлагал и длинну линии увеличить, и взять сопротивление линии побольше, не хочет. Спасибо за помощ. В понидельник посмотрю, что он мне сам предложит. Еще вопрос не относящийся к теме, нет ни у кого описания ячеек (КРУ) К-63, а то немогу найти, что туда ставить можно(трансформаторы напряжения, выключатели, ТТ и т.д.) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Согласен! Я ему предлагал и длинну линии увеличить, и взять сопротивление линии побольше, не хочет. Спасибо за помощ. В понидельник посмотрю, что он мне сам предложит. Еще вопрос не относящийся к теме, нет ни у кого описания ячеек (КРУ) К-63, а то немогу найти, что туда ставить можно(трансформаторы напряжения, выключатели, ТТ и т.д.) Не, ну при длинне линии 1 км больше, чем 0,4*1=0,4 Ом не возьмешь. ![]() По поводу К-63, например здесь: http://www.highenergy.ru/catalog_14.htm -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()